![]() Дифференциальный автомат , Подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дифференциальный автомат , Подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
Нужен совет по подключению дифференциального автомата. В ванной комнате установили натяжной потолок, дополнительно внутри ванной устанавливаю розетку для возможности пользования феном и другими электроприборами. На щитке квартиры дифференциальный автомат не работает. Хочу защитить в ванной розетку, а также потолок, так как в нем установлены светильники ( считаю что хоть и маловероятно, но все таки возможно замыкание через человека, если дотронется до мокрого потолка и через светильник пройдёт ток). Набросал от руки разводку от распределительной коробки и блока розетка- выключатель. На рисунке указал цифрами 1 и 2 планируемые (на мой непрофессиональный взгляд )к установке дифавтоматы. Достаточно ли установка дифавтомата в точке 1, или же необходимо установить и в точку 2, чтобы защититься от замыкания на человека и от розетки и от потолка. Если я не прав, прошу подсказать или посоветовать другое решение. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Вы добавочную розетку с наружной стены планирует тянуть внутрь ванной? Тогда конечно же диф желателен и лучше на 10 мА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
Да, со стены коридора дополнительная розетка пойдёт внутрь ванной, я с такой характеристикой и собираюсь поставить дифавтомат. Весь вопрос в правильности подключения. И хотелось бы не нагромождать возле выключателя или в ванной, а установить дифавтоматы вверху, возле распределительной коробки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А земли у вас нету? Почему она обрывисто нарисована и карандашом?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
Это просто рисунок от руки, просто для себя обозначил, чтобы проще искать ( не профессионалу), потому что все очень плотно и компактно уложено и проходит внутри стены. Прерывистые линии -это планируемая проводка. Чёрным карандашом для себя обозначил белый провод. Заземление, которое идёт к розетке на стене в коридоре, пойдёт и в ванную.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ну тогда всё нормально.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
А дифы оба оставлять так как на рисунке, или для моих целей ( защита доп. розетки и светильника в ванной) достаточно дифа под номером 1? Просто есть постороннее мнение, что диф под номером 1 не будет работать при такой установке.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Работать диф не будет в точке 1. Согласно вашей схеме.
Вам N-проводники освещения, необходимо подключить после дифа. Сообщение отредактировал arakl - 15.10.2020, 12:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Тогда только такая схема? Диф N1 по схеме опустить ниже и поставить непосредственно перед доп. розеткой? Да, все становится вполне рабочим, хотя вы сами хотели избежать подобного решения в сообщении #3. Есть и другое решение - сделать, как рассказано в сообщении #9. Тогда все освещение и розетки окажутся под контролем диф. №1. Диф. №2 окажется в роли дублирующего и его можно исключить из схемы. Правда туалет тоже попадет под защиту и с этим придется смириться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
Большое спасибо за совет! В таком случае придётся штробить стену и вести проводку, чтобы поставить 2 дифа рядом. Насчёт другого решения ( сообщение #9) пока не сообразил, как подключить. Это решение мне кажется лучшим, да и дешевле тоже, раз один диф. И почему нужно смиряться , что туалет тоже попадёт под защиту? Что в этом плохого?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Насчёт другого решения ( сообщение #9) пока не сообразил, как подключить. От скрутки с пятью нулевыми проводами откусить два провода: один, ведущий в туалет и один, ведущий в ванную и оба их подключить на выход нулевого провода диф.№1. Вот и все. Диф.№2 не ставить. А в том, что туалет попадает под защиту, возможно ничего плохого и нет. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Eugenio59 респект.Я когда увидел такие кресты разбиратся дальше не хотелось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
А замена его Вас не устраивает? Т. е. пока этот дифавтомат был исправен, электропроводка в ванной Вас устраивала? Связисты вели кабель в квартиру, скорее всего перебили какой- то провод, после этого через неделю пропал свет во всей квартире, кроме розеток на кухне. Электрики переключили какие то провода в щитке и в квартире в распределительной коробке, свет появился. Но диф автомат в щитке не задействован, только автоматические выключатели. Поэтому и хочу поставить диф только на ванную, все остальное работает. Не хочется громить всю квартиру, чтобы искать и менять этот перебитый провод. И до этого в ванной не было розетки и натяжного потолка со светильниками над ванной, обычный светильник возле двери. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
От скрутки с пятью нулевыми проводами откусить два провода: один, ведущий в туалет и один, ведущий в ванную и оба их подключить на выход нулевого провода диф.№1. Вот и все. Диф.№2 не ставить. А в том, что туалет попадает под защиту, возможно ничего плохого и нет. У меня тогда получится на выходе из дифа 3 провода ( «0» ванной, туалета и розетки).Я правильно рассуждаю? Мне кажется, что из корпуса дифа можно максимум 2 провода подключить в разъём, мало места. Или как- то по другому подключается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Вы все правильно рассуждаете. Предлагаю купить клеммную винтовую колодку (или клемму WAGO, если провода медные)
соединить в ней два нулевых провода от туалета и ванны, а затем одним проводом довести до ДИФа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.10.2020 Пользователь №: 57752 ![]() |
Вы все правильно рассуждаете. Предлагаю купить клеммную винтовую колодку (или клемму WAGO, если провода медные) соединить в ней два нулевых провода от туалета и ванны, а затем одним проводом довести до ДИФа. Спасибо за уделённое мне время и практические советы. Это решение и экономное и не нужно штробить и много нагораживать, к тому же защищён весь санузел. На рисунке откинул все лишнее, стало просто и понятно. А клемма Wago для алюминия не подойдёт? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 23:55 |
|
![]() |