Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает автомат

Алекс4ндр
сообщение 16.10.2020, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2020
Пользователь №: 57760



ДИФ Автомат: вкз 42-16с. ¹152
Вопрос такой. данный автомат, при включении трехфазного двигателя работает нормально, как только на одну из фаз подключаем например лампочку накаливания, сразу вырубается, что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 16.10.2020, 9:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Ноль для лампочки откуда берете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс4ндр
сообщение 16.10.2020, 9:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2020
Пользователь №: 57760



Цитата(Valerapol @ 16.10.2020, 9:23) *
Ноль для лампочки откуда берете?

Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.
При подключении трех лампочек на каждую фазу, автомат не вырубает, а если две или одну, выключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2020, 10:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 9:32) *
Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.
Не надо со стойки, надо после д.автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 16.10.2020, 10:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 9:32) *
Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.

А надо брать с четвертой клеммы автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.10.2020, 10:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3185
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Дифавтоматы бывают и трёхполюсные. Тогда нефиг левые нагрузки подключать. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 16.10.2020, 10:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.10.2020, 10:11) *
Дифавтоматы бывают и трёхполюсные. Тогда нефиг левые нагрузки подключать. icon_biggrin.gif

Этот четырех полюсной -
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.10.2020, 10:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3185
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Valerapol, тогда да, +100500


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс4ндр
сообщение 16.10.2020, 10:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2020
Пользователь №: 57760



Цитата(Valerapol @ 16.10.2020, 10:08) *
А надо брать с четвертой клеммы автомата

Когда подключал лампочки для теста, три лампы на разные фазы, и ноль на 4ю клемму, не выруьал, садишь одну лампочку на фазу а остальные без нагрузки и ноль на 4ю клемму сразу вырубает
Любое изменение нагрузки на фазах его вырубает, если по амперам одинаково держит. Так и должно быть? Или автомат неисправен?
Причина редактирования: зачем себя цитировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.10.2020, 13:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 10:50) *
садишь одну лампочку на фазу а остальные без нагрузки и ноль на 4ю клемму сразу вырубает
.. автомат неисправен?
Если лампа между L1 (к прим.) и N1 приводит к отключению несите аппарат назад, в магазин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс4ндр
сообщение 16.10.2020, 23:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.10.2020
Пользователь №: 57760



Цитата(Олега @ 16.10.2020, 13:09) *
Если лампа между L1 (к прим.) и N1 приводит к отключению несите аппарат назад, в магазин

Спасибо понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения