![]() Прогрузка постоянным током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прогрузка постоянным током |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Из: Челябинск Пользователь №: 57570 ![]() |
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)? Встречались. Из-за цены вопроса забили. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2018 Пользователь №: 54029 ![]() |
Добрый день! Требуется подать на аппарат защиты (быстродействующий выключатель БВ1) 2000-2500А постоянного тока. Кто нибудь встречался с подобной задачей? Интересно достаточно ли будет или возможно ли подать такой ток от РТ-2048 с включённым в цепь диодом, опять же выдержит ли диод (или сгорит от перегрева, хотя тут немалое значение будет иметь время протекания тока)? Какова стоимость? Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 19.8.2021, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Извините, а зачем Вам это?
Обычно, кроме быстродействующего выключателя нагрузки постоянного тока, атестованного на заводе изготовителе, присутствует защита выпрямителя и защита питающего трансформатора, практически 3 - 4 ступени защиты. Довольно надежная система. Зачем Вам это? |
![]() |
|
|
Гость_etl688_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Заказчик (структура РЖД) ставил задачу прогрузить и отстроить защиту БВ2 от короткого замыкания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У БВ постоянного тока две ступени защиты - как максималка и отсечка.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3189 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я не встречался с такой задачей, но:
- Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие. - Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Прогрузочник для БВ постоянного тока (тот самодельный, что я видел) преретаскивается разве что втроём.
Защита должна срабатывать очень быстро для КЗ. Всего защит может штук пять: по току, напряжению, отношению напряжения к току, по скорости нарастания тока и приращения тока. И по температуре проводов - это когда электроника стоит на защитах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Я не встречался с такой задачей, но: - Диод будет создавать пульсирующий ток и испытание таким током врятли будет полноценным. Условия гашения дуги будут другие. - Если суть вопроса темы "Где взять источник такого тока?", то почему бы не использовать для этой цели десяток банок стартовых кислотных аккумуляторов соединённых параллельно. РТ-2048 уже дает пульсирующий ток, учитывая время срабатывания около одного периода, не критично. Диоды можно параллелить или использовать модуль выпрямителя с этой же ПС. Заводских прогрузочников на большие постоянные токи не встречал. Теоретически стартерный АКБ на 190-240 ампер имеет ток КЗ около 2 килоампер, но я бы так экспериментировать не стал... -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 10:00 |
|
![]() |