Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

какое напряжение , правила охраны труда при эксплуатации электроустановок

moshkarow
сообщение 28.7.2020, 19:06
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 2 к Правилам.
К специальным работам относятся:


работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
О каком напряжении идет речь : 50 в 380в выше 1 кв ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 28.7.2020, 19:07


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.7.2020, 20:10
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ИМХО не в напряжении дело, а в принципе.
Такие работы проводятся без стандартных организационных и технических мероприятий; следовательно и оформляться должны иначе.
Есть несколько методов работы "на частях и близко":
1. Метод безопасного расстояния, когда исполнитель находится под потенциалом земли и определенном расстоянии от частей, и работает изолированным инструментом;
2. Метод диэлектрических перчаток (ну, это понятно), присутствует механический контакт с частями;
2. Метод голых рук.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.7.2020, 20:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2020, 22:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



согласен, но думаю всё таки подразделение на до и выше 1000


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.7.2020, 5:46
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 28.7.2020, 22:54) *
согласен, но думаю всё таки подразделение на до и выше 1000

До и выше 1000 разделяются сами основные "корочки"; а специально обученный производитель и выдающий наряд обязаны правильно выбрать приемы работы, рабочие расстояния, электрозащитные устройства и рабочую схему электроустановки. Даже срабатывание АВРа может уложить бригаду.
Самое сложное в том, что на каждую работу - отдельная схема. А не "вот, у меня корочки на спецработы, я ВСЁ могу, отключать не надо!"

Сообщение отредактировал Roman D - 29.7.2020, 6:02


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."