![]() Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик...
Имеется: - Установленный проточный водонагреватель Stiebel Eltron DDH 8 (включен на среднюю мощность = 5кВт, на 8 никогда не включается, хотя на полминуты тестово для проверки включался - все ок, работает и даже ничего не вышибает). - Подключен напрямую кабелем 6-кой (кажется) через дифавтомат ABB С40 30мА (взят с запасом, из расчета что когда-нибудь удастся повысить входную мощность на квартиру и использовать нагреватель на все 8 кВт) - Сам диф подключен напрямую к счетчику, через него запитан только нагреватель. Вся остальная квартира через отдельный диф и далее. Фото дифа и щитка прилагается. Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки. Соединения все проверил - все крепко. Куда копать? Может диф не подходит (см. фото)? Или сдохший (как проверить)? Может от земли отцепить (единственный заземленный девайс - вся остальная проводка двухжильная)? Еще что-то? Помогите плз разобраться... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
что имеется ввиду под землёй Есть клеммник, к нему из недр стояка подходит толстый одиночный провод, в него же заземлен сам металический корпу щитка, к нему же прикручен третий провод трехжильного кабеля к нагревателю. Предпологаю, что это земля. К сожалению, не получается сюда фото запостить, отправлю в личку ссылку. Сообщение отредактировал AlexPo - 16.7.2020, 23:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
а как он тогда вообще включается? Включаю вручную диф - какое-то время нагреватель автоматом включается при включении воды. Потом в какой-то прекрасный момент - не включается. Смотрим щиток - диф выключен... Как-то так. Например: перед сном проверю что диф включен, воду не включаем ночью (соответсвенно нагреватель не переходит в режим нагрева), а на утро диф отрублен. Повторюсь - этого никогда не происходит когда вода течет (т.е. нагреватель греет) Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 0:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я бы начал с проверки изоляции водогрея.
Если диф исправен, есть подозрение на утечку ТЭНа. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при включении воды. имели ввиду использовании воды или подача в водогрей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
Я бы начал с проверки изоляции водогрея. Если диф исправен, есть подозрение на утечку ТЭНа. Попробую посмотреть. Кстати вопрос - как проверить что диф исправен? имели ввиду использовании воды или подача в водогрей Это одно и то же, водогрей проточный. Открыли кран - пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
- как проверить что диф исправен? на нем должна быть кнопочка TEST... для совсем грубой проверки этого достаточно.. А так, есть специальные приборы, например DT-9054.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это одно и то же, водогрей проточный. Открыли кран - пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев. нет, не одно, я про заполнение, водогрей постоянно стоит под водой или перекрываете подачу воды на него а так проверьте ещё кнопкой ТЕСТ если есть такой же диф - пробуйте поменять -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата как проверить что диф исправен? Посмотрите в интернете.Цитата пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев Похоже что земля плохая а по воде и идёт утечка от пробитого тэна.Или тэн включается только при протоке воды и поэтому вырубает именно в этот момент. Его надо проверять мегаомметром.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик... некоторые дифавтоматы срабатывают на "превышение напряжения" в сети. Срабатывают часто ночью, когда напряжение повышенное. Если в щите есть еще дифавтоматы, то махните их местами, либо замените на "нормальный". Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2020, 9:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
Посмотрите в интернете. Похоже что земля плохая а по воде и идёт утечка от пробитого тэна.Или тэн включается только при протоке воды и поэтому вырубает именно в этот момент. Его надо проверять мегаомметром. ТЭН включается только при протоке. Но вырубается либо сразу после вЫключения ТЭНа, либо в произвольный момент когда он вЫключен Как проверять и на что смотреть? тестер есть... некоторые дифавтоматы срабатывают на "превышение напряжения" в сети. Срабатывают часто ночью, когда напряжение повышенное. Если в щите есть еще дифавтоматы, то махните их местами, либо замените на "нормальный". Попробую сегодня купить и поменять. Кстати, чем грозит диф с меньшим порогом чувствительности, например 100 мА? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата например 100 мА Это уже смертельный порог.Вполне возможно что при выключении происходит бросок напряжения что и вызывает срабатывание.Тогда тэн исправлен и надо менять диф. Тем более что вашим прибором тут не измеришь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3176 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Почему бы не пригласить электромонтёра с мегометром, и измерить сопротивление изоляции ТЭНа, который не включался несколько часов (нагреватель отключен), потом измерить сопротивление изоляции сразу после работы (пока в нагревателе горячая вода). Если на холодную сопротивление будет много меньше можно сделать вывод о наличии микротрещин в ТЭНе, которые заполняются водой, а во время работы из микротрещин вода испаряется.
Проблемы начались сразу после монтажа или спустя некоторое время? Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении. ТЭН мощный, если термостат в нагревателе электромеханический, а не электронный, искрение может быть довольно сильным. Если на ночь нагреватель не выключается, и разбора воды нет, то это не говорит, что ТЭН, при остывании окружающей его воде не будет кратковременно включаться, а это тоже повод к сработке дифзащиты. С какой характеристикой поставлен дифавтомат, А или АС? Если А, попробуйте поменять на более простой и дешёвый АС и не АББ. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.7.2020, 15:01 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
..Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении.. Понеслась кума по кочкам... ![]() А от вспышек в голове и на солнце дифзащита может срабатывать? ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 17.7.2020, 15:40 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2020 Пользователь №: 57459 ![]() |
Девайс называется Stiebel Eltron DDH 8. Жаль не могу вставить ссылку... Судя по схеме на сайте поставщика, у него манометрический переключатель. Нет потока - нет нагрева. И бака нет, так как проточный. Так что сам по себе он не включится пока воду не пустить.
такое поведенеи началось сразу после установки, так что это не вопрос времени. диф стоит АС. Точная маркировка DSH941R-AC C40. Поменяю на не-АBB точно. Основной диф на квартиру (параллельно который) кстати А ![]() Идея про мегометр и замеры в холодном и горячем состоянии - пока номер два после замены УЗО, логика есть... Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 16:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки. Куда копать? У ТЭНа утечка тока на землю может быть повышенной в холодном состоянии и пониженное при включённом из-за расширения металлической оболочки нагревателя. Возможно это ваша проблема. Надо проверить утечку в холодном состоянии и, вероятнее, поменять ТЭН. Проверка дифавтомата: 1. Кнопкой "Тест"; 2.Кратковременно резистором 7кОм соединить на выходе включенного дифавтомата фазу и заземление - должен отключиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверка дифавтомата: 1. Кнопкой "Тест"; 2.Кратковременно резистором 7кОм соединить на выходе включенного дифавтомата фазу и заземление - должен отключиться. В режиме нагрева - лапочкой соединить фазу и ноль поочерёдно на землю. Должно сработать оба раза. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 17:00 |
|
![]() |