Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик...
Имеется:
- Установленный проточный водонагреватель Stiebel Eltron DDH 8 (включен на среднюю мощность = 5кВт, на 8 никогда не включается, хотя на полминуты тестово для проверки включался - все ок, работает и даже ничего не вышибает).
- Подключен напрямую кабелем 6-кой (кажется) через дифавтомат ABB С40 30мА (взят с запасом, из расчета что когда-нибудь удастся повысить входную мощность на квартиру и использовать нагреватель на все 8 кВт)
- Сам диф подключен напрямую к счетчику, через него запитан только нагреватель. Вся остальная квартира через отдельный диф и далее. Фото дифа и щитка прилагается.

Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки.
Соединения все проверил - все крепко.
Куда копать?
Может диф не подходит (см. фото)? Или сдохший (как проверить)?
Может от земли отцепить (единственный заземленный девайс - вся остальная проводка двухжильная)?
Еще что-то?
Помогите плз разобраться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2020, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) *
Может от земли отцепить

что имеется ввиду под землёй


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPo
сообщение 16.7.2020, 22:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2020
Пользователь №: 57459



Цитата(с2н5он @ 16.7.2020, 21:44) *
что имеется ввиду под землёй


Есть клеммник, к нему из недр стояка подходит толстый одиночный провод, в него же заземлен сам металический корпу щитка, к нему же прикручен третий провод трехжильного кабеля к нагревателю. Предпологаю, что это земля.

К сожалению, не получается сюда фото запостить, отправлю в личку ссылку.

Сообщение отредактировал AlexPo - 16.7.2020, 23:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2020, 23:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) *
или в простое

а как он тогда вообще включается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 0:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2020
Пользователь №: 57459



Цитата(с2н5он @ 16.7.2020, 23:50) *
а как он тогда вообще включается?


Включаю вручную диф - какое-то время нагреватель автоматом включается при включении воды. Потом в какой-то прекрасный момент - не включается. Смотрим щиток - диф выключен... Как-то так. Например: перед сном проверю что диф включен, воду не включаем ночью (соответсвенно нагреватель не переходит в режим нагрева), а на утро диф отрублен. Повторюсь - этого никогда не происходит когда вода течет (т.е. нагреватель греет)

Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 0:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2020, 0:42
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я бы начал с проверки изоляции водогрея.
Если диф исправен, есть подозрение на утечку ТЭНа.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2020, 7:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 0:11) *
при включении воды.

имели ввиду использовании воды или подача в водогрей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 8:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2020
Пользователь №: 57459



Цитата(Roman D @ 17.7.2020, 0:42) *
Я бы начал с проверки изоляции водогрея.
Если диф исправен, есть подозрение на утечку ТЭНа.


Попробую посмотреть. Кстати вопрос - как проверить что диф исправен?

Цитата(с2н5он @ 17.7.2020, 7:33) *
имели ввиду использовании воды или подача в водогрей


Это одно и то же, водогрей проточный. Открыли кран - пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.7.2020, 9:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 9:45) *
- как проверить что диф исправен?

на нем должна быть кнопочка TEST...
для совсем грубой проверки этого достаточно..
А так, есть специальные приборы, например DT-9054..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2020, 9:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 8:45) *
Это одно и то же, водогрей проточный. Открыли кран - пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев.

нет, не одно, я про заполнение, водогрей постоянно стоит под водой или перекрываете подачу воды на него
а так проверьте ещё кнопкой ТЕСТ
если есть такой же диф - пробуйте поменять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2020, 9:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
как проверить что диф исправен?
Посмотрите в интернете.
Цитата
пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев
Похоже что земля плохая а по воде и идёт утечка от пробитого тэна.Или тэн включается только при протоке воды и поэтому вырубает именно в этот момент. Его надо проверять мегаомметром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.7.2020, 9:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 19:50) *
Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик...


некоторые дифавтоматы срабатывают на "превышение напряжения" в сети. Срабатывают часто ночью, когда напряжение повышенное. Если в щите есть еще дифавтоматы, то махните их местами, либо замените на "нормальный".

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 12:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2020
Пользователь №: 57459



Цитата(Электромонтёр @ 17.7.2020, 9:22) *
Посмотрите в интернете.
Похоже что земля плохая а по воде и идёт утечка от пробитого тэна.Или тэн включается только при протоке воды и поэтому вырубает именно в этот момент. Его надо проверять мегаомметром.


ТЭН включается только при протоке. Но вырубается либо сразу после вЫключения ТЭНа, либо в произвольный момент когда он вЫключен
Как проверять и на что смотреть? тестер есть...

Цитата(Dimka1 @ 17.7.2020, 9:31) *
некоторые дифавтоматы срабатывают на "превышение напряжения" в сети. Срабатывают часто ночью, когда напряжение повышенное. Если в щите есть еще дифавтоматы, то махните их местами, либо замените на "нормальный".


Попробую сегодня купить и поменять. Кстати, чем грозит диф с меньшим порогом чувствительности, например 100 мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.7.2020, 12:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 12:04) *
Попробую сегодня купить и поменять. Кстати, чем грозит диф с меньшим порогом чувствительности, например 100 мА?


меньше вероятность срабатывания, большая вероятность убиться током в случае прикосновения к не заземленному корпусу, на который произошел пробой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.7.2020, 12:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
например 100 мА
Это уже смертельный порог.Вполне возможно что при выключении происходит бросок напряжения что и вызывает срабатывание.Тогда тэн исправлен и надо менять диф. Тем более что вашим прибором тут не измеришь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.7.2020, 14:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3176
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Почему бы не пригласить электромонтёра с мегометром, и измерить сопротивление изоляции ТЭНа, который не включался несколько часов (нагреватель отключен), потом измерить сопротивление изоляции сразу после работы (пока в нагревателе горячая вода). Если на холодную сопротивление будет много меньше можно сделать вывод о наличии микротрещин в ТЭНе, которые заполняются водой, а во время работы из микротрещин вода испаряется.

Проблемы начались сразу после монтажа или спустя некоторое время?

Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении. ТЭН мощный, если термостат в нагревателе электромеханический, а не электронный, искрение может быть довольно сильным. Если на ночь нагреватель не выключается, и разбора воды нет, то это не говорит, что ТЭН, при остывании окружающей его воде не будет кратковременно включаться, а это тоже повод к сработке дифзащиты.

С какой характеристикой поставлен дифавтомат, А или АС? Если А, попробуйте поменять на более простой и дешёвый АС и не АББ.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.7.2020, 15:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.7.2020, 15:40
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2020, 14:44) *
..Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении..


Понеслась кума по кочкам... icon_eek.gif
А от вспышек в голове и на солнце дифзащита может срабатывать? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 17.7.2020, 15:40


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 16:11
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2020
Пользователь №: 57459



Девайс называется Stiebel Eltron DDH 8. Жаль не могу вставить ссылку... Судя по схеме на сайте поставщика, у него манометрический переключатель. Нет потока - нет нагрева. И бака нет, так как проточный. Так что сам по себе он не включится пока воду не пустить.

такое поведенеи началось сразу после установки, так что это не вопрос времени.

диф стоит АС. Точная маркировка DSH941R-AC C40. Поменяю на не-АBB точно. Основной диф на квартиру (параллельно который) кстати А icon_smile.gif

Идея про мегометр и замеры в холодном и горячем состоянии - пока номер два после замены УЗО, логика есть...

Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 17.7.2020, 16:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(AlexPo @ 16.7.2020, 22:50) *
Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки.

Куда копать?

У ТЭНа утечка тока на землю может быть повышенной в холодном состоянии и пониженное при включённом из-за расширения металлической оболочки нагревателя. Возможно это ваша проблема. Надо проверить утечку в холодном состоянии и, вероятнее, поменять ТЭН.
Проверка дифавтомата: 1. Кнопкой "Тест"; 2.Кратковременно резистором 7кОм соединить на выходе включенного дифавтомата фазу и заземление - должен отключиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2020, 16:32
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(-Mike- @ 17.7.2020, 15:15) *
Проверка дифавтомата: 1. Кнопкой "Тест"; 2.Кратковременно резистором 7кОм соединить на выходе включенного дифавтомата фазу и заземление - должен отключиться.

В режиме нагрева - лапочкой соединить фазу и ноль поочерёдно на землю. Должно сработать оба раза.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 17:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены