Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь разобраться, ибо чтение справочников и каталогов загнало в тупик. Электроснабжение частного дома идёт по ВЛ. Система заземления TN-C-S. (L1, L2, L3, PEN). Щит учёта будет установлен на ближайшей к дому опоре ВЛ. Вопрос 1: Если установить в ЩУ на опоре УЗИП, сделать разделение PEN на PE+N, сделать повторное заземление PE, то какой тип УЗИП выбрать? ![]() Далее от ЩУ идёт уже пятипроводка в дом, кабелем в земле ~30 метров. Распределительный щит внутри дома. Сам дом имеет 2 этажа, и будет укомплектован внешними проводящими элементами (с внешней системой молниезащиты, антенны и пр.). Также в непосредственной близости от дома < 50 метров есть деревья и другие дома с молниезащитой. Таким образом нужно делать в РЩ дома повторное заземление шины PE и ставить ещё один УЗИП. Вопрос 2: По формальному признаку для РЩ система заземления будет TN-S. Получается нужно ставить другой тип УЗИП. Какой в данном случае? Правильно ли я понимаю, что и в ЩУ и РЩ будет УЗИП Тип1+2, но в 1 случае для TN-C-S, а в другом для TN-S ![]() 1.JPG |
![]() |
|
|
Гость_Injener ELECRIC_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
из первой схемы надо быстренько убрать диф реле (удт), пока никто не заметил этот бред.
в щите разводки на каждое удт своя персональная шина ноля, знаете почему? тн-с-ес - {ссылку опубликовать не дали, так что сами можете ввести в запрос ти ен си эс англ буквами) ноль и земля разделяются на главном входе, до счетчика. счеткик берет ОТТУДА ноль и БРОСАЕТ на распределительный щиток, ГДЕ и ДОЛЖНА СТОЯТЬ единственная УВД. с УВД ноль идет на главную шину ноля данного распред щитка (если это домашний щиток только с одной шиной нуля). второй узип должен сглаживать напряжение с 6 кВ до 2 кВ |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ДОЛЖНА СТОЯТЬ единственная УВД. Что такое УВД: Управление Воздушным Движением? В ПУЭ гл. 1.7 нету. Откуда термин? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |