Водонагреватель для дачи (рукомойник, кран металл) бьется током в выключенном состоянии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Водонагреватель для дачи (рукомойник, кран металл) бьется током в выключенном состоянии |
29.6.2020, 12:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.6.2020 Пользователь №: 57378 |
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Водонагреватель для дачи (рукомойник, кран металл) бьется током, когда касаешься воды или крана, в выключенном состоянии. Причем происходит это случайным образом: иногда всё нормально, иногда чуть-чуть ощутимы удары, иногда прилично, а иногда и очень сильно. Стоит водонагреватель на даче, пол деревянный. Оборудован он термостатом, который выключает водонагреватель, когда вода становится теплой. Заранее благодарю.
|
|
|
|
29.6.2020, 13:23
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Для начала попробуйте вилку в розетке перевернуть.
А, вообще, основная причина того, что водогрей бьется током - нарушение целостности ТЭНа. -------------------- |
|
|
29.6.2020, 13:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Так он написал в выключенном состоянии.
Заземление водонагревателя есть? Кран с водонагревателем какой трубой подключен, металлической или пластиковой? Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2020, 14:04 |
|
|
29.6.2020, 14:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2753 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
rosck, вы, наверное просто не знаете или забыли, что такое рукомойник.
А вот заземление точно обязательно нужно сделать. Если вилка с заземляющим контактом или болт на баке или термостате под провод заземления есть. Хотя ни чуть не удивлюсь если и нет. Недавно электроплитку на дачу купил, вся такая металлическая, на шильде класс 0, вилка естественно без заземляющего контакта, либо совок от нашей оборонки, либо Китай. -------------------- |
|
|
|
29.6.2020, 14:51
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
rosck, Готов биться об заклад, что для ТСа "выключенное состояние" - не то же самое, что "выдернута вилка из розетки".
Косвенно на это намекают следующие слова ТСа: "Оборудован он термостатом, который выключает водонагреватель, когда вода становится теплой." -------------------- |
|
|
29.6.2020, 15:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Согласен, ТС сейчас появится и все разъяснит.
|
|
|
29.6.2020, 15:57
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2753 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
rosck, Готов биться об заклад, что для ТСа "выключенное состояние" - не то же самое, что "выдернута вилка из розетки". Пару раз ремонтировал такие рукомойники соседям по даче. В обоих случаях был удивлён, что в нарушение правил выключатели рубили только один провод питающего кабеля, т.е. в зависимости от "стыковки" вилки с розеткой, ТЭН будет под нейтралью или под фазой при выключенном выключателе. З.Ы. Сработавший по температуре термостат(потухла лампочка-индикатор) тоже может быть воспринято автором, как выключенное состояние. -------------------- |
|
|
|
30.6.2020, 0:59
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.6.2020 Пользователь №: 57378 |
Спасибо за ответы. Хотелось бы уточнить: выключенное состояние - это выключенный водонагреватель с помощью выключателя. Если выключатель рубит два провода питающего кабеля, может ли он биться током?
|
|
|
30.6.2020, 1:57
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А третий провод заземление есть?
|
|
|
30.6.2020, 7:14
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. Если выключатель рубит два провода питающего кабеля, может ли он биться током? Может. Если неисправен выключатель или подводящий кабель -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
30.6.2020, 7:24
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2052 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Спасибо за ответы. Хотелось бы уточнить: выключенное состояние - это выключенный водонагреватель с помощью выключателя. Если выключатель рубит два провода питающего кабеля, может ли он биться током? Еще может, если одежда "неправильная". Или шлепки о коврик натираются. Не всякий отличит разряд статического электричества от утечки пробитого ТЭНа. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 30.6.2020, 7:25 |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
30.6.2020, 11:20
Сообщение
#12
|
Гости |
Не всякий отличит разряд статического электричества от утечки пробитого ТЭНа. С помощью банального индикатора-отвёртки этот диагноз легко дифференцируется. Во всяком случае, на стиральных машинах с незаземленным корпусом и пластиковыми коммуникациями. Может накапливать статику от трения ремня о шкивы. Автору темы: купите копеечный индикатор или одолжите у соседа и проверьте, горит ли он (индикатор) при прикосновении к корпусу прибора и при выключеном выключателе. |
|
|
30.6.2020, 12:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2052 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
С помощью банального индикатора-отвёртки этот диагноз легко дифференцируется. Во всяком случае, на стиральных машинах с незаземленным корпусом и пластиковыми коммуникациями. Может накапливать статику от трения ремня о шкивы. Автору темы: купите копеечный индикатор или одолжите у соседа и проверьте, горит ли он (индикатор) при прикосновении к корпусу прибора и при выключеном выключателе. Не надо давать "вредные советы"! 1)На незаземленной стиралке индикатор светится из-за фильтра радиопомех, исправность изоляции вообще не причем 2) Если на ИСПРАВНОМ ТЭНе присутствует фаза, а бак не заземлен, индикатор будет немного светится за счет емкостного тока, причем яркость будет зависеть от самого индикатора. Изоляция ТЭНа проверяется мегомметром на 1000 В в идеале, или тестером, если нет мегера, но тестер может обмануть из-за низкого напряжения на выводах. |
|
|
30.6.2020, 12:28
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Воспользуйтесь советом из второго поста - переверните вилку в розетке, и проверьте.
А лучше и правильнее будет заземлить + поставить диф. защиту на 6-10мА. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
30.6.2020, 13:02
Сообщение
#15
|
Гости |
Не надо давать "вредные советы"! Проверить корпус прибора индикатором вы считаете "вредным советом"? А насчет ТЭНа с утечкой, сетевого фильтра на незаземленной стиралке, проверке тестером, мегером и т.д и т.п. - тут вы конечно правы, теоретически. Я рассказал о реальных впечатлениях при ремонте реальных стиралок собственными руками. После замены ТЭНа на новый, на незаземленной стирапке с сетевым фильтром, МОЙ индикатор не горит при прикосновении к корпусу. Как говорят, имхо, и не более того. Да, и насчет диф.защиты - правильный совет. В таких случаях (ТЭН для воды в бытовухе с металлическими корпусами) это обязательный аппарат. Именно он первым может (но не всегда) просигнализировать о проблеме, ещё до того, как начало щипать током. |
|
|
30.6.2020, 21:11
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Дачник так вы индикатором не к корпусу прикасайтесь а к барабану дверку откройте и попробуйте. Обычно светится.
Спасибо за ответы. Хотелось бы уточнить: выключенное состояние - это выключенный водонагреватель с помощью выключателя. Если выключатель рубит два провода питающего кабеля, может ли он биться током? А он точно рубит два провода, или вам так мечтается. |
|
|
1.7.2020, 7:41
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Индикаторы бывают разные, может у дачника пассивный, поэтому ему и удаётся диагностировать именно этим способом. Вряд ли у ТС имеется мегаомметр и навыки разборки водонагревателя с последующей диагностикой.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:57 |
|