Добрый день. Хочу подключить генератор к дому. Поставить abb рубильник, поменять вводной автомат на двухполюсный+проставить дополнительный двухполюсный автомат на ввод генератора. Вопрос по PE проводам. Может перемычку разделяющую PEN тоже пустить через abb рубильник, Боюсь при переключении на генератор система TNCS может устроить какую-нибудь засаду.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Так PE или PEN?
Ни PE ни PEN через автомат незя. Можно L и N. PEN подключаете на главную заземляющую шину. Эта шина, также должна быть, подключена к заземляющему устройству. Далее раздаете PE проводники по своим нагрузкам и сюда же подключаете корпус генератора. Потом с этой же шины берете N проводник и с вводного автомата L и заводите на вход 1 рубильника. С выхода генератора берете два любых выхода кроме корпуса и подключаете на вход 2 рубильника. С выхода рубильника раздаете нагрузку. Двух полюсный автомат на ввод можно поставить в том случае, если у Вас разделение PEN проводника на PE и N выполнено до этого автомата. Это по правилам. При подключении генератора, достаточно коммутировать только фазу. Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 21:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2020 Пользователь №: 57351 ![]() |
Спасибо. Вопрос. Вы пишите, гзш должна быть подключена к заземляющему устройству. это дополнительно отдельно делать заземление?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вы пишете у Вас TN C S.
Отсюда не видно как смонтировано. У Вас уже есть контур заземления, куда он подключен и как подключен вводной кабель сейчас? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2020 Пользователь №: 57351 ![]() |
От столба 2 провода в дом(фаза и pen). В щитке фаза на однополюсный автомат-счетчик-узо 25а-дальше на нагрузку через 2 узо по 40а и 6 автоматов. РЕn приходит на шину, дальше расходится на шину с PE и на N, с PE на розетки. С шины N на счетчик-узо 25-на 2 шины- потребителям. Как-то так, мне кажется
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А заземление где?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2020 Пользователь №: 57351 ![]() |
А больше ни где заземления нету. Только на столбах
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3244 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При подключении генератора, достаточно коммутировать только фазу. Не правильно. Коммутировать необходимо все рабочие проводники, т.е. и фазу и ноль. И не факт, что у генератора есть нейтраль, соединённая с корпусом, возможно выход - два равноценных линейных проводника, с возможностью соединения перемычкой с корпусом одного из них. Надо смотреть паспорт на генератор. Защитное заземление должно быть общим для всех источников, в данном случае двух, генератора и ВЛ. И почему АВВ рубильник? Достаточно много других вариантов коммутации вводов по схеме 1-0-2, и кулачковые переключатели в корпусах и без и модульные переключатели на ДИН-рейку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Поставить abb рубильник, поменять вводной автомат на двухполюсный+проставить дополнительный двухполюсный автомат на ввод генератора И куда вы всё это будете ставить?Цитата двухполюсный автомат на ввод генератора Зачем?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Не правильно. Коммутировать необходимо все рабочие проводники, т.е. и фазу и ноль. возможно выход - два равноценных линейных проводника, с возможностью соединения перемычкой с корпусом одного из них. Надо смотреть паспорт на генератор. Подключал штук так пятьдесят, разных. Ещё не встречал ни одного генератора где силовая часть имела связь с корпусом генератора. Я не спорю по правилам надо. Тогда вопрос, что может случится нехорошего если коммутировать только фазный проводник , а ноль прикрутить наглухо? В трёхфазной системе есть определенная проблема. Сообщение отредактировал rosck - 23.6.2020, 9:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3244 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Подключал штук так пятьдесят, разных. Ещё не встречал ни одного генератора где силовая часть имела связь с корпусом генератора. Тогда как вы определяете где у генератора фаза, а где ноль? Когда коммутируете все проводники есть гарантия, что источник отключен. Когда только "фазу", где гарантия, что генератор, подключенный к домовой сети некоммутируемыми "нулём" и защитным заземлением не натворит бед в случае какой-либо неприятной неожиданности? Ведь, когда есть два провода всегда есть место току, когда один, есть только потенциал, убивает ток, ... вспомните птичку на проводе. Я не спорю по правилам надо. Тогда вопрос, что может случится нехорошего если коммутировать только фазный проводник , а ноль прикрутить наглухо? В трёхфазной системе есть определенная проблема. Генератор не вечный, и может сломаться. Ему на смену Вы задумываетесь, когда вставляете вилку бытового прибора в розетку, вставить так или перевернуть её на 1800? Нет? Я тоже, а ведь мы меняем фазу с нейтралью местами. Просто по правилам сделано, а посему безопасно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2020 Пользователь №: 57351 ![]() |
И куда вы всё это будете ставить?Зачем? Счётчик уберу. Он лишний, на столбе ещё один есть. Не правильно. Коммутировать необходимо все рабочие проводники, т.е. и фазу и ноль. И не факт, что у генератора есть нейтраль, соединённая с корпусом, возможно выход - два равноценных линейных проводника, с возможностью соединения перемычкой с корпусом одного из них. Надо смотреть паспорт на генератор. Защитное заземление должно быть общим для всех источников, в данном случае двух, генератора и ВЛ. И почему АВВ рубильник? Достаточно много других вариантов коммутации вводов по схеме 1-0-2, и кулачковые переключатели в корпусах и без и модульные переключатели на ДИН-рейку. Просто abb красивый 😀 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
где гарантия, что генератор, подключенный к домовой сети некоммутируемыми "нулём" и защитным заземлением не натворит бед в случае какой-либо неприятной неожиданности? Ведь, когда есть два провода всегда есть место току, когда один, есть только потенциал, убивает ток, ... вспомните птичку на проводе. Соглашусь с Вами, что если подключать однофазный генератор к однофазной сети так и нужно делать. В первом варианте я так ТС и советовал сделать. Более правильный и универсальный вариант. Но когда подключаю однофазный или трех фазный генератор к трехфазной сети, я перестал так делать. Был негативный опыт, на коммутационном аппарате пропал ноль. У клиента частично сгорели электрические приборы. Сумма ущерба могла быть гораздо больше. Но повезло. С десяток светодиодных светильников, комп полива и так по мелочи. Пришлось частично, своими средствами, клиенту восстанавливать. Если смотреть с этой стороны, то плюсов больше, чем минусов. Хотя не по правилам, но надежнее. При замене гены на другой, если его заземлить, проблем с безопасностью не возникнет. В худшем случаи на выходе гены будет КЗ и он просто заглохнет. Генераторов, с электрической связью силовой части на корпус пока не встречал. Поэтому, описываемые вами проблемы, возможны, но маловероятны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2020 Пользователь №: 57351 ![]() |
А вот в моем случае надо защитный провод от розетки генератора присоединять на заземляющую шину в щитке, с учетом, что у меня нет дополнительного заземления в доме?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если было бы заземление тогда да. Остальное не по правилам.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |