А приводимый рисунок из ГОСТ всего лишь "справочный" (не "рекомендуемый, тем более не ""обязательный") Мне было интересно по каким же нормативам собирают ВРУ, ЩЭ заводы - производители, не поленился, первый же производитель http://www.signalrp.ru/catalog/Shit_2017.pdf Десятки схем со ссылкой на ГОСТ-32395 Может Олега приведет схемы по другим ГОСТам или ТУ производителей не ссылающие на этот ГОСТ? Сообщение отредактировал gomed12 - 20.4.2020, 23:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега)
У вас претензии к клеммам счетчика или к клеммам щитков бытовых ? Да! Любой зажим (даже редкого желто-зеленого цвета) имеет номинальный ток. Могу посоветовать купить динамометрическую отвертку и на насиловать клемму чрезмерным током. ))Десятки схем со ссылкой на ГОСТ-32395 Заводу надо на что-то сослаться, вот и ссылается, так проще.От наличия заводских ссылок справочные приложения в ГОСТ-32395 обязательнее не становятся. Может Олега приведет схемы по другим ГОСТам или ТУ производителей не ссылающие на этот ГОСТ? Почему именно по ГОСТ (не зазря же последнее обязательное приложение тоже стало справочным). Если нет обязательной схемы, то можно делать под заказ. Я не предлагал то, о чём Вы мне тут "приплетаете". О первоочередности замыкания з/к разъемного соединителя я никогда не возражал. Я удивлен, что вы "приплели" эту особенность к теме про счетчик.Это всего лишь как общий пример того, что защитная цепь не должна размыкаться первой ни к каких случаях. А Вы против этого? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
От наличия заводских ссылок справочные приложения в ГОСТ-32395 обязательнее не становятся. Стали, ибо для вводной части есть ограничения, требующие ГОСТ Р 50576.5.54 и п.1.7.140, которых привел выше . У завода да и у всех производителей безвыходное положение при выполнении вводной части ЩЭ, кроме как выполнять по ГОСТ 32395. Цитата Если нет обязательной схемы, то можно делать под заказ. Не сможете, есть ограничения, которых указал выше, остальное охвачено ГОСТ 32395. Схему, с вводом PEN в счетчик, которую отстаиваете, не подкрепленная ничем, уже в пух и прах разнесли здесь. ПредлОжите что-то новое? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот если бы не выбрасывал старые счётчики, то показал бы Вам насколько часто обгорают и отваливаются соединения нулевых клемм. А мне столь часто не довелось. Может у вас монтеры относились к работе иначе. В интернетах пересуды не о прогоревшем клеммнике счетчика, а об отгоревшем PEN в питающих и распред. сетях Стали, ибо для вводной части есть ограничения, требующие ГОСТ Р 50576.5.54 и п.1.7.140, которых привел выше . Съемная крышка на клеммах счетчика не является непреодолимым препятствием для осмотра и испытаний. Это больше организационный вопрос. Пломбируют не только счетчик, но и вводные аппараты (в боксах, под панелями (пластронами). А обслуживания требуют все винтовые соединения.У завода да и у всех производителей безвыходное положение при выполнении вводной части ЩЭ, кроме как выполнять по ГОСТ 32395. По крайней мере не сравнить с соединениями заполненными компаундами, находящимися в закрытых полостях, в металлических трубах, коробах.. (в ГОСТ) Заводы сделают как закажут. А в магазинах - лишь "лего" - собирай как хочешь. Схему, с вводом PEN в счетчик, которую отстаиваете, не подкрепленная ничем, уже в пух и прах разнесли здесь. Зачем ? Принципиальная возможность осмотра соединений, подтягивания контактов счетчика (не только нулевого !) имеется, поскольку обязана быть. Вызывается представитель ЭСО, снимаются пломбы, крышечка.. это детали. При этом периодичность осмотров для частника практически не нормируется. Ни выше , ни здесь не задался разнос..ПредлОжите что-то новое? А вот как клеммник PENа в глухой трубе допустить можете ?... ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2020, 11:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 ![]() |
Мне было интересно по каким же нормативам собирают ВРУ, ЩЭ заводы - производители, не поленился, первый же производитель http://www.signalrp.ru/catalog/Shit_2017.pdf Десятки схем со ссылкой на ГОСТ-32395 Может Олега приведет схемы по другим ГОСТам или ТУ производителей не ссылающие на этот ГОСТ? "Гладко было на бумаге ...", а на практике наши (и не только) электросети Вам такую схему не опломбируют и не подключат. Решение - или заземление ТТ, или TN-C-S с разделением PEN после счетчика, однозначно. При этом в техусловиях рекомендуют именно TN-C-S. Сообщение отредактировал atztek - 21.4.2020, 10:00 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. на практике наши (и не только) электросети Вам такую схему не опломбируют и не подключат. Ваши мужики давно практикуют, привыкли.., а еще знают, что умыкнуть электричество с вашим исполнением труднее. Да и клеммник счетчика с двумя винтами на каждый проводник надежнее тех, что в комплектах щитков для частных домиков, с одним винтом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(atztek) на практике наши (и не только) электросети Вам такую схему не опломбируют и не подключат Если будете "сопли жевать", то не опломбируют и не подключат.Цитата Решение - или заземление ТТ, или TN-C-S с разделением PEN после счетчика, однозначно. Решений несколько (на выбор):1. Попросить в АКТе недопуска указать пункт ГОСТа или ПУЭ на который они ссылаются. 2. В соотв.с правилами и порядком указанными в ПП№861, выполнив все мероприятия, отправить всю документацию с соотв. подтверждениями и воспользоваться "автоматической автопломбировкой" и принятия ПУ в эксплуатаци. Для такого варианта нужно конечно быть в курсе всех моментов, то такая возможность предусматривается. 3. Непринятие законного - это можно трактовать как вымогательство. Дальше решать Вам - либо дать "на лапу", либо обратиться в ФАС. И ещё.... А что сказано в ТУ по подключению ПУ в узле( комплексе) учёта? Обычно либо указывают конкретно, либо пишут согласно каким нормативкам провести подключение. Что-то странно и подозрительно Вы об этом молчите..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если будете "сопли жевать", то не опломбируют и не подключат. Короткая вставка. Я вижу, что накопилось достаточно претензий к электросетям и энергосбыту: к ним вопросы не только по ВРУ, но и переносу-подключению расчётных счётчиков на столбах, несогласие зарегистрировать счётчики МОП в многоквартирных домах, начисление и оплата жильцами за МОП только через УК, квитанции на оплату эл. энергии приходят только с выставленным авансом, отказ от их бывшей собственности - распределительной системы кабелей от ТП к ВРУ домов и соответственно отсутствие обязанности по их плановой модернизации и кап. ремонту... Монополия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На сайте Петроэлектросбыта ответ
Напомню, на схеме в паспорте авторского Меркурия-230 ( на сайте Инкотекс) в настоящее время указан "0". |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Уже ничего не понимаю, что происходит.
Извиняюсь заранее, если что0то упустил и не прав, но!.... "Олега"! Несколько лет тому у меня с Вами был спор о подключении к нулевой клемме ПУ. Тогда мной категорически было сказано, что подключается только и именно ноль, даже если он и совмещён. Вы с этим не согласились. Сейчас (возможно в параллельной теме) Вы опять настаиваете, что и PEN можно заводть. Теперь вижу, что указываете на то, что заводится именно ноль. Так где конкретная и однозначная лично Ваша позиция в этом вопросе, котрый возникает с регулярным постоянством? Если не прав, то скажите где я Вас не понял. Ну вот как-то так..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если не прав, то скажите где я Вас не понял. Почему не прав ? Очень может быть (хорошо бы конечно ссылочку)Окопчик - меняю. Бывает на противоположный. Когда-то это уже отмечал.. Ничего странного тут нет, типа диалектика. Взглянуть на вопрос с другой стороны (иногда в связи с открывшимися обстоятельствами) даже полезно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Теперь ясно - вопросов нет!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Съемная крышка на клеммах счетчика не является непреодолимым препятствием для осмотра и испытаний. Это больше организационный вопрос. Преградой является безусловно, клеммник счетчика не место для соединения PEN (PE). Цитата Заводы сделают как закажут. На заводах PEN (PE) никогда не заведут в счетчик. Ибо в счетчик заводят только цепи измерений. Приведите противоположный пример. Для PEN (PE) при вводе в ЭУ определено одно место ввода-это PEN (PE) шины (клеммы). Покажите альтернативу. Цитата А вот как клеммник PENа в глухой трубе допустить можете ?...или в полости.. Типа спрятал с глаз долой и нормуль ? Если вы не слышали о неразъемных соединениях, мне вас жаль. "Гладко было на бумаге ...", а на практике наши (и не только) электросети Вам такую схему не опломбируют и не подключат. Вы сперва получите ТУ, выполните по нормативам и предъявите. Как и чем ограничить доступ в цепи учета, их проблема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Преградой является безусловно Преградой безусловно не является. На заводах PEN (PE) никогда не заведут в счетчик. Ибо в счетчик заводят.. ..когда он уже установлен в щит на объекте. ![]() Для PEN (PE) при вводе в ЭУ определено одно место ввода-это PEN (PE) шины (клеммы). Покажите альтернативу. Показываю:Если вы не слышали о неразъемных соединениях, мне вас жаль. Мне вас - гораздо больше: |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
..когда он уже установлен в щит на объекте. На заводе до объекта уже обозначено место присоединения питающих проводников - PEN (PE). LEGO. Цитата Показываю: Повторять меня не нужно, я просил альтернативу месту присоединения "PEN (PE) шины (клеммы)" Альтернатива-это ввод PEN (PE) в другие аппараты : авт. выкл., УЗО, счетчики ... Так покажите, электрическую схему ЭУ соответствующую занимаемой позиции. Цитата Мне вас - гораздо больше Еще больше разочаровался. Комбинация не допустима: опресованные провода в мет. трубе? эх, Олега. Сообщение отредактировал gomed12 - 22.4.2020, 14:20 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я просил альтернативу месту присоединения "PEN (PE) шины (клеммы)" Именно альтернативные места вам и показал - может быть есть запрет на соединение PEN-проводника ?Альтернатива-это ввод PEN (PE) в другие аппараты : авт. выкл., УЗО, счетчики ... При подключении к счетчику PEN вводится не в с сам прибор, а лишь в клеммник. См. паспорт Меркурия. Даже если на схеме в паспорте к клеммнику счетчика идет один проводник, то линия-то "0" Комбинация не допустима: опресованные провода в мет. трубе? В 543.3.2 представлены самостоятельные варианты, когда осмотр не обязателен (исключения из правила)С чего вы про некие комбинации заговорили ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вынужден повторяться
Альтернатива-это ввод PEN (PE) в другие аппараты : авт. выкл., УЗО, счетчики ... Так покажите, электрическую схему ЭУ соответствующую занимаемой позиции. Который раз уже... Именно альтернативные места вам и показал - может быть есть запрет на соединение PEN-проводника ? При подключении к счетчику PEN вводится не в с сам прибор, а лишь в клеммник. См. паспорт Меркурия. Даже если на схеме в паспорте к клеммнику счетчика идет один проводник, то линия-то "0" Так покажите схему ЭУ с счетчиком? Цитата В 543.3.2 представлены самостоятельные варианты, когда осмотр не обязателен (исключения из правила) С чего вы про некие комбинации заговорили ? ![]() Может назовете волшебный метод соединения PEN (PE) между собой при их размещении, например, в компаунде, не говоря уж об остальных недоступных местах. Сообщение отредактировал gomed12 - 23.4.2020, 21:13 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так покажите схему ЭУ с счетчиком? Посмотрите у atztek. Действующая. Таких, отличающихся от ГОСТ, и не сильно старых - в РФ полно.Может назовете волшебный метод соединения PEN (PE) между собой при их размещении, например, в компаунде, не говоря уж об остальных недоступных местах. О волшебствах в пункте ни слова, а значит обычный (рядовой) клеммник в пункте не исключён. Вы защищаете несуразицу - осматривать необходимо, но если клеммник с глаз долой припрятать, то и так прокатит - ослабевай, отгорай, никому уже не интересна эта цельность.. ![]() Компаунд может быть не прозрачным: |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#120
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Догма №1
Посмотрите у atztek. Действующая. Таких, отличающихся от ГОСТ, и не сильно старых - в РФ полно. Нет, начальная схема только в п.1, по ТТ, а дальше ваши проделки, не подкрепленные никакими нормативами. Стандарт 50571.5-54 говорит 543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/средней точки/линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или РЕМ- проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/линейных и защитных проводников. PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1 а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1 b и 54.1с). Рисунки приводить? ПУЭ-7 п. 1.7.145...При этом разделение PEN проводника на PE и N проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. + всевозможные схемы производителей и из действующих стандартов. В конце да концов смотрите схемы ХЮВ. Что-нибудь из НД в подкрепление своей позиции когда-нибудь приведете. Цитата О волшебствах в пункте ни слова, а значит обычный (рядовой) клеммник в пункте не исключён. Догма №2 Вначале опять таки покажите нормы размещения разъемных соединений под компаунд, хотя бы инструкцию, утвержденную где-либо в захолустье для такого способа герметизации. Заливают исключительно только неразъемные соединения! Примером может быть выполнение кабельных соединительных муфт с заливкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |