![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
![]()
Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопросы ... 1. кому нужна такая "система", которая не реагирует на возникшую неисправность? 2. как реагировать, на форуме на дающих "советы", приводящие к таким результатам? ![]() Ответы: 1. Система TN-C-S используется очень широко, узаконена международными стандартами IEC 60364-1:2005 и у нас ГОСТ 30331.1-2013. Опишите опасные последствия при возникшей неисправности. 2. Напишите жалобу в МЭК, дескать некий Олега присоветовал на форуме использовать принципиальные решения из ваших хреновых стандартов. Требую немедленно запретить подобные системы. Доброжелатель.. ![]() А на форуме - ну конечно же бан ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Ответы: Балаболка ...1. Система TN-C-S используется очень широко, узаконена международными стандартами IEC 60364-1:2005 и у нас ГОСТ 30331.1-2013. Опишите опасные последствия при возникшей неисправности. 2. Напишите жалобу в МЭК, дескать некий Олега присоветовал на форуме использовать принципиальные решения из ваших хреновых стандартов. Требую немедленно запретить подобные системы. Доброжелатель.. ![]() А на форуме - ну конечно же бан ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Лучше бы на #72 прореагировал. В данный раздел обращаются люди, для решения конкретных проблем, а не для почесывания своего "эго-всезнайки" и теоретических разглагольствований.Дуй в Курилку, открывай тему с соответствующим вопросом ... и спорь хоть до усрачки. Вторую тему (одного и того же автора зафлудил) ... эта перемычка ... при автомате на нуле и голых проводах на ВЛ - твоя заслуга. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дуй в Курилку Дуй сам ![]() Эта перемычка - авторский вариант. Решение конкретной проблемы произошло, законным способом (запрета TN-C-S нет и при ВЛ, а про 1Р автомат он уже осознал, исправит). Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2020, 9:03 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
Привет народ может не по теме но у меня беда.Дома остановился счётчик Меркурий 201 лампочка не моргает счётчик не считывает а электричество дома есть что делать?????
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#87
|
Гости ![]() |
Сообщить в компанию, куда Вы деньги за электроэнергию платите.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
У моего соседа по гаражу такая же беда с таким же счётчиком.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3176 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Счётчик заклинило случайно не на пересчёте с нескольких девяток в нули? Если да, то можно ручкой отвёртки или, что там есть не травмирующего пластик, пару раз стукнуть по корпусу счётчика, чтоб диски отсчётного устройства провернулись в нули. И ура до следующих девяток. Касается и водосчётчиков с механическим отсчётным устройством.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подвожу (свой) итог ...
Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил. Замечания ..."yadi.sk/i/ZI3NcwEHPA6upg" 1. Кабель проложен в земле (30 м. на глубине 1 м.) в металлической трубе. надо ... переложить в ПНД_трубе или/и ... установить на опоре (в начале кабеля) УЗО. 2. Использован отдельный автомат на нейтральном проводе. надо ... установить четырех полюсной, вводной автомат. 3. Установлена перемычка (какбы TN) надо ... у опоры сделать повторное заземление, в доме - организовать ТТ (перемычку убрать), отключить от заземления "лишний" кабель. Сообщение отредактировал off.open - 22.4.2020, 8:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3176 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Зачем УЗО с диф.током 0,03 мА вообще держать в вводном учётном щитке на столбе? Ведь на него сели утечки вводного кабеля и он вполне может уже быть на грани срабатывания чисто по ёмкостным токам, тем более в мет. трубе. Его нужно перенести в дом. А в вводном щитке нужно поставить противопожарное УЗО с типа S на 100 или 300 мА.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.4.2020, 22:55 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Кабель проложен в земле (30 м. на глубине 1 м.) в металлической трубе. "Надо" - это обязалово ? Какой документ запрещает металлические трубы для прокладки в земле ?надо ... переложить в ПНД_трубе Подвожу (свой) итог ...Замечания ... 30 м металла на глубине 1м - хороший заземлитель. Никакой необходимости в УЗО нет, достаточно АВ в доме. Тем более на опоре, не принадлежащей владельцу участка. Придется периодически нанимать квалифицированного кадра для вскарабкивания и нажатия тестовой кнопочки. ))1... проложен в земле (30 м. на глубине 1 м.) в металлической трубе. надо ... установить на опоре (в начале кабеля) УЗО. у него, на опоре ничего нет, всё в доме. А в рекомендациях #90 уже есть.
Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2020, 13:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
"Надо" - это обязалово ? Какой документ запрещает металлические трубы для прокладки в земле ? В пору повторить слова некого Олега "Не трогайте нормативы, вы их не знаете."(с) ![]() Цитата 30 м металла на глубине 1м - хороший заземлитель. Никакой необходимости в УЗО нет, достаточно АВ в доме. Тем более на опоре, не принадлежащей владельцу участка. Ахренеть, читать такое, от теоретиков диванных ... такие утырки даже не понимают, какую площадь будет иметь, так называемая "точка растекания", при замыкании фазы на эту 30_ти метровую трубу!Цитата Придется периодически нанимать квалифицированного кадра для вскарабкивания и нажатия тестовой кнопочки. )) Начинай с себя ...
Сообщение отредактировал off.open - 24.4.2020, 13:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега @ 24.4.2020, 14:25) *
"Надо" - это обязалово ? Какой документ запрещает металлические трубы для прокладки в земле ? В пору повторить слова некого Олега "Не трогайте нормативы, вы их не знаете."(с) Так назови, клоун. ![]() Ахренеть, читать такое, от теоретиков диванных ... такие утырки даже не понимают, какую площадь будет иметь, так называемая "точка растекания", при замыкании фазы на эту 30_ти метровую трубу! Доцент упоротый, точка не имеет площади, по определению. Учи геометрию. ![]() Расскажи, при замыкании 220В на заземлитель всё живое в зоне растекания погибает ? Может их по-запрещать пора, эти ЗУ ? Особенно контуры вокруг зданий. Цитата Олега Придется периодически нанимать квалифицированного кадра для вскарабкивания и нажатия тестовой кнопочки. )) Начинай с себя ... Я тут не при делах.. Твой совет (#90, п.1), собственный, тебе мартышкой у Петра и работать, практик блин.. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#96
|
Гости ![]() |
Мужчины, если вы ещё таковыми себя считаете, прекратите, пожалуйста! Надоело уже ваше бабское поведение. У вас обоих просто разные "оптики" на одну и ту же проблему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Петр, вы на демократическом форуме, и если в ваш адрес однажды прозвучит "утырок", то у вас есть выбор как прореагировать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#98
|
Гости ![]() |
Вам, Олег, двойка за знание русского языка.
Ведь, что есть "утырок", какова семантика этого слова? Это сложное слово типа армянского имени Мэлс (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин) или русского Владилен (Владимир Ленин) или замкомполка (заместитель командира полка). Утырок - это такое же сложное слово, состоящее из трёх слов - "у" - междометие, означающее неудовольствие, разочарование "ты" - местоимение второго лица единственного числа, обращение "рок" - судьба, доля То есть вы все неправильно поняли. Человек сетует на свою судьбу, говоря "утырок", как бы сокращая свои стенания: "Ах ты, судьба моя судьбинушка, доля горемычная!" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рад за вас, Петр. Если в ваш адрес однажды прозвучит "утырок" ("упырок", "ушлепок", "у...", вам будет чем себя лечить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... У вас обоих просто разные "оптики" на одну и ту же проблему. Ваша труба - мина замедленного действия. До трубы, у Вас нет никакой защиты, окромя автоматов на ТП. В случае пробоя кабеля (фаза на трубе) и недостаточном токе для отрабатывания автоматов на подстанции ... все люди проходящие по улице, в районе залегания Вашей трубы попадут под воздействие шагового напряжения.Я Вам давал ссылку на пункт, где говорится о запрете такой прокладки кабеля. Т.т.т. - не дай бог ... подведете себя под уголовку.Тыкните слова "шаговое напряжение" почитайте ... Сообщение отредактировал off.open - 25.4.2020, 11:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |