![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
![]()
Сообщение
#21
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если приведенная схема актуальна, она д/б следующая:
Если перед УЗО не предполагается подключение потребителей, то из схемы исключаются N-шина, перемычки пунктиром от РЕN-шины к ней и от нее на вход счетчика. В противном случае убирается пунктир от РЕN-шины до счетчика. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.4.2020, 0:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Если приведенная схема актуальна, она д/б следующая: Если перед УЗО не предполагается подключение потребителей, то из схемы исключаются N-шина, перемычки пунктиром от РЕN-шины к ней и от нее на вход счетчика. В противном случае убирается пунктир от РЕN-шины до счетчика. Да, спасибо, все правильно. Верхнюю N-шину можно убрать. Если вас не затруднит, то для удобства форумчан прикрепите также фото, URL которого в первом сообщении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ссылку дал Олега в #7.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Я извиняюсь, гостям не дозволено прикреплять картинки, а в сообщении #1 данной темы я оставил URL на фото щита электрического распределительного, как он выглядит в данный момент.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ссылка на обсуждение того же самого. Только теперь у ТС на вводе не N, а PEN, как бы.. Чутка не TN, но уже и не ТТ TNС-S. Перемычка в наличии. Ее разрыв при снятии напряжения на функционал и безопасность не влияет. Остальное-частная лабуда. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пока в цепи PEN (по утв.автора) 1Р АВ не упразднен, это не TN (TN-C-S) Вопрос тоже решается без проблем и без влезания в счетчик, простой перемычкой от ввода 1Р на шину РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ее разрыв при снятии напряжения на функционал и безопасность не влияет. При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе. Тему читали ?без проблем и без влезания в счетчик, простой перемычкой от ввода 1Р на шину РЕ. 1Р - под крышкой с пломбами. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уберите перемычку (провод) соединяющий УЗО с шинкой заземления (ПУЭ-7, п.1.7.145. + "голые" провода на опорах.). Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте. Цитата При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе. Тему читали ? Вашу тему? Нет. Я про свой рисунок. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2020, 12:18 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Почему мою ? авторскую, по ссылку в #7 Вашу-то увидел Цитата Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так: Вы действительно верите, что заземлив PEN по питанию повторно, волшебным образом сохранилась нейтральность и СЗ стала ТТ? ![]() Цитата Я вижу, что в бокс заведен кабель. Пусть пригласить REZO он легко разрулит ситуацию. ![]() Ничего страшного разделает на 150 мм выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
В итоге
#1 Электрощит не заземлен. Данный вопрос в процессе решения. #2 Состояние бокса с вводными автоматами. Вопросом занимаюсь. Интересно знать, какой монтаж устроит энергосбыт с 4-полюсником или с PEN без автомата. Номинал 4-полюсника. Интересно, что пишут на этот счёт ПУЭ. #3 Перемычка PE-шина - входной N УЗО. Выше правильно было указано Олегом, что либо до решения вопроса #2 сижу без электричества (УЗО 0,03А отключает цепь, а УЗО 0,3А работает без перемычки), либо ставлю УЗО с током уставки 0,3А, либо как сейчас с перемычкой PE-шина - N УЗО. #4 Парни в начале темы высказались по делу, отдельное спасибо ("не по фэн-шую, сопля, поменять местами") буду думать. Есть надежда, что решая вопрос #2, я смогу под эту сурдинку организовать правильно повторное заземление при вводе в ЭУ. Наиболее приемлемый для меня сценарий - с 3-полюсником, если Энергосбыт заведет PEN на отдельную шину. Наименее приемлемый и более трудоёмкий - с 4-полюсником. Не хотелось бы вскрывать кабель или подсовывать в 4-полюсник вместе с PEN повторное заземление в одно и то же гнездо вводного 4-полюсного автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пусть пригласить REZO он легко разрулит ситуацию. А, так это Rezo проколки на СИП сейчас предлагал.. Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте. ![]() Вашу-то увидел Про свой вариант рисунка не сомневаюсь. )) Однако, прочтите первичную тему автора, что он говорил и что хотел.Вы действительно верите, что заземлив PEN по питанию повторно, волшебным образом сохранилась нейтральность и СЗ стала ТТ? Исходную тему прочтите. После этого, если возникнет подобный вопрос, то задайте его. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2020, 14:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
К чему этот перевод ? Известная схема. Цитата Про свой вариант рисунка не сомневаюсь. Превращение N в PEN с коммутацией? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7570 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Причем тут схема.. Никчемный перевод стрелок, на ровном месте .. Обида какая-то на Rezo теплица ? Так в лику стучите.. Сперва посмотрите свой пост, там стрелки в другую сторону. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17966 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Превращение N в PEN с коммутацией? С вами не интересно беседовать, поскольку вы не в теме. И читать, как вижу, не собираетесь. Нет никакого желания обсуждать придуманные вами превращения - Эны в Пэны, с коммутацией.. ![]() Сперва посмотрите свой пост, там стрелки в другую сторону. Перевод на Rezo последовал после обращения внимания на ввод кабеля в бокс с АВ. И что там за стрелки ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 8:55 |
|
![]() |