![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста |
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил.
"yadi.sk/i/ZI3NcwEHPA6upg" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1008 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
НетУ "фэншуя"
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
"сопля" черного кабеля перед счетчиком - передает нам неповторимый стиль и мировосприятие "мастера"?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
И УЗО надо было поменять местами с автоматами.Тогда не пришлось бы так путать провода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
И УЗО надо было поменять местами с автоматами.Тогда не пришлось бы так путать провода. Скорее счётчик с боксом с вводным АВ. И что там в боксе за однополюсный АВ? Уже не нейтраль ли рвёт отдельно от линейных проводников?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.4.2020, 15:24 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17953 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата Уже не нейтраль ли рвёт отдельно от линейных проводников? Да, PEN-проводник. Чистой нейтрали там быть не может. Опоры и трансформатор заземлены. Уж не продолжение ли сериала началось ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Да, PEN-проводник. Чистой нейтрали там быть не может. Опоры и трансформатор заземлены. Ещё круче. РЕ рвать нельзя,а нейтраль должна отключаться вместе с линейными(фазными) проводниками, т.е. нужен черырёхполюсный автомат, как вариант четырёхполюсный диф.автомат. Вы представляете, что будет с вашими внутридомовыми цепями при отключении автомата на РЕN проводнике? Чистая нейтраль появляется после прохождения PEN проводником устройства коммутации: До коммутации PEN, после остаётся N. А вы, как понял из фото, N пропускаете через счётчик и сажаете на N-контакт УЗО и перемычка на шинку РЕ, а с нижнего N-клеммы УЗО на N-шинку. Ну просто бардак. Уж не продолжение ли сериала началось ? +100500 ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Ещё круче. РЕ рвать нельзя,а нейтраль должна отключаться вместе с линейными(фазными) проводниками, т.е. нужен черырёхполюсный автомат, как вариант четырёхполюсный диф.автомат. Вы представляете, что будет с вашими внутридомовыми цепями при отключении автомата на РЕN проводнике? Чистая нейтраль появляется после прохождения PEN проводником устройства коммутации: До коммутации PEN, после остаётся N. А вы, как понял из фото, N пропускаете через счётчик и сажаете на N-контакт УЗО и перемычка на шинку РЕ, а с нижнего N-клеммы УЗО на N-шинку. Ну просто бардак. +100500 ![]() А как бы вы скоммутировали, учитывая что бокс трогать нельзя, он опломбирован? |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А как бы вы скоммутировали, учитывая что бокс трогать нельзя, он опломбирован? Бокс трогать надо, т.к. внутри бокса скоммутировано не правильно, опасно для жизни, здоровья как людей, так и электрооборудования подключенного к этому щиту. Вызывайте, пусть переделывают и заново пломбируют. Хотя,... жить то вам ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Бокс трогать надо, т.к. внутри бокса скоммутировано не правильно, опасно для жизни, здоровья как людей, так и электрооборудования подключенного к этому щиту. Вызывайте, пусть переделывают и заново пломбируют. Хотя,... жить то вам ![]() Согласен с вами, внутри бокса скоммутировано неправильно, буду вызывать. И тем не менее, благодаря советам в старой теме объединить PE-шину с выходным N УЗО, угроза безопасности устранена, ибо нейтраль в данном случае задублирована заземлением. |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Как понял по фото чёрный трёх-жильный кабель, всеми жилами посаженный на РЕ-шинку и есть защитный проводник на повторное (локальное ваше) заземление. При отключении автомата в цепи N, все нагрузки, с ваших слов сядут на ваше заземление, в обход счётчика. Обмануть его не получится, это не старинный индукционно-механический(с диском), который действительно начинает занижать потреблённую энергию, вплоть до 50%. А вот нарушить симметрию напряжений по фазам реально. Рано или поздно, вы даже не заметите когда, этот автомат отключится, когда на ваше заземляющее устройство сядет ветвь ВЛ вашей улицы по какой-либо неполадке. Ведь кто знает, чьё заземление окажется более качественным, ваше или соседа. На какие напряжения разбегутся фазы одному богу известно. Ещё раз удачи с объединением PE c N.
Да, благодаря вашим советам в старой теме мне удалось вернуть в схему старое УЗО (с током уставки 0,03А). Для этого я соединил входной N УЗО с PE-шиной. Олега, вы действительно советовали объединить PE c N? Не верю. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17953 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Как понял по фото чёрный трёх-жильный кабель, всеми жилами посаженный на РЕ-шинку и есть защитный проводник на повторное (локальное ваше) заземление. При отключении автомата в цепи N, все нагрузки, с ваших слов сядут на ваше заземление, в обход счётчика. Обмануть его не получится, это не старинный индукционно-механический(с диском), который действительно начинает занижать потреблённую энергию, вплоть до 50%. Помните, как у Артура Хейли в "Перегрузке" электроэнергию в Штатах воровали? Сколько разных способов там описано?! Но вашего способа в его романе 1979 года нет. Пока. Я желаю вам написать новый роман и там изложить подробно что к чему, как у Хейли. |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
А вот нарушить симметрию напряжений по фазам реально. Рано или поздно, вы даже не заметите когда, этот автомат отключится, когда на ваше заземляющее устройство сядет ветвь ВЛ вашей улицы по какой-либо неполадке. Ведь кто знает, чьё заземление окажется более качественным, ваше или соседа. На какие напряжения разбегутся фазы одному богу известно. Ещё раз удачи с объединением PE c N. Теоретизировать конечно хорошо. Но я залью сюда видео-ролик с отключением автомата в ближайшие дни. Кстати, вы слышали о том, что заземление тестируют прежде чем его ввести в эксплуатацию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3160 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Теоретизировать конечно хорошо. Но я залью сюда видео-ролик с отключением автомата в ближайшие дни. Я практикую 33 года, и знаю точно, что если Что-то может произойти, Оно, рано или поздно, обязательно происходит. Заливать не стоит. Цирка здесь и так хватает. Щечок автомата, поднятые вверх руки в ожидании оваций и " - Опля!" ни чего не докажет. Вы всё равно не сможете сымитировать однофазное замыкание на линии, падение дерева на ВЛ и пр. В Ютубе есть ролики кандидатов на премию Дарвина, вам туда. Кстати, вы слышали о том, что заземление тестируют прежде чем его ввести в эксплуатацию? Тестировали видимо те же, что и осматривали монтаж, проверяли однолинейную схему и пломбировали все эти нарушения.Помните, как у Артура Хейли в "Перегрузке" А кто это? Это что-то художественное, роман? Не читал. Не стыдно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.4.2020, 23:03 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Я практикую 33 года, и знаю точно, что если Что-то может произойти, Оно, рано или поздно, обязательно происходит. Заливать не стоит. Цирка здесь и так хватает. Щечок автомата, поднятые вверх руки в ожидании оваций и " - Опля!" ни чего не докажет. Вы всё равно не сможете сымитировать однофазное замыкание на линии, падение дерева на ВЛ и пр. В Ютубе есть ролики кандидатов на премию Дарвина, вам туда. Я вас услышал про неправильный монтаж вводных автоматов в боксе. Я занимаюсь этим вопросом. В прочих ваших комментариях не нуждаюсь. Про 33 года - верю. Извините меня за грубые слова, пишете ничем не подтвержденные вещи "где-то, что-то, сосед, цепь, здоровье, электрооборудование, падение дерева". Все в кашу свалили! Вы не в состоянии внятно привести сценарий при котором данный монтаж действительно является ошибочным. Вам практиковать ещё 33 года пока не научитесь внятно излагать свои мысли. Берите пример с парней выше:" не по фэн-шую, сопля, поменять местами". Совсем другой разговор! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 20:57 |
|
![]() |