Падает напряжение при включении люминесцентной лампы , Помогите. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Падает напряжение при включении люминесцентной лампы , Помогите. |
12.4.2020, 13:40
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2020 Пользователь №: 57041 |
Здравствуйте. Ситуация следующая. От одной розетки вывел провод, подключил его к клеммной колодке с одного конца. С другого конца клеммной колодки соединил провода двух сетевых фильтров и подключил их к колодке. Один сетевой фильтр выведен в комнату и питает: Ноутбук, монитор и домашний кинотеатр. Второй сетевой фильтр выведен на балкон, для подключения электроинструмента и прочего и от него питается люминесцентная лампа дневного света.
Проблема следующая: При включении кнопки на сетевом фильтре (для включения и выключения лампы на балконе) пропадает напряжение на втором сетевом фильтре, который питает ноутбук, монитор и домашний кинотеатр. Как решить эту проблему с пропаданием напряжения и не спалить квартиру? И вот собственно схема, подключения. |
|
|
||
|
|
12.4.2020, 14:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
напряжение понижается или пропало и не восстановилось ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.4.2020, 15:09
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2020 Пользователь №: 57041 |
напряжение понижается или пропало и не восстановилось ? Точно сказать не могу. Монитор потухает и включается. Судя по по домашнему кинотеатру - напряжение понижается, кратковременно и восстанавливается. Если бы полностью пропадало - то отключился бы полностью кинотеатр. |
|
|
12.4.2020, 17:21
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Точно сказать не могу. Монитор потухает и включается. Судя по по домашнему кинотеатру - напряжение понижается, кратковременно и восстанавливается. Если бы полностью пропадало - то отключился бы полностью кинотеатр. Бери контрольную лампочку накаливания (можно настольную) и проверяй по участкам. |
|
|
|
|
12.4.2020, 18:34
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... где-то плохой контакт (в соединениях) ... а может перепутали нуль с защитным, который в свою очередь имеет плохой контакт с нулем (где-то) ...
Сообщение отредактировал off.open - 12.4.2020, 18:37 |
|
|
12.4.2020, 19:05
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А лучше
Цитата Бери мультиметр
|
|
|
14.4.2020, 11:32
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
14.4.2020, 14:42
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
14.4.2020, 15:01
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ъъ Уважаемый шахтёр! Вы в шахту тоже осциллограф таскали? Не не таскал, небыло у меня этого прибора. Это просто намек что автор судя по нарисованной им схеме нет у него и мультиметра. Схему то смотрели, если нет посмотрите пост №1. Просто немного пошутил.. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 15:45 |
|
|
|
|