Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мотает счетчик при подключении земли

Fri0n
сообщение 9.4.2020, 18:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57030



Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель.
2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами
Подклчение на колодках следующая:
1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат
2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке.
Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2020, 18:35
Сообщение #2





Гости






Попробуйте карандашиком изобразить "кто на чём стоял": столб, кабель, колодки коробки. ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.4.2020, 19:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Достаточно перепутать фазу и ноль на вводе в дом.. Тогда при заземлении нуля (теперь фазы) счётчик намотает немерено....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.4.2020, 20:00
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В суд на них. И вирус не отмазка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 10.4.2020, 8:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Fri0n @ 9.4.2020, 18:14) *
Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. ... Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли
Предложу версию ... Вам установили счетчик с дополнительной функцией - "учет по нулевому проводу". К таким относятся например Энергомеры (Вы не сообщили свою модель).
С такими счетчиками система TN-C-S приводит к ситуации, когда счетчик начинает постоянно считать уранительный ток нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hanss_*
сообщение 10.4.2020, 8:58
Сообщение #6





Гости






Цитата(off.open @ 10.4.2020, 8:01) *
Предложу версию ... Вам установили счетчик с дополнительной функцией - "учет по нулевому проводу". К таким относятся например Энергомеры (Вы не сообщили свою модель).
С такими счетчиками система TN-C-S приводит к ситуации, когда счетчик начинает постоянно считать уранительный ток нуля.
Точно! Счетчик, измеряющий и по фызе и по нулю, но учитывающий максимальное потребление. А земля после счетчика. Это у них такая замануха - людей разводить на бабки icon_sad.gif
ЗЫ
Там есть индикаторы "земля" или "реверс"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.4.2020, 11:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Изменяйте схему вводной части.
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.4.2020, 15:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



gomed12, схемка для клуба самоубийц? icon_biggrin.gif
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".. icon_rolleyes.gif
у него только L и N ...

Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2020, 15:22


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.4.2020, 16:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) *
.. схемка для клуба самоубийц?
Схемка из международного ГОСТ 32395-2013 (см. рис. А2)
Эти ГОСТы клоуны пишут ?

Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) *
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".
Существующие электроустановки с системой TN-C - вне закона ? Срочно предписана реконструкция ? Огласите № ПП.. ))

Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2020, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.4.2020, 16:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Почему просто не поехать в энергосеть и не написать заявление. Зачем тут с этой проблемой болтатся? Счетчик то в это время мотает или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.4.2020, 16:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 10.4.2020, 16:49) *
Почему просто не поехать в энергосеть..
Так наверно уже едет, раз сюда не заглядывает ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 11.4.2020, 0:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1072
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



У меня сложилось мнение, что не во всех случаях можно ставить счётчик с измерением тока в раб. нуле, как и в данном случае. Вроде цель - защита от воровства, но в некоторых эл. режимах даже в схеме от уваж. gomed12 может возникнуть ситуация, когда на законных основаниях эл. сет. организация будут "платить" потребителю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.4.2020, 7:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(-Mike- @ 11.4.2020, 0:41) *
У меня сложилось мнение, что не во всех случаях можно ставить счётчик с измерением тока в раб. нуле, как и в данном случае. Вроде цель - защита от воровства, но в некоторых эл. режимах даже в схеме от уваж. gomed12 может возникнуть ситуация, когда на законных основаниях эл. сет. организация будут "платить" потребителю.
Извините, я не понял Вашу мысль ... какие могут быть законные основания?
Как понимаю ... установка счетчика производится с обоюдного согласия (СО и потребитель), с ознакомлением и подписаниями документов.

Сообщение отредактировал off.open - 11.4.2020, 7:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.4.2020, 10:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) *
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".. icon_rolleyes.gif
у него только L и N ...

Искал НТД при подключении однофазного ввода частного дома от ВЛ система ТN C, как правильно развести землю. Почему-то все , что находил, относилось к трёх фазному варианту. Про однофазный ни чего найти не удалось. Как правильно? Или только, в этом случаи можно ТТ. Давайте обсудим. Если можно то ссылки на документы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.4.2020, 11:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Выше названный ГОСТ (рис.А3) не подходит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.4.2020, 12:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю, способ использования нулей не зависит от фазности сети.
В том же ГОСТе для оценки можно сравнить
Прикрепленное изображение

или
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.4.2020, 12:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 12:13) *
.. способ использования нулей не зависит от фазности сети.
А также от воздушности/кабельности питающей линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.4.2020, 19:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.

Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?

Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 21:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.4.2020, 20:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) *
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.

Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?


поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:06
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Dimka1 @ 11.4.2020, 20:00) *
поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку

Как тогда быть? Дело в том, если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех, кто подключал. И даже не очень грамотный электрик, знает о последствиях, не правильного подключения. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам.

Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 10:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены