![]() защита от обрыва ноля однофазной сети , Прошу профессиональный совет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() защита от обрыва ноля однофазной сети , Прошу профессиональный совет. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Прошу Вас дать мне профессиональный совет, т.к. ответа на свой вопрос на форуме не нашел. Имеется квартира в доме типа Башня Вулыха 1976 года постройки. В квартире несколько лет назад была произведена замена электрической проводки. В электрическом щите, который расположен на этаже около квартиры, провод заземления прикреплен к корпусу щита. Рядом , на другой колодке (не изолированной от корпуса щита) закреплен нулевой провод. Я так понимаю, что сейчас у меня не заземление, а зануление в квартире. В квартире имеется автомат на 63А общий, УЗО 63А на плиту и духовой шкаф, с автоматами на 20А, УЗО на свет 40А и УЗО на 63А-розетки. В интернете прочитал о том, что если на подстанции отгорит ноль, то по корпусам электрических приборов пойдет фаза. Вопрос: как можно защитить квартиру от этого явления? Отключить от щитка землю, или все же оставить как есть? Или поставить устройство защиты УЗМ-51М (как пример) спасет ли оно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ИМХО нужно отключить землю не только на этажном щитке но и на всех розтках и светильниках. Если отключить только в этажном то при неисправности любого вашего прибора и пробое фазы на корпус под напряжением окажутся корпуса всех подключенных в розетки приборов (имеет смысл только когда прибор с металлическим корпусом)
Цитата Или поставить устройство защиты УЗМ-51М УЗМ спасет приборы, но корпуса так и останутся под напряжением так как УЗМ не разрывает цепь заземляющего проводника |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Shturman1 Спасибо за Ваше мнение. Значит УЗМ спасёт только приборы в квартире, а не людей, к сожалению. Иногда люди пишут, что корпус щита может быть заземлен, но как это проверить не представляю. Может быть существует какой нибудь прибор, который проверяет наличие заземления? Думал что если в квартире есть электрическая плита, то заземление должно присутствовать обязательно.Но вот к сожалению рабочие старую проводку извлекли и нет возможности даже проверить, да и не знаю чем проверять. В общем понял, что нужна "настоящая" земля, для нормальной работы приборов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Прошу прощение за «слэнг». Настоящая-это то заземление, которое, проведено в домах изначально ( т.е. отдельной шиной в щитке на этаже. Знакомых спрашивал. Говорят что случалось, но ооочень редко.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прошу прощение за «слэнг». Настоящая-это то заземление, которое, проведено в домах изначально ( т.е. отдельной шиной в щитке на этаже. Знакомых спрашивал. Говорят что случалось, но ооочень редко. Наличие защитного РЕ-проводника в стояке (в этажных щитках) не означает его появление начиная от РУ-0,4 в ТП. А потому есть и другие места для обрыва PEN.Погорание на ТП - только в случае оголтелого расπ..дяйства персонала. Но это как правило уже не жэковские, гвардейцы управдома ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Олега Если сможете, подскажите пожалуйста, какие существуют места для обрыва PE-проводника?
Читал где то, некоторые наши соотечественники ищут заземления в шахтах лифтового оборудования, некоторые советуют хомутами к водопроводным трубам ванну заземлять (несмотря на то, что распространен полипропилен в некоторых квартирах)..В общем много мнений. Буду благодарен Вам за Ваше мнение. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ерундой не занимайтесь, за пределами вашей квартиры - это зона ответственности УК и ковыряться в шахтах и придомовой территории никто вам не позволит. Если приспичило, наймите ЭТЛ и проведите полноценные замеры для успокоения души. И не считайте тех, кто обслуживает вас настолько неграмотными, другое дело с них менеджеры)) спрашивать не могут.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
gomed12 Нет нет, я то уж точно и не собирался этим заниматься, просто находил на просторах интернета и такие мнения. Спасибо Вам большое за Ваше мнение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега Если сможете, подскажите пожалуйста, какие существуют места для обрыва PE-проводника? От чего ж не смочь.. подскажу. Существуют определенные места, предназначенные для обрыва РЕ-проводников. Прежде всего там, где хреновые контактные соединения. Ну, и конечно же места прокладки самих РЕ проводников. Там, где таковых нет, вероятность их обрыва ничтожна.На всякий.. выше я говорил про PEN, а не про РЕ. Читал где то,.. ..В общем много мнений. Согласен, чтение исключительно полезное занятие.. Но "не все йогурты одинаково полезны" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Совершенно с Вами согласен!
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
Скорее от интернета) порой такогоначитаешься, волосы дыбом встают.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Наличие защитного РЕ-проводника в стояке (в этажных щитках) не означает его появление начиная от РУ-0,4 в ТП. А потому есть и другие места для обрыва PEN. Погорание на ТП - только в случае оголтелого расπ..дяйства персонала. Но это как правило уже не жэковские, гвардейцы управдома ![]() Ну вообще то РЕ проводник в домах тянут от ВРУ дома,в котором имеется так же своё заземление (дополнительное)на РЕN,а далее разделяя входящий РЕN на РЕ и N,а не от ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
О как ! Вообще-то бывает, что и от ТП. Напомню о существовании типа заземления системы TN-S Вообще то дом 76 года.Так что как я выше писал РЕN расщеплённый на РЕ и N в ВРУ здания и только так.А пофантазировать про разные типы заземления конечно можно.Но мы не в той теме.Тут человек спрашивает по конкретному случаю.А не какие типы заземления бывают. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чаще отгорает во вводном щите, где кончается зона ответственности сетей, и начинается 1-3,14йство (взымание денег при нулевых затратах). С соседнем со мной доме отгорело, И что? Да ничего. Электрик, которому платили гроши, сказал: а мне по***.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57028 ![]() |
В вводном щите самого дома? Видите, значит все таки происходят случаи такие даже в наше время. Интересно какие последствия были жильцам.
Я вот думаю, ну неужели УК так сложно «дооснастить» многоквартирные дома шиной заземления, такой, как в новостройках!? Пускай не бесплатно (за счёт бюджета), а из средств на кап ремонт. Не пойму я. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тут человек спрашивает по конкретному случаю.А не какие типы заземления бывают. В первом сообщении Михаила волновал обрыв в ТП. Потому и ответ охватил вариант с TNS.Вообще то дом 76 года.Так что как я выше писал РЕN расщеплённый на РЕ и N в ВРУ здания и только так.А пофантазировать про разные типы заземления конечно можно.Но мы не в той теме.. В той самой.. про фантазии.. )) За фантазёра нынче Фадик. В 76-м ни кто ни чего во ВРУ не "расщеплял" (прора бы на нормативную лексику переходить). Да и самих-то аббревиатур не было.Не бывает капитального ремонта или реконструкции ..? Бывает. Но на фотках не обнаружено. Может Фадик нащупал признаки "расщепления"?
Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2020, 15:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |