![]() Запас кабеля в виде колец , Разрешено ли делать по 1 кольцу в эл. щитах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Запас кабеля в виде колец , Разрешено ли делать по 1 кольцу в эл. щитах |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2020 Пользователь №: 56945 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Вопрос: соответствует ли нормам и лучшим практикам монтаж кабеля показанный на фото? Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае? ... А в чём смысл возиться с кольцами? Запаса в виде полупетли или зигзага Вам мало? Ни разу не видел подобных запасов провода в таком исполнении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Может кабель проброшен но ещё не уложен в лотки?И это так сделали запас. ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае? Если у вас места много, то оставляйте. Но зачем? Ведь концы провода в статическом положении не лопаются, ну, один-два раза подгорят за всё время эксплуатации. При этом проводник, как правило, сохраняется - только наложить поверх изоляцию и далее работать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2020 Пользователь №: 56945 ![]() |
Я уточню вопрос:
ПУЭ п.2.3.15 «..... укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;...». Но в ПУЭ речь про кабель, у нас же в кольцах уже не кабель, а провод. Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы? Сообщение отредактировал Aleksander84 - 23.3.2020, 8:10 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы? Докопаться можно до чего угодно: не эстетично, лишняя индуктивность. В ПУЭ есть такое требование: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." - а сколько тут у Вас получается запаса для повторного подключения? Ну и действительно не эстетично смотрится. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Aleksander84) Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае? Можно и даже нужно, тем более, что у Вас всё же не кольца, а полукольца.Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) ......не эстетично смотрится Это действительно так и лучше было бы этот запас уложить вряд с наклоном.Однако - вопрос эстетики автор не ставил..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если кабели, выйдя из щита, поднимаются без изгибов на высоту, скажем, 12-15 м, то такая петля будет хорошей термокомпенсацией удлинения кабелей при нагреве\охлаждении от токов нагрузки и/или перепадах температуры среды. Если б кабели вводились в щит снизу и далее уходили наверх, что привычней, изгиб для термокомпенсации получился бы автоматически.
Я прикинул, что на длине в 12 м и изменении температуры в 80 оС длина алюминиевой жилы изменится на 2,4 см, медной чуть меньше. В принципе достаточно, чтобы вырвать жилы из клеммника, или вырвать крепления клеммника. Недавно наблюдал клеммник вырванный из динрейки на стенке щита на своём объекте после кап.ремонта. Не понял причину, благодаря этой теме, дошло. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 24.3.2020, 9:35 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |