Запас кабеля в виде колец , Разрешено ли делать по 1 кольцу в эл. щитах

Aleksander84
сообщение 22.3.2020, 13:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2020
Пользователь №: 56945



Добрый день!

Вопрос: соответствует ли нормам и лучшим практикам монтаж кабеля показанный на фото? Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?

Уточнение
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2020, 15:59
Сообщение #2





Гости






Цитата(Aleksander84 @ 22.3.2020, 13:50) *
...
Вопрос: соответствует ли нормам и лучшим практикам монтаж кабеля показанный на фото? Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?
...

А в чём смысл возиться с кольцами? Запаса в виде полупетли или зигзага Вам мало? Ни разу не видел подобных запасов провода в таком исполнении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 22.3.2020, 16:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Может кабель проброшен но ещё не уложен в лотки?И это так сделали запас. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.3.2020, 18:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Aleksander84 @ 22.3.2020, 16:50) *
Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?

Если у вас места много, то оставляйте. Но зачем? Ведь концы провода в статическом положении не лопаются, ну, один-два раза подгорят за всё время эксплуатации. При этом проводник, как правило, сохраняется - только наложить поверх изоляцию и далее работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksander84
сообщение 23.3.2020, 8:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2020
Пользователь №: 56945



Я уточню вопрос:
ПУЭ п.2.3.15 «..... укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;...». Но в ПУЭ речь про кабель, у нас же в кольцах уже не кабель, а провод.

Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы?

Сообщение отредактировал Aleksander84 - 23.3.2020, 8:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2020, 9:01
Сообщение #6





Гости






Цитата(Aleksander84 @ 23.3.2020, 8:09) *
...
Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы?

Докопаться можно до чего угодно: не эстетично, лишняя индуктивность. В ПУЭ есть такое требование: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." - а сколько тут у Вас получается запаса для повторного подключения? Ну и действительно не эстетично смотрится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.3.2020, 21:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Aleksander84)
Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?
Можно и даже нужно, тем более, что у Вас всё же не кольца, а полукольца.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
......не эстетично смотрится
Это действительно так и лучше было бы этот запас уложить вряд с наклоном.
Однако - вопрос эстетики автор не ставил..... support.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.3.2020, 8:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если кабели, выйдя из щита, поднимаются без изгибов на высоту, скажем, 12-15 м, то такая петля будет хорошей термокомпенсацией удлинения кабелей при нагреве\охлаждении от токов нагрузки и/или перепадах температуры среды. Если б кабели вводились в щит снизу и далее уходили наверх, что привычней, изгиб для термокомпенсации получился бы автоматически.
Я прикинул, что на длине в 12 м и изменении температуры в 80 оС длина алюминиевой жилы изменится на 2,4 см, медной чуть меньше. В принципе достаточно, чтобы вырвать жилы из клеммника, или вырвать крепления клеммника. Недавно наблюдал клеммник вырванный из динрейки на стенке щита на своём объекте после кап.ремонта. Не понял причину, благодаря этой теме, дошло. icon_cool.gif

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 24.3.2020, 9:35


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения