Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

'Дублирование' вводного автомата в щитке

gomed12
сообщение 14.3.2020, 20:40
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 13.3.2020, 16:21) *
Ну вот.. а ведь было написано:
Вот и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП, т.е. 'заземлителя и заземляющего проводника (РЕ)', до ОПЧ ИП снова некий РЕ, а уж он-то совмещается с нейтралью..

Где ошибка?
Цитата
Не понятно и то, почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ". На всех рисунках в ГОСТ и в типовых проектах ТП совмещение происходит уже на нулевой шпильке трансформатора, т.е. до РУ-0,4 кВ.

Не всегда, нет на шпильке места для присоединения стальной полосы.
Приведите рис. из альбома. В чем не соответствие, хочется "непосредственности", пожалуйста, с учетом требований к классу соединений.
Цитата
Определение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С такой вариант отсутствует.

Разверните рис. в электрическую схему, хочу посмотреть.
Цитата
Можете привести подтверждение своей версии TN-C ?

Вроде уже приводил в #38
Цитата
Я не о неких требованиях, а о фактическом соединении. На приведенной выше фотографии РЕ-шина крепится 4-мя болтами в каждом шкафу.

Но они крепежные по назначению, хоть 10-ю, нет требование к проводимости крепежных элементов РЕ-ОПЧ шкафа. Раз отсутствуют, значит исключены из цепи.
Цитата
У меня нет лишних миллиамперметров - судьбина этого участника эксперимента легко предсказуема. ))

А жаль.
Цитата
Измерьте клещами ток по РЕ-шине, не отсоединяя её конец от корпуса.При подключении к каждому шкафу создается множество путей рабочего тока по РЕ-шине.

Токи утечки, зависящие от изоляционных свойств ТВЧ и ОПЧ?
Цитата
При чем тут рисунок ТС ? Рисунок находится в том же сообщении #51, из которого вы взяли цитату.

Лучше было перейти к рис. ТС.
Цитата
Если в клеммник счетчика приходит и уходит N? ТКЗ на N не бывает ? Или они будут заведомо ничтожны (типа миллиамперы) ? /quote]
Больше ущерба при обрыве PEN уже говорилось, когда нагрузки пол улицы сядут на этот клеммник в счетчике.
Цитата
Крышка с пломбой не мешает.. Соединения не запрещены.. В чём дело ?И таких подключений прорва.

Приведите типовую схему из НТД?
Сетевую устраивает.. ТС тоже не против.. Тогда и пусть себе будет ))

Когда сетевую устраивало была другая СЗ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 21:10
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
..и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП, т.е. 'заземлителя и заземляющего проводника (РЕ)', до ОПЧ ИП снова некий РЕ, а уж он-то совмещается с нейтралью..

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Где ошибка?
В подчеркнутом. Не начинается совмещение от некой ОПЧ ИП. РЕ-проводник ЗУ подключается к N -выводу транса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 21:41
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 21:10) *
Не начинается совмещение от некой ОПЧ ИП.

Конечно, сперва заземляется корпус трансформатора-ОПЧ, потом к нейтрали...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 22:25
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Не всегда, нет на шпильке места для присоединения стальной полосы.
Приведите рис. из альбома.
Вот вам рис. из альбома, раз у вас нет:
Прикрепленное изображение

На рисунке есть место для медной полосы.


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 21:41) *
Конечно, сперва заземляется корпус трансформатора-ОПЧ, потом к нейтрали...
Что значит "потом" ? Полоса подходит к шпильке на опч транса и далее идет к выводу нейтрали ?


По-прежнему не понятно, "почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ". На всех рисунках в ГОСТ и в типовых проектах ТП совмещение происходит уже на нулевой шпильке трансформатора, т.е. до РУ-0,4 кВ."

Прикрепленное изображение


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
пожалуйста, с учетом требований к классу соединений.
Что-то не устраивает в типовом проекте ? Какое конкретно требование к классу на ваш взгляд не соблюдено ? Соединение на штыревом выводе не более 2 проводников, меры от раскручивания приняты, переходное сопротивление будет соответствовать.. К чему претензии ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 22:31
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:19) *
Вот вам рис. из альбома, раз у вас нет:
На рисунке есть место для медной полосы.

Шайба усиленная-полоса-шайба усиленная - гайка = места для N-лопатки не останется.
Цитата
Что значит "потом" ? Полоса подходит к шпильке на опч транса и далее идет к выводу нейтрали ?

Не знаю автора типпроекта, но до нейтрали у всех трансформаторов есть штатное место для его заземления. Выводная шпилька М16, контактная площадка в 4мм не маловато?
Цитата
"почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ"
.
Считаю, безопаснее осматривать и обслуживать. Например в КТП нет места для вывода ЗУ и РЕ заведена в РУНН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 22:32
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
Определение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С такой вариант отсутствует.

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Разверните рис. в электрическую схему, хочу посмотреть.
На рисунке 32С не электрическая схема ? Как ни разворачивай не должно быть в линии двух разделенных РЕ и N проводников.
Да разверните сами, как вам это видится. Хочу взглянуть, что вы ждете от разворотов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 22:38
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:32) *
На рисунке 32С не электрическая схема ?

Это именно рисунок, приведите электрическую схему ЭУ с СЗ TNC.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 22:57
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) *
Шайба усиленная-полоса-шайба усиленная - гайка = места для N-лопатки не останется.
Я вам "подогнал" проект ? Остальные посмотрите сами. Даже если найдете тип.пр.. где короткие штыревые выводы соединены с пластиной (к которой присоединяются заземляющий проводник и PEN), то она не есть ОПЧ (ни транса, ни РУ-0,4).


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:38) *
Это именно рисунок, приведите электрическую схему ЭУ с СЗ TNC.
"Да разверните сами, как вам это видится. Хочу взглянуть, что вы ждете от разворотов".


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) *
Не знаю автора типпроекта..
Иметь личное знакомство не обязательно, имх.


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) *
но до нейтрали у всех трансформаторов есть штатное место для его заземления.
Что значит до нейтрали ? Для заземления корпуса транса используется другой проводник.. Смотрите в типовые проекты.


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) *
Выводная шпилька М16, контактная площадка в 4мм не маловато?
Разве можно так вот, на взгляд ? Обоснуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 23:01
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:48) *
Даже если найдете тип.пр.. где короткие штыревые выводы соединены с пластиной (к которой присоединяются заземляющий проводник и PEN), то она не есть ОПЧ (ни транса, ни РУ-0,4).

Данное ЗУ является одним для ВН и НН, поэтому заземление ОПЧ трансформатора, ВВ ячейки является обязательным.
Цитата
"Да разверните сами, как вам это видится. Хочу взглянуть, что вы ждете от разворотов".

Не стесняйтесь, вам как проектанту плевое дело.
Цитата
Иметь личное знакомство не обязательно, имх.

Вышесказанное не выполнено, лучше не знакомиться.

Цитата
Что значит до нейтрали ? Для заземления корпуса транса используется другой проводник.. Смотрите в типовые проекты.

Заземляется тоже от шпильки или до?
Цитата
Разве можно так вот, на взгляд ? Обоснуйте.

(25-16)/2

Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2020, 23:01


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 23:02
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
"почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ"

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) *
Считаю, безопаснее осматривать и обслуживать. ..
Почему ваш взгляд отличается от нормативного ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 23:04
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:02) *
Почему ваш взгляд отличается от нормативного?

Я ж привел пример с КТП, тоже нарушение?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 23:16
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) *
Данное ЗУ является одним для ВН и НН, поэтому заземление ОПЧ трансформатора, ВВ ячейки является обязательным.
И что ? Обязательность заземления корпуса влечет требование от той же шпильки проложить шину к нейтрали транса ?


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:04) *
Я ж привел пример с КТП, тоже нарушение?
Где привел ? Я привел типовой, а вашего с КТП пока не вижу.


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) *
Не стесняйтесь, вам как проектанту плевое дело.
А мне недосуг )) Вам надо, вы и чертите... с разворотами..


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) *
Вышесказанное не выполнено, лучше не знакомиться.
Что там не выполнено не знаю... не хотите - не знакомьтесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.3.2020, 23:22
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:08) *
И что ? Обязательность заземления корпуса влечет требование от той же шпильки проложить шину к нейтрали транса ?

На самом деле ЗУ выводится на горизонтальный контур в помещении КТП, заземляются все ОПЧ и присоединяется к нейтрали у некомплектных на N-шине ближе к выводу, соблюдая "непосредственность", но присоединение как в комплектных удобнее.
Цитата
Где привел ? Я привел типовой, а вашего с КТП пока не вижу.

Думаю, у вас они в запаснике имеются.

Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2020, 23:24


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2020, 0:37
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) *
Заземляется тоже от шпильки или до?
Заземляется ни до, и ни после N-вывода. От контура отдельные проводники к ОПЧ и к N-выводу. Вы себе типовой (какой-нибудь) сыщите, а то все распросы..


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:22) *
На самом деле ЗУ выводится на горизонтальный контур в помещении КТП, заземляются все ОПЧ и присоединяется к нейтрали у некомплектных на N-шине ближе к выводу, соблюдая "непосредственность"..
Ну вот, теперь все верно. И в известных мне типовых именно так


Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:22) *
Думаю, у вас они в запаснике имеются.
Имеются в некотором кол-ве.. Но мне лениво копаться. Вы упомянули про некие особенности, вам и карты проекты КТП в руки, для доказательности.


Цитата
Можете привести подтверждение своей версии TN-C ?

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Вроде уже приводил в #38
Вот про это ?
Цитата
Т.к. шина PEN в TNC одна, от которой к конечным потребителям отходят PE и N,..
Цитата
..в т.ч. и одновременно.

Не помню что бы в #38 было доказано, что линия к потребителю в системе TN-С может обойтись без РЕ (это в принципе невозможно). Поэтому в TN-C (до ОПЧ) N-функцию выполняет исключительно PEN-проводник.

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Но они крепежные по назначению, хоть 10-ю, нет требование к проводимости крепежных элементов РЕ-ОПЧ шкафа. Раз отсутствуют, значит исключены из цепи.
"Крепежные" вовсе не означает, что перед нами изолятор. Закрутите хоть саморез, измерьте переходное сопр., доложите об изолирующих свойствах. Крепеж не обязан иметь определенную проводимость.
Ни кому в голову не придет крепить фазные шины прямо к корпусу щита на основании: "нет требование к проводимости крепежных элементов... значит исключены из цепи".

Цитата
У меня нет лишних миллиамперметров - судьбина этого участника эксперимента легко предсказуема. ))

Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
А жаль.
Это мне жаль, свои. Берите собственные и экспериментируйте.

Цитата 'gomed12'
Токи утечки, зависящие от изоляционных свойств ТВЧ и ОПЧ?

При чем тут токи утечки ? Замкните цепь миллиамперметром и вам сразу станет вдомёк. ))

Цитата 'gomed12'
Когда сетевую устраивало была другая СЗ
.
Так про недовольство сетевой и нынче не слышно (ни кто не сообщал)
И потом..эта часть электроустановки не реконструируется. Как принята в эксплуатацию, так и продолжает эксплуатироваться.
С другой стороны, сетевую вообще не должна волновать СЗ Потребителя. В ТУ, по Закону, не должна указываться СЗ. Частник в праве самостоятельно выбрать необходимые ему меры защиты.

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2020, 1:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2020, 9:00
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
Больше ущерба при обрыве PEN уже говорилось, когда нагрузки пол улицы сядут на этот клеммник в счетчике.
Никакие нагрузки в "пол-улицы" не "сядут на этот клеммник". В случае обрыва наибольшее напряжение меж нулевым проводом и землей (при редко стечении обстоятельств) не более 220В. Сопротивление ЗУ частника, пусть 20 Ом. Плюс 4 Ома ИП. Считайте сами.. Клемма счетчика такие нагрузки легко выдержит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.3.2020, 21:37
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7575
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 15.3.2020, 0:37) *
Заземляется ни до, и ни после N-вывода. От контура отдельные проводники к ОПЧ и к N-выводу. Вы себе типовой (какой-нибудь) сыщите, а то все распросы..

Но не сразу же к N-выводу без ОПЧ тр-ра, как по-вашему утверждению и типовику.
Цитата
Ну вот, теперь все верно. И в известных мне типовых именно так

Ну нет же, в типовике вашем ЗУ на шпильке перед выводом N. Для сведения, на многотрансформаторных п/с непосредственно к выводу N запрещено присоединять РЕ ЗУ. Так что не все так однозначно.
Цитата
Не помню что бы в #38 было доказано, что линия к потребителю в системе TN-С может обойтись без РЕ (это в принципе невозможно). Поэтому в TN-C (до ОПЧ) N-функцию выполняет исключительно PEN-проводник.

В нем я привел рис. TNC, где показано, что вводится в счетчик. Вы бы привели схему, когда в счетчик вводится PEN. В старом ГОСТе по щиткам была такая «косая» схема, которую мы с вами обсуждали лет так 8-10 назад. Я еще тогда указывал на ошибку в схеме, которую учли в новом.
Цитата
"Крепежные" вовсе не означает, что перед нами изолятор. Закрутите хоть саморез, измерьте переходное сопр., доложите об изолирующих свойствах. Крепеж не обязан иметь определенную проводимость.
Ни кому в голову не придет крепить фазные шины прямо к корпусу щита на основании: "нет требование к проводимости крепежных элементов... значит исключены из цепи".

Разговор зашел о круговерти рабочих токов, которые наблюдаются, как известно, для многотрансформаторных п/с. Разъясните для однотрансформаторных п/с физику наличия этого явления.
Цитата
Это мне жаль, свои. Берите собственные и экспериментируйте.

Микроскопа у меня нет, не моя рацуха.
Цитата
Так про недовольство сетевой и нынче не слышно (ни кто не сообщал)
И потом..эта часть электроустановки не реконструируется. Как принята в эксплуатацию, так и продолжает эксплуатироваться.
С другой стороны, сетевую вообще не должна волновать СЗ Потребителя. В ТУ, по Закону, не должна указываться СЗ.

Мы не знаем степень участия сетевой, хотя они обязаны осматривать перед опломбировкой крышки и подачей напряжения готовность ЭУ принимать ЭЭ.
И что перед ЭУ ТС творится он не должен знать? С другой стороны она на то и сетевая, что знает свои сети и СЗ в них.
Цитата
Частник в праве самостоятельно выбрать необходимые ему меры защиты.

Скорее всего, да, с этим нельзя не согласиться.
Цитата
Никакие нагрузки в "пол-улицы" не "сядут на этот клеммник".
Сопротивление ЗУ частника, пусть 20 Ом. Плюс 4 Ома ИП. Считайте сами.. Клемма счетчика такие нагрузки легко выдержит

Причем тут ИП, что ЭУ ТС расположены на территории ТП? И обрыв PEN до него и после него?
Они все равно будут плюсом к номиналу ТС. Не правда ли?




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2020, 1:14
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Но не сразу же к N-выводу без ОПЧ тр-ра, как по-вашему утверждению и типовику.
Именно "к N-выводу без ОПЧ тр-ра". РЕ-проводник, подключаемый к нейтрали начинается не на ОПЧ транса (не подключен последовательно с проводником, заземляющим ОПЧ)


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Ну нет же, в типовике вашем ЗУ на шпильке перед выводом N...
Я не о разновидностях узла подключения N и РЕ проводников к нулевой шпильке вывода НН говорю. Лишь о том, что РЕ подключается, минуя ОПЧ.


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
В старом ГОСТе по щиткам была такая «косая» схема, которую мы с вами обсуждали лет так 8-10 назад. Я еще тогда указывал на ошибку в схеме, которую учли в новом.
Ошибка состояла не в подключении PEN через клемму счетчика, а в том что PEN прерывался (двухполюсным аппаратом).


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
.. я привел рис. TNC, где показано, что вводится в счетчик. Вы бы привели схему, когда в счетчик вводится PEN.
Вы привели схему с функциональным разделением N и РЕ -проводников. Я уже приводил ссылку на схему в руководстве счетчика.


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Разговор зашел о круговерти рабочих токов..
Какой еще круговерти.. ? вы это о чем ?
На рис. из #51 элементарная цепь из двух параллельных ветвей. icon_smile.gif


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Микроскопа у меня нет, не моя рацуха.
Разумеется, микроскоп вам не нужен, он для измерения микроампер. А вы желаете миллиамперы обнаружить


Рацуха с миллиамперметром именно ваша, вспоминайте:
Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
.. отсоедините дальний конец РЕ-шины от ОПЧ, замерьте милиамперметром ток между "чистой" шиной РЕ и ОПЧ.


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
они обязаны осматривать перед опломбировкой крышки и подачей напряжения готовность ЭУ принимать ЭЭ.
И что перед ЭУ ТС творится он не должен знать?..
Представитель сетевой осматривает УУ на предмет правильности подключения прибора учета. Раз пломба стоит - претензий нет.
"Что перед ЭУ ТС творится" сетевик знать должен.


Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
С другой стороны она на то и сетевая, что знает свои сети и СЗ в них.
Правильно, "и СЗ в них", в своих. Она их проектирует, строит, эксплуатирует. А ЭУ (включая заземление ОПЧ) потребителя не проектирует, не строит, не эксплуатирует..

Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Причем тут ИП, что ЭУ ТС расположены на территории ТП?
Я где-то об этом сказал ? Откуда такой вывод ? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2020, 9:01
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) *
Они все равно будут плюсом к номиналу ТС. Не правда ли?
Не правда. Как только появляется нагрузка у ТС, начальное напряжение (которое max 220 В) снижается ввиду перераспределения. Не верите - по-считайте.


Как дела с разворотом рисунка до электрической схемы (хотя бы функциональной) ? Удалось ли вам выполнить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2020, 23:39
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 16.3.2020, 9:01) *
Не правда. Как только появляется нагрузка у ТС, начальное напряжение (которое max 220 В) снижается ввиду перераспределения. Не верите - по-считайте.
"Давно сидим спорим" icon_wink.gif Забыл, что у ТС три фазы..
Но смысл прежний: максимальные 220 относительно земли - при отсутствии нагрузки в двух фазах. Ток нагруженной фазы при этом ограничен сопротивлениями ЗУ (и самой нагрузки) и никакого перегруза ("плюсом к номиналу") не предвидится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.3.2020, 8:10
Сообщение #80


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 16.3.2020, 22:39) *
Но смысл прежний: максимальные 220 относительно земли - при отсутствии нагрузки в двух фазах.

А как же тот апокалиптический "перекос фаз" при легендарном "отгорании нуля", которыми пугают электриков и которые сжигают целыми подъездами электрические устройства?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы