Олега
сообщение 8.3.2020, 2:11
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
Как же так, после разделения РЕNом не пахнет
А до разделения - пахнет


Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
Иначе определение не выполняется.
Иначе появились два необъединенных проводника N и РЕ ?


Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
4 жильный с РЕ, через какое-то время управление этим ЭД решили перенести непосредственно к двигателю с цепями управления на 220 В.
К дополнительной функции N для управления проводник кабеля при TN-C всегда готов. Хотя я говорил про линию "исключительно к 3-х фазному двигателю", управление в ЩУ (по технологии).
Только к чему это ? Еще и про TN-C-S ?
В TN-C судьба РЕ и N заранее предопределена - совмещение в одном проводнике. При наличии обоих функций, разумеется. А на нет и суда нет.

Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
Лучше бы тогда оставил ТТ.
Это выбор ТС, может у него новая ВЛИ. Не нам решать.


Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
при обрыве РЕN ..рабочие токи остальных соседей могут течь через его счетчик

Вообще-то перед счетчиком аппарат защиты..
Но все равно, интересно, а при обрыве N в ТТ все по другому ?
(в TN повторное заземление хотя бы чутка поможет)

В случае неисправности УЗО в ТТ ("обычное лицо" обычно забывает даже о необходимости периодического нажатия на кнопочку) что будет с ТС "при неосторожном использовании электрооборудования" ?


Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) *
Почему-то во всех рис. 54.1 перемычки не установили на удаленных концах РЕ и N шин..
Я в курсе, как рисуется. Это чтобы лучше видеть.. ))
Часть шины от точки присоединения PEN питающей линии до перемычки - точно такого же сечения как и после перемычки. Перенос перемычки не приведет к расплавлению шин.

Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2020, 8:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atztek
сообщение 9.3.2020, 12:32
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 56403



Цитата(Олега @ 8.3.2020, 3:11) *
Это выбор ТС, может у него новая ВЛИ. Не нам решать.


ВЛИ это высоковольтная линия?
По улице линия 220В действительно новая.

Цитата(Олега @ 8.3.2020, 3:11) *
В случае неисправности УЗО в ТТ ("обычное лицо" обычно забывает даже о необходимости периодического нажатия на кнопочку) что будет с ТС "при неосторожном использовании электрооборудования" ?


Вот именно по этой причине хотелось бы перевести заземление с TT на TN-C-S. Лучше пусть будет защита и УЗО, и автоматами. В ТТ как я понял токи недостаточные для срабатывания автоматов.
Насчет кнопки - речь о тестировании УЗО? Как часто надо их проверять?


Еще короткой вопрос - с какого тока (А) лучше использовать кабели сечением 4 мм2 (а не 2,5 мм2)?

Сообщение отредактировал atztek - 9.3.2020, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2020, 20:09
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7582
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По TNC высказал свое видение.
Цитата(Олега @ 8.3.2020, 2:11) *
Вообще-то перед счетчиком аппарат защиты..

Защита не сработает никогда и надолго, ТС даже может не заметить, т.к. токи текут по N мимо защиты и через счетчик по цепям соседей, в зависимости от типа счетчика может и учесть доп. расход соседей. Даже плохой контакт PEN у соседа после ТС может создать такую же проблему. Спасает у ТС Меркурий, у которого перемычка в N 10 кв. мм без учета.
Цитата
Но все равно, интересно, а при обрыве N в ТТ все по другому ?

В ТТ просто N будет отсутствовать, в чем и преимущество.
Цитата
Часть шины от точки присоединения PEN питающей линии до перемычки - точно такого же сечения как и после перемычки. Перенос перемычки не приведет к расплавлению шин.

Но это не разделение-это объединение и образование общей PEN, после разделения рабочие токи должны течь по N-шине, а защитные-PE-шине все по тому же рис. 54.1.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2020, 3:49
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 9.3.2020, 20:09) *
По TNC высказал свое видение.
Я тоже.. В случае несимметричной нагрузки (как у ТС) без N (объединенного с РЕ при TN-C) не обойтись. И никаких отдельных РЕ-проводников не должно было бы быть.
Про частный случай я также пояснил. Его никто не утаивал.

Цитата(gomed12 @ 9.3.2020, 20:09) *
рабочие токи должны течь по N-шине, а защитные-PE-шине
Я же сказал, что теоретическое направление токов (какие по каким шинам) хорошо представляю.
Объясните практическую ценность кроме наглядности.
К тому же как вы объясните протекание токов по протяженной РЕ-шине, которая прикреплена (с обоих концов) к корпусу щита (монт.панели) без изоляторов.
 Уменьшено до 75%
Прикрепленное изображение
1024 x 576 (61.47 килобайт)

 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
797 x 222 (65.83 килобайт)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.3.2020, 10:59
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7582
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
В ТТ просто N будет отсутствовать, в чем и преимущество.

Я здесь был неточен, для обеих систем при обрыве N в его ЭУ-это катастрофа. Наличие у ТС РКН с контролем фазного напряжения спасает от этого обрыва в обеих вариантах.
Цитата(Олега @ 10.3.2020, 3:49) *
В случае несимметричной нагрузки (как у ТС) без N (объединенного с РЕ при TN-C) не обойтись.

И без РЕ, но они условно по выполняемым функциям обозначены для понимания, на самом деле они сами РЕNы, выделенные, иначе совмещенность по всей системе не выполняется.
Цитата
И никаких отдельных РЕ-проводников не должно было бы быть.

Так же как и N.
Цитата
Объясните практическую ценность кроме наглядности.

Практическая ценность для обслуживающего персонала- это наглядность, место где образовались (разделилась РЕN) эти шины. Хотя сечения этих шин выбирают по всей длине одного сечения, для каждой шины оно может быть и свое.
Цитата
К тому же как вы объясните протекание токов по протяженной РЕ-шине, которая прикреплена (с обоих концов) к корпусу щита (монт.панели) без изоляторов.

На верхнем рис. расположение шин не совсем корректное.
РЕ- шина и объединяет все подлежащие заземлению ПЧ в том числе и корпус, его привинчивание к корпусу это в порядке вещей. Но перемычка вначале у питающего РЕN с его разделением на отдельные шины, потом установив по ходу или в конце еще одну перемычку мы повторно их объединяем. Или же установив одну перемычку в конце шин, мы превращаем РЕ-шину в РЕN. Установив перемычку у вводного РЕN, мы демонстрируем принадлежность каждой шины по назначению. Нагляднее и правильнее соблюдать рис. 54.1 при различных способах ввода, в том числе и с учетом категорийности ЭС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 10.3.2020, 11:20
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(atztek @ 6.3.2020, 17:50) *
off.open - В Вашем рисунке одна единственная шина или две соединены вместе? Я когда-то хотел PEN и землю подключить к единственной шине, но мне подсказали что лучше расположить две шины рядом на DIN-рейке и закрепить каждый провод в каждой из них, как на моем рисунке.
Если Вы уверены, что не возникнет надобности, перехода на систему ТТ , достаточно одной общей шинки ... соблюдая требование нормативки, о недопустимости протекания по защитным проводникам рабочих токов.

Сообщение отредактировал off.open - 10.3.2020, 11:21
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 1%
Прикрепленное изображение
268 x 164 (9.9 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.3.2020, 20:49
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
Я здесь был неточен..
Спасибо, не придется рисовать.


Цитата(Олега @ 10.3.2020, 3:49) *
В случае несимметричной нагрузки (как у ТС) без N (объединенного с РЕ при TN-C) не обойтись.
Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
И без РЕ..

Без РЕ-функции не обойтись и при симметричной, и при несимметричной.

Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
..но они условно по выполняемым функциям обозначены для понимания, на самом деле они сами РЕNы, выделенные, иначе совмещенность по всей системе не выполняется.
Совмещенность выполняется на участке от ЗУ ИП до ОПЧ оборудования. Этот участок и обозначается соответственно.
Повторюсь. Определение не обязывает при TN-C все проводники выполнять две функции. При наличии на участке обоих функций они должны реализоваться одним проводником, без разделения на два самостоятельных.


Цитата(Олега @ 10.3.2020, 3:49) *
Объясните практическую ценность кроме наглядности.
Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
Практическая ценность для обслуживающего персонала- это наглядность..
Забавно..


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
Хотя сечения этих шин выбирают по всей длине одного сечения, для каждой шины оно может быть и свое.
Участок от точки присоединения PEN к РЕ-шине до перемычки уж точно должен соответствовать рабочему току, а шин переменного сечения не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.3.2020, 22:08
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7582
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 10.3.2020, 20:49) *
Спасибо, не придется рисовать.

Но по рис. ТС еще вдобавок появится фазное напряжение на корпусе, которое существующими электрическими аппаратами не ловится.
Цитата
Без РЕ-функции не обойтись и при симметричной, и при несимметричной.

Условно в составе РЕN?
Цитата
Совмещенность выполняется на участке от ЗУ ИП до ОПЧ оборудования.

От ЗУ ИП до ОПЧ ИП-это РЕ, далее совмещение с нейтралью до ОПЧ обор-я - это классика.
Интереснее оконечная часть, понимание обозначение РЕ и N к оборудованию, есть ли совмещенность.
Цитата
Определение не обязывает при TN-C все проводники выполнять две функции.

Но д/б готовность выполнять и превращаться в другой функционал. При этом при выборе сечения по оборудованию со своим функционалом отличного от 10 кв. мм как быть? Это что разделение?
Цитата
Забавно..

Почему же, это ж ЭУ.
ПУЭ 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка)
Цитата
Участок от точки присоединения PEN к РЕ-шине до перемычки уж точно должен соответствовать рабочему току

И защитным токам.
Цитата
шин переменного сечения не встречал.

Они даже выше, чем сечение проводника по питанию.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.3.2020, 1:37
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Условно в составе РЕN?
Для несимметричной (как у ТС) - в составе, безусловно.


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
.. по рис. ТС еще вдобавок появится фазное напряжение на корпусе..
У каждой системы свои недостатки. Фазное напряжение 220 на корпусе - это только в определенных условиях, чем больше домовладений, тем вероятность ситуации меньше. Систему уравнивания не отменяли. Повторные ЗУ уравнивают корпус с потенц.земли.Не так все страшно.


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
От ЗУ ИП до ОПЧ ИП-это РЕ, далее совмещение с нейтралью до ОПЧ обор-я - это классика.
Не согласен. ЗУ ИП включает в себя заземлитель и заземляющий проводник (РЕ). После ЗУ ИП - совмещение.


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Интереснее оконечная часть, понимание обозначение РЕ и N к оборудованию, есть ли совмещенность.
После точки подключения РЕ к ОПЧ - это уже не система заземления. РЕ "закончился", не с чем "совмещать" N.

Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Но д/б готовность выполнять и превращаться в другой функционал.
Об этом нигде не сказано.


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Это что разделение?
Нет, какое еще разделение в TN-C ? Это потеря части функционала. В результате разделения должны появиться отдельные РЕ и N проводники.

Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Почему же, это ж ЭУ.
Забавно, ибо на просьбу не упоминать наглядность (поскольку мне это не менее известно) именно наглядность и получаю.
Интересует физика процесса, ведь здесь много сказано о недопустимости протекания рабочих токов по РЕ-части РЕ-шины. Чем обусловлено ?
Тем более оказывается, что благодаря креплению концов РЕ-шины на корпус щита по ней проходят рабочие токи независимо от расположения точки подключения PEN питающей линии и перемычки.


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
Они даже выше, чем сечение проводника по питанию.
Тогда тем более..

Цитата(off.open @ 10.3.2020, 11:20) *
достаточно одной общей шинки ... соблюдая требование нормативки..
А ПУЭ вам не нормативка ? А "щитовые" ГОСТ ? А ГОСТ по заземлению ?


Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) *
На верхнем рис. расположение шин не совсем корректное.
Не внизу ? К нашему разговору это обстоятельство не относится, пес с ним.


Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2020, 1:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.3.2020, 20:36
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7582
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 11.3.2020, 1:37) *
Не согласен. ЗУ ИП включает в себя заземлитель и заземляющий проводник (РЕ). После ЗУ ИП - совмещение.

Я что-то другое сказал? РЕ связался с нейтралью ИП совместились -результат TNC, нет-ТТ.
Цитата
После точки подключения РЕ к ОПЧ - это уже не система заземления. РЕ "закончился", не с чем "совмещать" N.

Смотря как воспринимать. Т.к. шина PEN в TNC одна, от которой к конечным потребителям отходят PE и N, то они при определенных условиях могут заменить друг друга или по-другому в каждом проводнике заложен функционал другого, но не PENа.
Цитата
Забавно, ибо на просьбу не упоминать наглядность (поскольку мне это не менее известно) именно наглядность и получаю.

Не было такой просьбы. Рассмешило, позабавило вас мой ответ: Практическая ценность для обслуживающего персонала- это наглядность.. Я всего лишь показал в сказанном ничего смешного нет.
Цитата
Тем более оказывается, что благодаря креплению концов РЕ-шины на корпус щита по ней проходят рабочие токи независимо от расположения точки подключения PEN питающей линии и перемычки.

И далеко текут? Могут от места присоединения PEN до точки разделения. При выполнении по 54.1 течь могут только небольшие токи утечки, остальные по изолированной N прямиком к потребителю.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.3.2020, 0:14
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
Я что-то другое сказал?
Уточните пожалуйста, какой именно РЕ-проводник "далее совмещается". Тот, который к ОПЧ ? К какой именно ОПЧ ?
Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
От ЗУ ИП до ОПЧ ИП-это РЕ, далее совмещение с нейтралью до ОПЧ обор-я..


Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
Т.к. шина PEN в TNC одна, от которой к конечным потребителям отходят PE и N,..
Два проводника (один РЕ, другой N) отходят от шины PEN к конечному потребителю с TN-C ?

Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
Не было такой просьбы.
Была такая просьба (не гордый, повторю):
Цитата(Олега @ 10.3.2020, 3:49) *
Объясните практическую ценность кроме наглядности.

Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
Рассмешило, позабавило вас мой ответ: Практическая ценность для обслуживающего персонала- это наглядность..
В самой-то фразе ничего смешного.

Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
И далеко текут? Могут от места присоединения PEN до точки разделения.
А если к словам рисунок добавлю ?..
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1300 x 485 (96.59 килобайт)


Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) *
При выполнении по 54.1 течь могут только небольшие токи утечки..
Может быть подключение на моем рисунке не соответствует рисунку 54.1 ?

Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2020, 0:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.3.2020, 9:37
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику ...
Цитата(Олега @ 11.3.2020, 1:37) *
Интересует физика процесса, ведь здесь много сказано о недопустимости протекания рабочих токов по РЕ-части РЕ-шины. Чем обусловлено ?
Можно узнать пункт, какой нить нормативки, где речь идет, конкретно о не допустимости, именно по РЕ_шине, а не просто, о по РЕ_проводникам.
Цитата
Тем более оказывается, что благодаря креплению концов РЕ-шины на корпус щита по ней проходят рабочие токи независимо от расположения точки подключения PEN питающей линии и перемычки.
Для устранения сомнений, имеет смысл, устанавливать и РЕ_шину изолированно от корпуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.3.2020, 10:22
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:37) *
Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику ...Можно узнать пункт, какой нить нормативки, где речь идет, конкретно о не допустимости, именно по РЕ_шине, а не просто, о по
Не первый раз, так уж валяйте. (Правда так и не обосновали документально свою рацуху по единственной шине, хотя если покопаться на этом форуме, я тоже когда-то это предлагал icon_smile.gif )
В старом ГОСТе по ВРУ о допустимости было указано. А gomed12 уже много лет борется за теоретическую чистоту РЕ-шины (от раб.токов)

Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:37) *
Для устранения сомнений, имеет смысл, устанавливать и РЕ_шину изолированно от корпуса.
И это предлагалось.. (Достаточно одного изолятора) Однако, в нормах нет такого требования.

Заметьте, что в многопанельном ВРУ корпус каждой панели (шкаф) индивидуально подключается к РЕ-шине.

Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2020, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.3.2020, 13:47
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7582
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 12.3.2020, 0:14) *
Уточните пожалуйста, какой именно РЕ-проводник "далее совмещается"

Ответ дан по соединению РЕ ЗУ в РУНН-0,4 кВ: РЕ связался с нейтралью ИП совместились -результат TNC, нет-ТТ. А в РУНН РЕ отводами от совмещенной PEN-шины к штатному месту ОПЧ.
Цитата
Тот, который к ОПЧ ? К какой именно ОПЧ?

Еще что не понятно?
Цитата
Два проводника (один РЕ, другой N) отходят от шины PEN к конечному потребителю с TN-C ?

В любой комбинации, в т.ч. и одновременно. Что запрещает?
Цитата
А если к словам рисунок добавлю ?..

Требования к креплению РЕ-шины к ОПЧ шкафа по проводимости В НТД отсутствует, т.к. функционально метизы на концах предназначены для удержания веса шины и не более. И раб. токи потекут по рабочей шине для выполнения активной работы без всякой круговерти. Хотите доказать, отсоедините дальний конец РЕ-шины от ОПЧ, замерьте милиамперметром ток между "чистой" шиной РЕ и ОПЧ.
поэтому
Цитата
... в многопанельном ВРУ корпус каждой панели (шкаф) индивидуально подключается к РЕ-шине.

!!!
Цитата
Может быть подключение на моем рисунке не соответствует рисунку 54.1 ?

Рисунок ТС? Конечно нет. Заводить PEN в клеммы счетчика под опломбируемую крышку через которые будут течь ТКЗ? Такой схемы не встречал ни в каких рекомендациях и НТД.

Сообщение отредактировал gomed12 - 13.3.2020, 13:48


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 13.3.2020, 14:15
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 12.3.2020, 10:22) *
(Правда так и не обосновали документально свою рацуху по единственной шине, хотя если покопаться на этом форуме, я тоже когда-то это предлагал icon_smile.gif )
Одной шинкой, имеет смысл делать только в частном секторе в ЩУ ... когда не требуется разветвленный "нуль".
Цитата
gomed12 уже много лет борется за теоретическую чистоту РЕ-шины (от раб.токов)
А что это уже не требуется? Я честно сказать, давно этим вопросом в нормативках не интересовался ... вроде в ПУЭ написано, что не допускается использовать РЕ_проводники для рабочих токов, а про шинки разговора нет.
Цитата
Заметьте, что в многопанельном ВРУ корпус каждой панели (шкаф) индивидуально подключается к РЕ-шине.
Дык ... вроде и ОПЧ к СУП (и розетки) не подключают шлейфом ... я не понял к чему это Вы написали.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2020, 16:21
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Ответ дан по соединению РЕ ЗУ в РУНН-0,4 кВ: [i]РЕ связался с нейтралью ИП..
Ну вот.. а ведь было написано:
Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) *
От ЗУ ИП до ОПЧ ИП-это РЕ, далее совмещение с нейтралью до ОПЧ обор-я ..

Вот и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП, т.е. 'заземлителя и заземляющего проводника (РЕ)', до ОПЧ ИП снова некий РЕ, а уж он-то совмещается с нейтралью..


Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Еще что не понятно?
Не понятно и то, почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ". На всех рисунках в ГОСТ и в типовых проектах ТП совмещение происходит уже на нулевой шпильке трансформатора, т.е. до РУ-0,4 кВ.


Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
В любой комбинации, в т.ч. и одновременно. Что запрещает?
Определение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С такой вариант отсутствует.
Можете привести подтверждение своей версии TN-C ?


Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Требования к креплению РЕ-шины к ОПЧ шкафа по проводимости В НТД отсутствует..
..отсоедините дальний конец РЕ-шины от ОПЧ, замерьте милиамперметром ток между "чистой" шиной РЕ и ОПЧ.
Я не о неких требованиях, а о фактическом соединении. На приведенной выше фотографии РЕ-шина крепится 4-мя болтами в каждом шкафу.
У меня нет лишних миллиамперметров - судьбина этого участника эксперимента легко предсказуема. ))

Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
поэтому
Цитата
... в многопанельном ВРУ корпус каждой панели (шкаф) индивидуально подключается к РЕ-шине.

Нет не поэтому. Измерьте клещами ток по РЕ-шине, не отсоединяя её конец от корпуса.
При подключении к каждому шкафу создается множество путей рабочего тока по РЕ-шине. Причем уже надежнейшими соединениями, потому что подключения защитных проводников должны соответствовать 2 классу соединений по ГОСТ.

Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Рисунок ТС?
При чем тут рисунок ТС ? Рисунок находится в том же сообщении #51, из которого вы взяли цитату.


Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Заводить PEN в клеммы счетчика под опломбируемую крышку через которые будут течь ТКЗ?
Если в клеммник счетчика приходит и уходит N? ТКЗ на N не бывает ? Или они будут заведомо ничтожны (типа миллиамперы) ?
Чем клеммник счетчика хуже любого другого соединителя с тем же номиналом ? Крышка с пломбой не мешает.. Соединения не запрещены.. В чём дело ?


Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
Заводить PEN в клеммы счетчика под опломбируемую крышку через которые будут течь ТКЗ? Такой схемы не встречал ни в каких рекомендациях и НТД.
Повторю из #10: От сети приходит, разумеется, глухо заземленная нейтраль (нынче PEN, а когда-то "0"). Собрано и опломбировано согласно рисунку в руководстве. И таких подключений прорва. Сетевую устраивает.. ТС тоже не против.. Тогда и пусть себе будет ))

Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2020, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2020, 22:08
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 13.3.2020, 14:15) *
Одной шинкой, имеет смысл делать только в частном секторе в ЩУ ... когда не требуется разветвленный "нуль".
Имеет смысл делать то, что отражено в нормативах. Если не требуется, то зачем вы на рисунке "разветвили"? (перешли бы вы на нармативную лексику.. icon_wink.gif )


Цитата(off.open @ 13.3.2020, 14:15) *
Дык ... вроде и ОПЧ к СУП (и розетки) не подключают шлейфом ... я не понял к чему это Вы написали.
Дык ... это я вас не пойму, при чем тут шлейфы ? Я веду речь о фактическом протекании рабочих токов по РЕ-шине. В многопанельном РУ количество путей протекания растет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 14.3.2020, 7:10
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 13.3.2020, 22:08) *
Имеет смысл делать то, что отражено в нормативах. Если не требуется, то зачем вы на рисунке "разветвили"? (перешли бы вы на нармативную лексику.. icon_wink.gif )
Где на моем рисунке разветвленный нуль?
Цитата
Дык ... это я вас не пойму, при чем тут шлейфы ? Я веду речь о фактическом протекании рабочих токов по РЕ-шине. В многопанельном РУ количество путей протекания растет.
А где Вы в теме видели многопанельное РУ?
Как я понимаю, у ТС частный дом, ЩУ отдельно от ЩР, "деление" произведено, хоть и не грамотно в ЩУ , нуль после "деления", в единственном числе, отправлен в пятижильный кабель, на ЩР ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 9:34
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 14.3.2020, 7:10) *
Где на моем рисунке разветвленный нуль?
Сначала приведите определение термина "разветвленный нуль".
Может быть на вашем рисунке после шинки изображён совмещённый проводник ? Мне видится, что функции разделены.


Цитата(off.open @ 14.3.2020, 7:10) *
А где Вы в теме видели многопанельное РУ?
В #53 я для примера прохождения раб.токов упомянул многопанельку. И в #55 вас это не возмутило.. ))


Для щитков частников нет норматива, требующего изолировать РЕ-шину от корпуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2020, 10:48
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Также нет требования о единственном соединении ОПЧ с РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения