Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нагрев "до красна" между батареей и кронштейном

smena_3
сообщение 6.3.2020, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 56145



Здравствуйте!помогите разобраться, такая вот проблемка: старый дом (наверное дореволлюционный), в месте контакта чугунной батареи и кронштейна на котором она висит прямо огонек горит. Между фазой и батареей стабильных 220в. Подскажите в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 6.3.2020, 11:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Обрыв нулевого провода сети
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.3.2020, 12:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Может и сосед этажом выше при однотрубной разводке отопления пользуется нулем от батареи, а кронштейн видимо имеет хорошую связь с землей хотя и площадь контакта недостаточная для потребляемой мощности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.3.2020, 12:23
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да уж, не хотел бы я там сантехнику делать. Попилил не ту трубу - получи 220 на рабочем месте.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2020, 16:32
Сообщение #5





Гости






Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 12:22) *
... а кронштейн видимо имеет хорошую связь с землей ...

Вот тут я сомневаюсь, т.к. у ТС "старый дом (наверное дореволлюционный)", откуда там может быть "земля" на кронштейне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.3.2020, 17:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
....откуда там может быть "земля" на кронштейне?
А какая принципиальная разница - земля на кронштейне или на батарее?
Факт тот, что путь батарея-кронштейн, является переходным контактом протекающего тока.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.3.2020, 17:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2020, 16:32) *
Вот тут я сомневаюсь, т.к. у ТС "старый дом (наверное дореволлюционный)", откуда там может быть "земля" на кронштейне?

Именно через кронштейн образовалась цепь, раз греется. Значит, кронштейн связан с ИП, скорее всего через какие-то закладные проводящие детали стен дома.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2020, 17:44
Сообщение #8





Гости






Цитата(Rezo @ 6.3.2020, 17:25) *
...

Цитата
А какая принципиальная разница - земля на кронштейне или на батарее?

Так на кронштейне , по моим понятиям, земли не должно быть: "старый дом (наверное дореволлюционный)", наверняка кирпичный. Откуда? Тем более наличие потенциала на кронштейне.
Цитата
Факт тот, что путь батарея-кронштейн, является переходным контактом протекающего тока.

Это верно, не отрицаю. Может стоит опробовать "метод научного тыка"? Сделать этот переходной контакт надёжным, устроив перемычку из провода и хомутов и уравнять потенциалы кронштейна и батареи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.3.2020, 14:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Там надо не контакт хорошим делать, а искать, где фаза на батарею села. Я бы отключал присоединения по очереди с контролем наличия напряжения на батарее. Эту фигню однозначно надо устранять


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.3.2020, 15:08
Сообщение #10





Гости






Цитата(Евгений @ 7.3.2020, 14:17) *
Там надо не контакт хорошим делать, а искать, где фаза на батарею села. ...

А вот хороший контакт и может помочь найти "фазу", авось какая-то защита отработает! Лично меня больше интересует откуда"земля" на кронштейне? Дом старый, возможно дореволюционной постройки (так у ТС). Стены, наверняка кирпичные, откуда земля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.3.2020, 15:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(smena_3 @ 6.3.2020, 10:43) *
... старый дом (наверное дореволлюционный), ...
сколько этажей в старом доме?
Цитата(smena_3 @ 6.3.2020, 10:43) *
... прямо огонек горит.
огонёк горит ровно или подмигивает? какой цвет огонька?
Цитата(smena_3 @ 6.3.2020, 10:43) *
... Между фазой и батареей стабильных 220в...
сколько, на ваш взгляд, должно быть?
Цитата(smena_3 @ 6.3.2020, 10:43) *
Подскажите в чем может быть дело?
горящий огонёк заворожил ТСа, и он затаился...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.3.2020, 16:23
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Евгений @ 7.3.2020, 13:17) *
Там надо не контакт хорошим делать, а искать, где фаза на батарею села.

Имхо не фаза на батарею, а СПЧ вместо нуля работают.

Например, нашёл електрег во вводном щите заземлённую фазу и изолировал её. Вот и пошёл ток куда не попадя - по трубам, батареям, кронштейнам и куда не попадя. А раньше шёл по проводам.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.3.2020, 21:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
искать, где фаза на батарею села.
С чего бы это, если
Цитата
Между фазой и батареей стабильных 220в
Цитата
Обрыв нулевого провода сети
Самое вероятное. И не обязательно обрыв, может и плохие контакты и недостаточное сечение для современных нагрузок. Если дом очень старый вполне может быть что и проводка тех же времен. Автору нужно подсунуть что-то изолирующее между крюком и батареей и измерить напряжение между ними. Скорее всего оно будет низким, несколько вольт, а сила тока значительная. И этот огонек (светляк) со временем прожжет дырку в батарее, и получите потоп.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.