Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Орехи (сжим ответвительный) в распредкоробке , Возможны?

Гость_Гость_017_*_*
сообщение 30.4.2016, 21:19
Сообщение #1





Гости






Освещение МОП в 16-ти этажном жилом доме. Стояк 3х4, коробки в ЩЭ серые с крышкой 100х100.
Отводы 3х1,5. Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2016, 21:36
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_017_* @ 30.4.2016, 21:19) *
... Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку.

ПУЭ, "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
y.7775
сообщение 1.5.2016, 12:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.4.2016
Пользователь №: 49086



Соединять орехом разнокалиберные сечения? Толстая жила зажмется, а тонкая, даже если их несколько в скрутке?
При больших нагрузках контакт более тонкой жилы будет греться, подгорать и ...одному богу известно, что дальше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.5.2016, 13:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9304
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



y.7775, а вы сначала эти орехи посмотрите в разобранном виде. Потом уже и высказывайте свое неквалифицированное мнение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.5.2016, 14:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23201
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(y.7775 @ 1.5.2016, 13:58) *
разнокалиберные сечения?

как не странно, это в орехах предусмотрено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.5.2016, 21:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



.была у меня такая херня .
настоятельно рекомендовали клемнники SV





вместо орехов. Мотевируя тем что орехи это прошлый век


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.2.2020, 12:45
Сообщение #7





Гости






Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ? Может оконцевать эти провода прессом медной гильзой, или сделать плотную скрутку ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2020, 14:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ответвления наверняка от стояка в щите, ибо нужна защита. Сделайте орехом одно ответвление к шинке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 22.2.2020, 21:29
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Многожилку скрутить и пропаять, получится одна моножила. Поставить орех.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 23.2.2020, 11:24
Сообщение #10





Гости






Пайка вроде не рекомендуется в таких случаях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2020, 12:02
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 22.2.2020, 12:45) *
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ...

А что за необходимость такая? Можно с подробностями? Как вариант: ставите дополнительный клеммник на необходимое количество отпаек, в клеммнике делаете шлейф и подключаете его одной моножилой к "ореху".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.2.2020, 12:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(moshkarow @ 1.5.2016, 21:55) *
... Мотевируя тем что орехи это прошлый век

Если не секрет, кто эти "мотиваторы"? Зачастую подобные советы дают люди, пассатижей в руках не державшие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 1:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены