Выбор кабеля

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.12.2019, 16:46
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает.
Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя.
Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.12.2019, 21:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Смотрите в сторону кабелей для кранбалок. Не помню как называется но там есть фраза *повышенной гибкости* это кабеля в резиновой изоляции, поэтому вам надо чтобы эта резиновая изоляция была маслостойкая. Есть и такие. Вот просто в поиске забивайте *кабель повышенной гибкости*. И смотрите варианты. Удачи вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2019, 12:45
Сообщение #3





Гости






Спасибо, буду копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2019, 20:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Типа КГ-П для питания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.12.2019, 21:03
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2019, 21:38
Сообщение #6





Гости






Цитата(gomed12 @ 25.12.2019, 20:13) *
Типа КГ-П для питания.

Поддержу. Добавлю только ХЛ - хладостойкое исполнение, до -50.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2019, 22:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В принципе, если постоянно зафиксированы места ремонта авто, то можно по потолку на тросе протянуть 4 параллельны нити и свесить кабель с потолка. В этих же условиях можно подумать и о спараллеленных стационарных розетках.
Цитата
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".

Хороший вариант.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.12.2019, 14:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(S-cream @ 25.12.2019, 21:03) *
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали.

Да это здравая мысль со спиралью. Когда кабель по земле таскают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 8:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.2.2020, 10:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 8:35) *
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ.
Не вижу смысла "экономии" на перемычках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 11:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(off.open @ 5.2.2020, 10:59) *
Не вижу смысла "экономии" на перемычках.

Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.2.2020, 12:45
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 11:24) *
Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2


тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 13:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 12:45) *
тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение.

Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.2.2020, 13:41
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 13:16) *
Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать


и еще масса решений

Сообщение отредактировал Ant29 - 5.2.2020, 13:42
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 13:51
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 13:41) *
и еще масса решений

Спасибо, будем думать.
А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?!

Сообщение отредактировал Вячеслав502 - 5.2.2020, 13:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 14:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 15:51) *
Спасибо, будем думать.
А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?!

Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 15:02
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 14:16) *
Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях

Можно поподробнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 15:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 15:53
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2020
Пользователь №: 56724



Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15:48) *
1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей

В общем это не имеет отношения уменьшению сечения в зависимости от длины, другими словами не нужно мудрить и уменьшать сечение на любом участке ?! Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 15:54
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не правильно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 22:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены