Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает. Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя. Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Смотрите в сторону кабелей для кранбалок. Не помню как называется но там есть фраза *повышенной гибкости* это кабеля в резиновой изоляции, поэтому вам надо чтобы эта резиновая изоляция была маслостойкая. Есть и такие. Вот просто в поиске забивайте *кабель повышенной гибкости*. И смотрите варианты. Удачи вам.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо, буду копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Типа КГ-П для питания.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В принципе, если постоянно зафиксированы места ремонта авто, то можно по потолку на тросе протянуть 4 параллельны нити и свесить кабель с потолка. В этих же условиях можно подумать и о спараллеленных стационарных розетках.
Цитата Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная". Хороший вариант. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная". Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали. Да это здравая мысль со спиралью. Когда кабель по земле таскают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия? Не вижу смысла "экономии" на перемычках.Заранее благодарю за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2 тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение. Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать и еще масса решений Сообщение отредактировал Ant29 - 5.2.2020, 13:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спасибо, будем думать. А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?! Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не правильно
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |