Друзья ! подскажите пожалуйста ,с незапамятных времён у нас в цеху стоят действующие шкафы управления электроприводами задвижек .очень старые ,там такие вот однополюсные рубильнички стоят .Подскажите для чего ?в работе они уже давно не участвуют (эти рубильнички) ,просто интересно для чего такой элемент ввели ....ломаем голову для чего они и спросить не у кого ,шкафы 45 лет назад монтировали )
Такой вопрос в Гугль не затолкаешь ....Заранее спасибо за ответы !

https://dropmefiles.com/03cBX
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2020, 16:41
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики. Схему изменили, и как всегда, не внесли изменения в комплект документации.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2020, 16:44


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 19:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



... и не сняли ненужные уже элементы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 29.1.2020, 19:12
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



что такое ремнакладки ? как ими пользуются ? мне просто знать надо и объяснить если спросят .... пожалуйста поподробнее,спасибо за ответ !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 19:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Они же у вас никуда не подсоединены. Снимите и выкиньте. И всё. Никто и не вспомнит про них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 29.1.2020, 20:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 29.1.2020, 16:41) *
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики...

Такие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.

Совершенно верно заметил Roman D, что подобные рубильники использовались при наладочных работ, а также упрощали процесс поиска и устранения неисправностей в оперативных цепях питания и пр. Вобщем главное их предназначение - создание видимого разрыва (в отличие от автоматических выключателей.)

Почему они (рубильники) стоят у Вас в шкафах не подключенные? Да очень просто: раньше, при Союзе, панели защит и автоматики собирали согласно проекта из стандартных блоков (спецификация блоков была известна проектировщикам.) Т.е. эти блоки собирались на одном заводе, а какой-нибудь другой завод, глядя в проект, заказывал по каталогу необходимые релейные блоки, и производил монтаж цепей вторичной коммутации между разными блоками в пределах панели/шкафа. Поэтому и остаются на "старых" панелях и в шкафах незадействрванные рубильники, реле и клеммники.
А кстати, эти рубильники не медные случаем?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2020, 22:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Это рубильники Р-16, однополюсные. Ими комплектовались сборки РТЗО (Распределительное Токовое Задвижечное Оборудование). Изготавливались из бронзы.
процитировано от Гость сочувствующий

действительно, похож ,Рубильник Р16 У3 16А
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 30.1.2020, 14:08
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



спасибо за ответы !!! буду разбираться конечно ....не всё понятно ....почитать бы про них где ....Спасибо за ответы !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.1.2020, 19:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuodorov1
сообщение 3.2.2020, 17:58
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 14634



Цитата(с2н5он @ 30.1.2020, 19:21) *
"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".

и толку-то ))) там же одна реклама сборок -купи-продай !!! как будто не знаете )
мне надо конкретно знать для чего .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.2.2020, 19:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



акие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 4.2.2020, 8:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



На древних подстанциях у нас до сих пор такие есть. Как справедливо подмечено, для видимого разрыва цепи.
В правилах местных даже написано, после отключения вложить миканитовый щиток. Видимо для подстаховки.... защита от дурака.
Хотя дураки как правило умные.... И этот щиток перед включением обязательно уберут icon_biggrin.gif


Сообщение отредактировал Marten - 4.2.2020, 8:49


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 4.2.2020, 9:49
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Замечательные рубильники, такие у нас есть на панелях оперативного тока нескольких подстанций 80-х годов.
Стоят в цепях ШУ, ШС, ШБ и т.п., при проверке БПН, БПТ, БПЗ очень удобны. Есть сдвоенные и одинарные.

Сообщение отредактировал НИР - 4.2.2020, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 4.2.2020, 10:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Согласен. Очень удобны.
Серьезно, не сарказм.
Сейчас полиэтиленовые клемммнички гораздо сильнее напрягают.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 8:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены