![]() N и PE в ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() N и PE в ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Всех категорически приветствую!
Имеем блочную ТП. К одной из её стенок "прилеплена" некая абонентская пристройка с ВРУ. В это ВРУ с ТП приходит 2 нитки 4-х жильного кабеля. В ВРУ всё как обычно: вводные рубильники, учёт, вставки, отходящие автоматы и/или рубильники. Все отходящие кабели 4-х жильные. Нулевая шина общая (PEN). Сидит на корпусе шкафов. Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? Всё это под сдачу Технадзору! Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.3.2017, 1:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну раз
Предстоит реконструкция ВРУ. Да впридачу Всё это под сдачу Технадзору! то надо выделять в ВРУ отдельно шину N на изоляторах и РЕ ( медь или сталь) с соответствующей раскраской. Инспектор будет рад... Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.3.2017, 3:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18097 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Со ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.54.1а, установив две шины (РЕ и N), передвинул бы перемычку к центру (и более, пока среди отходящих кабелей нет пятижильных). На освободившееся место подключать все PENы. Щит подготовлен для TN-C-S, по мере модернизации отходящих линий перемычку смещать к PEN питающей линии.
|
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ВРУ в небольшой организации в виде пластикового щитка. По Правилам для разделения надо установить РE и N шины ,эти шины соединить надо перемычкой, N шина должна быть изолирована.l А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность. Тогда это будет шина PEN. И это будет TN-C. А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Тогда это будет шина PEN. И это будет TN-C. А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника? Всего 5 линий освещения и розеток, проблем не будет с измерением изоляции,тем более измерения делаются не каждый день . Считаю, при этом не теряется физический смысл разделения, тем более при небольшом энергопотреблении |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7611 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? На перспективу раздельные шины во ВРУ необходимо предусмотреть, но в вашей ситуации пока они останутся PEN-шинами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:41 |
|
![]() |