Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Bor2905
сообщение 18.3.2017, 1:50
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Всех категорически приветствую!
Имеем блочную ТП. К одной из её стенок "прилеплена" некая абонентская пристройка с ВРУ. В это ВРУ с ТП приходит 2 нитки 4-х жильного кабеля. В ВРУ всё как обычно: вводные рубильники, учёт, вставки, отходящие автоматы и/или рубильники. Все отходящие кабели 4-х жильные. Нулевая шина общая (PEN). Сидит на корпусе шкафов. Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? Всё это под сдачу Технадзору!
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.3.2017, 1:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.3.2017, 3:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну раз
Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:50) *
Предстоит реконструкция ВРУ.

Да впридачу
Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:50) *
Всё это под сдачу Технадзору!

то надо выделять в ВРУ отдельно шину N на изоляторах и РЕ ( медь или сталь) с соответствующей раскраской.
Инспектор будет рад...

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.3.2017, 3:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.3.2017, 10:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18097
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Со ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.54.1а, установив две шины (РЕ и N), передвинул бы перемычку к центру (и более, пока среди отходящих кабелей нет пятижильных). На освободившееся место подключать все PENы. Щит подготовлен для TN-C-S, по мере модернизации отходящих линий перемычку смещать к PEN питающей линии.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
Прикрепленное изображение
655 x 411 (35.58 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.1.2020, 13:34
Сообщение #4





Гости






ВРУ в небольшой организации в виде пластикового щитка. По Правилам для разделения надо установить РE и N шины ,эти шины соединить надо перемычкой, N шина должна быть изолирована.l А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.1.2020, 15:13
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 4.1.2020, 12:34) *
А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность.

Тогда это будет шина PEN.
И это будет TN-C.
А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.1.2020, 9:34
Сообщение #6





Гости






Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 15:13) *
Тогда это будет шина PEN.
И это будет TN-C.
А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника?

Всего 5 линий освещения и розеток, проблем не будет с измерением изоляции,тем более измерения делаются не каждый день . Считаю, при этом не теряется физический смысл разделения, тем более при небольшом энергопотреблении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.1.2020, 12:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7611
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 1:50) *
Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ?

На перспективу раздельные шины во ВРУ необходимо предусмотреть, но в вашей ситуации пока они останутся PEN-шинами.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему