Всех категорически приветствую!
Имеем блочную ТП. К одной из её стенок "прилеплена" некая абонентская пристройка с ВРУ. В это ВРУ с ТП приходит 2 нитки 4-х жильного кабеля. В ВРУ всё как обычно: вводные рубильники, учёт, вставки, отходящие автоматы и/или рубильники. Все отходящие кабели 4-х жильные. Нулевая шина общая (PEN). Сидит на корпусе шкафов. Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? Всё это под сдачу Технадзору! Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.3.2017, 1:51 |
|
|
Bor2905 N и PE в ВРУ 18.3.2017, 1:50
ЛЕША Ну раз
Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:50) ... 18.3.2017, 3:30
Олега Со ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.54.1а, ус... 18.3.2017, 10:36
Гость ВРУ в небольшой организации в виде пластикового щи... 4.1.2020, 13:34
Roman D Цитата(Гость @ 4.1.2020, 12:34) А что есл... 4.1.2020, 15:13
Гость Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 15:13) Тогда э... 5.1.2020, 9:34
gomed12 Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 1:50) Предсто... 5.1.2020, 12:45![]() ![]() ![]() |
|