Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления

Владислав09876
сообщение 28.11.2019, 14:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 56438



---

Сообщение отредактировал Владислав09876 - 6.12.2019, 8:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2019, 14:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для того, чтобы за вас кто-то посчитал, надо бы сообщить хотя бы тип контактора (мощность катушки, cosf, напр.срабатывания).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 28.11.2019, 16:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Владислав09876 @ 28.11.2019, 14:25) *
Все усложняет взрывоопасная зона.

Чего, ЭД или постов ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.11.2019, 17:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(eugevict @ 28.11.2019, 17:03) *
Чего, ЭД или постов ?

да, какая разница?
ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово
а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль...

Сообщение отредактировал Ixtim - 28.11.2019, 17:28


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 28.11.2019, 17:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Потом в объяснительной (если вдруг что) что будете писать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.11.2019, 18:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Владислав09876 @ 28.11.2019, 14:25) *
Каким кабелем подключить эти кнопочные посты?
Уважаемый Владислав09876! Вы не указали величину пускателя, поэтому приведу пример для магнитного пускателя 3-й величины. Мощность катушки магнитного пускателя 3-й величины составляет 235 ВА (справочно), откуда ток потребляемый катушкой при напряжении 380 В составит 0,6 А. Для медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 2 км при силе тока 0,6 А потери напряжения составят 14,51 В или 3,82 %.
Для взрывоопасных зон всех видов подойдёт контрольный кабель КВБбШвнг 4х2,5.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2019, 18:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не проще/дешевле сделать беспроводное управление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 28.11.2019, 20:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км.
Надо ставить возле двигателя контроллер и в каждом месте где кнопочный пульт, модуль ввода дискретных сигналов. И тогда к каждому посту придется уже тянуть витую пару.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 14:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Viktor2004 @ 28.11.2019, 20:01) *
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км...
Прошу прощения, вначале я неправильно понял условие задачи. Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 %


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.11.2019, 14:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 14:22) *
Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 %

Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10 -15 раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 19:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(rosck @ 29.11.2019, 14:43) *
Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10-15 раз.
При такой длине кабельной линии не превысит! Сопротивление кабельной линии будет работать как балластное сопротивление и не даст возрасти пусковому току. Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.11.2019, 19:26


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2019, 19:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Думаю, от каждого разбросанных постов можно прокладывать к пускателю по одному 3-х жильному кабелю длиной 1-2 км. Общая длина и потери будут меньше. Правда, при этом не понятны расстояния от кнопок до пускателя. КУ-92 понятно взрывозащищенный, а пускатель тоже взрывозащищенный?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 19:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ixtim @ 28.11.2019, 17:19) *
да, какая разница?
ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово
а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль...
С этим аргументом нельзя не согласиться...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.11.2019, 20:02
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 19:17) *
При такой длине кабельной линии не превысит!.

Дело не в самом токе, а в падении напряжении которое этот ток вызовет. Оно будет в 10-15 раз больше вашего расчетного. Может катушка просто не включится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2019, 0:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(rosck @ 29.11.2019, 20:02) *
Дело не в самом токе, а в падении напряжении которое этот ток вызовет. Оно будет в 10-15 раз больше вашего расчетного. Может катушка просто не включится.
Об этом я тоже думал и выше уже говорил:
Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 19:17) *
...Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил...



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владислав09876
сообщение 2.12.2019, 9:15
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 56438



Цитата(с2н5он @ 28.11.2019, 19:22) *
не проще/дешевле сделать беспроводное управление

Я не понял ,что имеете в виду.но большие затраты в связи с использованием оптоволокна.
И закз-чик не хочет

Цитата(Ixtim @ 28.11.2019, 18:19) *
да, какая разница?
ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово
а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль...

Что-то я не припомню, что я писал в вопросе про едкие замечания в мой адрес.
Да ,я не опытен. Да ,на практике не сталкивался с таким подключением (именно на такое расстояние).
И я всего лишь просил совета у людей ,кто с таким уже сталкивался.
Если вы не знаете как помочь,то не надо отвечать на вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.12.2019, 11:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Владислав09876 @ 2.12.2019, 11:15) *
Я не понял ,что имеете в виду.но большие затраты в связи с использованием оптоволокна.
И закз-чик не хочет



Напишите что конкретно за двигатель запускаете и зачем управление из 4-х постов каждый из которых в 2-х км от предыдущего. Тогда может более жизненный совет получите. А пока, советую от каждого поста протянуть витую пару до двигателя. В двигателе щит с контроллером MODBUS и у каждого поста блок вводных сигналов MODBUS. Это по любому дешевле чем тащить контрольные кабели сечением 16 на километровые дистанции


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2019, 12:28
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Владислав09876 @ 2.12.2019, 9:15) *
Я не понял ,что имеете в виду.

Радио-, сотовая связь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владислав09876
сообщение 2.12.2019, 13:24
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2019
Пользователь №: 56438



[quote name='Viktor2004' date='2.12.2019, 12:38' post='533503']
Напишите что конкретно за двигатель запускаете и зачем управление из 4-х постов каждый из которых в 2-х км от предыдущего. Тогда может более жизненный совет получите. А пока, советую от каждого поста протянуть витую пару до двигателя. В двигателе щит с контроллером MODBUS и у каждого поста блок вводных сигналов MODBUS. Это по любому дешевле чем тащить контрольные кабели сечением 16 на километровые дистанции
[/quote
Повторюсь заказ-к не хочет.
Изначально так сделать и хотели , но потом работа перешла ко мне в руки. У них уже стоит физ. управление. Хотят аналогию.
АД мощностью 30 кВт, пускатель на 63А. 380 В.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.12.2019, 13:38
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Владислав09876 @ 2.12.2019, 15:24) *
Повторюсь заказ-к не хочет.
Изначально так сделать и хотели , но потом работа перешла ко мне в руки. У них уже стоит физ. управление. Хотят аналогию.
АД мощностью 30 кВт, пускатель на 63А. 380 В.



Напишите что конкретно за двигатели. Это насосы откачки говна из сортира или нефтяные насосы, или карусель детская. Это не любопытство, будет понятно что лучше посоветовать


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения