Гости ![]() |
Добрый день форумчане. Могу ли я запитать от одной ячейки 6кв два трансформатора на 160 кВА и 400 кВА. На вторичной обмотке разные потребители.Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель. Заранее спасибо
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А отключать например для вывода в ремонт вы их как будете? Сразу оба?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель. Параллельное включение - это когда трансы включаются параллельно. Голова - к голове, ноги - к ногам. Ну, условия включения в параллель - обусловлены. Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2019, 19:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Могу ли я запитать от одной ячейки 6кв два трансформатора на 160 кВА и 400 кВА. Уважаемый Black Deus! Вы запитать можете и три трансформатора от одной ячейки, однако желательно спросить и у ячейки, а сможет ли она "потянуть" эту мощность?На вторичной обмотке разные потребители. Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель. Этот набор букв не имеет никакого смысла. Если же Вы хотели спросить, будет ли каждый из этих трансформаторов без каких-либо проблем работать на отдельную нагрузку? Ответ - работать то будет, но как Вы сможете настроить защиты в ячейке для трансформатора меньшей мощности? Вторая проблема - при аварийном отключении одного из трансформаторов от действия защит ячейки 6 кВ погаснут оба. И третья проблема была озвучена в посте #2, при необходимости вывода в ремонт одного из трансформаторов, Вам придётся отключать ячейку и отсоединять КЛ-6 кВ ремонтируемого трансформатора, а после ремонта снова отключать ячейку 6 кВ для подсоединения КЛ-6 кВ.Кроме этого, не исключено, что какой-нибудь "кулибин" захочет использовать эти трансформаторы в качестве двух "независимых" источников питания для электроприёмников первой категории... Видите, сколько геморра возникает из этой затеи? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.11.2019, 19:48 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Какой вопрос, такой ответ. Скажу больше, в МРСК от одной ячейки запитывают до 40-60 трансформаторов.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Новые сообщения, не относящиеся к теме, перенесены в тему "Подобрать замену трансформатору..."
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |