Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Black Deus_*
сообщение 27.11.2019, 18:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день форумчане. Могу ли я запитать от одной ячейки 6кв два трансформатора на 160 кВА и 400 кВА. На вторичной обмотке разные потребители.Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель. Заранее спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 27.11.2019, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А отключать например для вывода в ремонт вы их как будете? Сразу оба?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.11.2019, 19:23
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Black Deus @ 27.11.2019, 17:56) *
Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель.

Параллельное включение - это когда трансы включаются параллельно.
Голова - к голове, ноги - к ногам.
Ну, условия включения в параллель - обусловлены.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2019, 19:25


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.11.2019, 19:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Black Deus @ 27.11.2019, 18:56) *
Могу ли я запитать от одной ячейки 6кв два трансформатора на 160 кВА и 400 кВА.
Уважаемый Black Deus! Вы запитать можете и три трансформатора от одной ячейки, однако желательно спросить и у ячейки, а сможет ли она "потянуть" эту мощность?
Цитата(Black Deus @ 27.11.2019, 18:56) *
На вторичной обмотке разные потребители. Будет ли считаться параллельным включением или для параллели нужен один потребитель.
Этот набор букв не имеет никакого смысла. Если же Вы хотели спросить, будет ли каждый из этих трансформаторов без каких-либо проблем работать на отдельную нагрузку? Ответ - работать то будет, но как Вы сможете настроить защиты в ячейке для трансформатора меньшей мощности? Вторая проблема - при аварийном отключении одного из трансформаторов от действия защит ячейки 6 кВ погаснут оба. И третья проблема была озвучена в посте #2, при необходимости вывода в ремонт одного из трансформаторов, Вам придётся отключать ячейку и отсоединять КЛ-6 кВ ремонтируемого трансформатора, а после ремонта снова отключать ячейку 6 кВ для подсоединения КЛ-6 кВ.
Кроме этого, не исключено, что какой-нибудь "кулибин" захочет использовать эти трансформаторы в качестве двух "независимых" источников питания для электроприёмников первой категории...
Видите, сколько геморра возникает из этой затеи?

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.11.2019, 19:48


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.11.2019, 20:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Black Deus @ 27.11.2019, 18:56) *
Могу ли я запитать от одной ячейки 6кв два трансформатора на 160 кВА и 400 кВА.
Конечно можете, поставив перед каждым трансформатором предохранители(которые будут защищать ваш трансформатор), ну и желательно разъединитель для удобства вывода из работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.11.2019, 20:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3273
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.11.2019, 21:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Какой вопрос, такой ответ. Скажу больше, в МРСК от одной ячейки запитывают до 40-60 трансформаторов. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.1.2020, 21:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Новые сообщения, не относящиеся к теме, перенесены в тему "Подобрать замену трансформатору..."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 18:00
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены