...0,05 Ома для всей линии со всеми проводниками разной длины и многочисленными контактами, установление такой нормы является абсурдом, чему Ваня радуется не пойму... Ваня не радуется, а пытается разобраться с многочисленными противоречиями в нормативных документах, прежде всего в ПТЭЭП-2003 и СТО 56947007-29.130.15.105-2011, где применяется эта непонятно откуда взятая "норма" 0,05 Ом....ГОСТ не смотрел, но думаю, что эти сопротивления минимальные... А Вы всё же посмотрите внимательно указанные ГОСТы и потом подумайте, какие значения переходных сопротивлений там приводятся, минимальные или максимальные...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Значения (в гост28249) д.б. "в среднем по бане", ибо расч.ток КЗ используется в противоположных задачах. Думаю обсуждать такую подробность нет нужды, так как разница с 0,05 не в один десяток раз.
Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2019, 15:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Прежде всего я имел в виду ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», на который дана ссылка в ПУЭ-7, п.1.7.139. Аналогичная ссылка была и в ПУЭ-6 п.1.7.90 и п.1.7.91.
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Прежде всего я имел в виду ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», на который дана ссылка в ПУЭ-7, п.1.7.139. Аналогичная ссылка была и в ПУЭ-6 п.1.7.90 и п.1.7.91. В этом ГОСТе ничего нет о сопротивлении контакта класса 2. Полезнее, изучайте ГОСТ 17441-84 о методах испытаний и измерений переходного сопротивления контактного соединения. И кончайте проверку металлосвязи смешивать с измерением и превозносить псевдо измерения в ранг норматива. Что в ГОСТ 10434-82, что в ГОСТ 17441-84 говорится об одиночном контакте, тоже самое и в СТО и ПТЭЭП и в других НД. Цитата Ваня не радуется, а пытается разобраться с многочисленными противоречиями в нормативных документах Дайте ссылку на что-нибудь, которая опровергает данную норму в 0,05 Ом? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В этом ГОСТе ничего нет о сопротивлении контакта класса 2. А где есть ? Мне думается он должен быть не хуже, .. в 286,4 раза (для бо́льших сечений эти разы куда выше) Таким образом, согласно п. 1.3 ПТЭЭП-2003 переходное сопротивление разборного контактного соединения медного провода не должно превышать: - для сечения 1,5 мм2 – 0,0001746 Ом (или 174,6 мкОм); Дайте ссылку на что-нибудь, которая опровергает данную норму в 0,05 Ом? Если бы такой НД был, то разговор давно завершился бы (или не начинался).Интересен подход: ПУЭ п.1.8.29. Электрофильтры 7. Проверка сопротивления заземляющих устройств. "... сопротивление заземляющих проводников (между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей заземлению) - 0,1 Ом." РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок "Значение сопротивления контактов не нормируется, но практикой установлено, что качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не более 0,05 Ом." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В этом ГОСТе (ГОСТ 10434-82) ничего нет о сопротивлении контакта класса 2. Вы плохо читали или совсем не читали этот ГОСТ. Ещё раз даю на него ссылку ГОСТ 10434-82, изд. 2007г. с Изменениями N 1, 2, 3 (нажать и изучить). Если Вам лень открывать данный ГОСТ 10434-82, я сделаю это за Вас: Цитата 2.2. Требования к электрическим параметрам Вы видите, все данные для всех трёх классов контактных соединений есть! Для 2 класса отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать 2, т.е. не должно более чем в два раза превосходить сопротивление целого участка проводника такого же сечения и такой же длины. Что здесь неясно?2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать: для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов; для класса 2 - 2; для класса 3 - 6. В контактных соединениях проводников с различным электрическим сопротивлением сравнение проводится с контакт-деталью с бОльшим электрическим сопротивлением. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там еще прописано, что после испытаний сопротивление "не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза". Но до 0,05 по-прежнему далеко.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вы плохо читали или совсем не читали этот ГОСТ. Вы как гляжу хорошо почитали, помогло? Может расскажете о чем этот пункт 2.2.1? Ваши постоянные отсылы на этот ГОСТ и п. 1.7.39 не имеют никакого отношения к оправданию вашего постулата: Цитата измеряется сопротивление всей цепи с переходными сопротивлениями всех контактных соединений, и сопротивление всего этого соединения не должно превышать 0,05 Ом, но не сопротивление единственного болтового или другого контактного соединения! Вы постоянное путаете проверку наличия непрерывности цепи защитного проводника с измерениями участков цепи по проводимости, которые входят в цепь измерения сопротивления ПФН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#49
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Может расскажете о чем этот пункт 2.2.1? Мне проще нарисовать, чем сто раз объяснять Вам прописные истины:Вы постоянное путаете проверку наличия непрерывности цепи защитного проводника с измерениями участков цепи по проводимости, которые входят в цепь измерения сопротивления ПФН. Это Вы постоянно путаете измерение сопротивления петли "фаза-ноль" и измерение сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок. Смотрите внимательно, между чем и чем измеренное сопротивление не должно превышать 0,05 Ом:Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.11.2019, 15:14 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваша главная ошибка в том, что Вы не видите никакой разницы между совершенно разными видами измерений:
Что в ГОСТ 10434-82, что в ГОСТ 17441-84 говорится об одиночном контакте, тоже самое и в СТО и ПТЭЭП и в других НД. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок...не более 0,05 Ом. Так не маловато ли будет ? На примере работы с переносным эл.инструментом 1 кл.(сечение пров.1,5 мм2, L=20м) во дворе фазенды.между чем и чем Поправочка. Между ОПЧ и ЗУ электроустановки (котор. от ГЗШ). Более корректный рисунок в ГОСТ 5.54-2013 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мне проще нарисовать, чем сто раз объяснять Вам прописные истины И что нарисовали-то? Вы абсолютно не понимаете о чем речь. Где там сказано, об отношении сопротивления длины контакта к сопротивлению такого же участка на проводнике или на подступах к контактному соединению? Сопротивления этих участков вообще-то почти равны между собой и их отношение никогда не даст 2. Куда дели начальное сопротивление? Не ожидал, очень слабо. И отправляли меня изучать ГОСТ 10434-82. Смешно. И как связано даже правильное его понимание с вашим изречением: Цитата измеряется сопротивление всей цепи с переходными сопротивлениями всех контактных соединений, и сопротивление всего этого соединения не должно превышать 0,05 Ом, но не сопротивление единственного болтового или другого контактного соединения! Где обоснование необходимости такого способа измерения? Цитата Смотрите внимательно, между чем и чем измеренное сопротивление не должно превышать 0,05 Ом: Беспардонно, откуда такие иллюзии и фантазии? Цитата Видите, сколько промежуточных контактных соединений, в том числе и разборных (болтовых), может включать измеряемая цепь, о проверке непрерывности которой Вы всё время говорите, но так до сих пор и не поняли, к чему же относится значение сопротивления не более 0,05 Ом. Вижу кривоту, но там намного больше омиков, чем 0,05, о чем многократно говорилось выше мной и Олега. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сопротивления этих участков вообще-то почти равны между собой и их отношение никогда не даст 2. Не соглашусь. Сопротивление участка шины определяет (помимо материала и пр.) ее ширина и толщина (сечение). Сопротивление контакта - ширина и длина соприкосновения (площадь, за вычетом неровности), сила и неравномерность сжатия.. Очевидно - диапазон сопротивления контакта весьма широк. Если соединение болтается, то и 6 легко превысит.Куда дели начальное сопротивление? Начальное ищем. ) Из соотношения Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 .... Rнач.конт. ≤ 2Rпров.А далее Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из соотношения Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 .... Rнач.конт. ≤ 2Rпров. Алгебраическое преобразование верное, но все же исходный физический смысл изменился. Цитата А далее Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. Основываться на соотношении сопротивлений до и после испытаний для оценки сопротивления контактного соединения после испытания и в процессе эксплуатации, считаю несколько некорректным. Величина нормы переходного сопротивления при эксплуатации в 0,05 Ом считается максимально допустимой для наихудших условий эксплуатации, например, проложенные в земле, эксплуатируемые при высоких температурах, в химически активных средах, при трясках и вибрациях... и через которые прошли многократно ТКЗ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Алгебраическое преобразование верное, но все же исходный физический смысл изменился. При верности преобразований физический смысл измениться не может. Как ни крути закон Ома (тоже в три величины) - он верен.1.Основываться на соотношении сопротивлений до и после испытаний для оценки сопротивления контактного соединения после испытания и в процессе эксплуатации, считаю несколько некорректным. 1. Уж как написано, это не личное мнение, а предписанное стандартом. В чем собственно некоторая некорректность ?2.Величина нормы переходного сопротивления при эксплуатации в 0,05 Ом считается максимально допустимой для наихудших условий эксплуатации, например, проложенные в земле, эксплуатируемые при высоких температурах, в химически активных средах, при трясках и вибрациях... и через которые прошли многократно ТКЗ. 2. Мы уже выяснили выше абсурдность значения 0,05. Если несколько не удовлетворяет повышение сопротивления в 1,5 раза, то как может удовлетворить повышение почти в 300 раз ? Это уже какой класс будет (при том же проводнике) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При верности преобразований физический смысл измениться не может. Как ни крути закон Ома (тоже в три величины) - он верен. Тоже не соглашусь. Все же считаю - это простые алгебраические преобразования. Физический смысл Rнач.конт. ≤ 2Rпров. заключается в том, что для любого контакта Rнач.конт. всегда ≤ двойному сопротивлению проводника, т.е. 2 выступает в качестве const. А ГОСТ говорит, что именно изменение этой цифры в меньшую сторону оценивает состояние величины Rнач.конт. после сборки контакта. Цитата 1. Уж как написано, это не личное мнение, а предписанное стандартом. В чем собственно некоторая некорректность ? Некорректность в том, что выше цифра 2 - оценка контакта после сборки, а величиной Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. мы оцениваем требования к контакту после испытания перед вводом в эксплуатацию. При этом мы абсолютно не знаем какое воздействие на контакт будет оказывать окружающая среда и обслуживающий персонал в реальных условиях эксплуатации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Физический смысл Rнач.конт. ≤ 2Rпров. заключается в том, что для любого контакта Rнач.конт. всегда ≤ двойному сопротивлению проводника, т.е. 2 выступает в качестве const. Бесспорно, 2 - константа. Но физический смысл остается прежним: для любого контакта 2 класса Rнач.конт. должно быть не более двойного сопротивления проводника..А ГОСТ говорит, что именно изменение этой цифры в меньшую сторону оценивает состояние величины Rнач.конт. после сборки контакта. Абсолютно то же самое я вам только что сказал. Вы же не говорите, что неравенство Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 подразумевает "соотношение всегда меньше двух" ?Некорректность в том, что выше цифра 2 - оценка контакта после сборки, а величиной Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. мы оцениваем требования к контакту после испытания перед вводом в эксплуатацию. Все корректно. Для контакта второго класса есть конкретное значение сопр., которое не превышает его начальное сопротивление, и есть в 1,5 раза большее предельное значение сопротивления, которое считается удовлетворительным и перед вводом в эксплуатацию, и при периодических (раз в 2 года) испытаниях в процессе эксплуатации.При этом мы абсолютно не знаем какое воздействие на контакт будет оказывать окружающая среда и обслуживающий персонал в реальных условиях эксплуатации. Испытания по ГОСТ17441-84 обязательно учитывают воздействие окружающей среды и механическое воздействие. При этом "Соединения считают выдержавшими испытание,... если рост электрического сопротивления после испытания не превышает значений, установленных в ГОСТ 10434-82". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Бесспорно, 2 - константа. Но физический смысл остается прежним: для любого контакта 2 класса Rнач.конт. должно быть не более двойного сопротивления проводника.. Вы хотите решать неравенства с двумя неизвестными? Тогда для вашего неравенства вводные: Rнач.конт.=0,05 Ом Rпров=0,005 Ом. Скажите, как физически объяснить алгебраическую неопределенность? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...вводные: Rнач.конт.=0,05 Ом Rпров=0,005 Ом. Уважаемый коллега gomed12! Когда же Вы наконец поймёте, что Rнач.конт.=0,05 Ом - это нонсенс? Это очень-очень плохой контакт! Читайте всё с самого начала, особенно требования ГОСТ 10434-82... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Когда же Вы наконец поймёте, что Rнач.конт.=0,05 Ом - это нонсенс? Это очень-очень плохой контакт! Читайте всё с самого начала, особенно требования ГОСТ 10434-82... Все ваши действия и отсылы до сих пор оказались сплошным фальшем, не заставляйте многократно приводить норму от Вани. Как бы вам не нравилось 0,05 Ом - это норма допустимого сопротивления единичного контакта в эксплуатации. Эти цифры я привел как пример для алгебраического неравенства, хотя эти же цифры могут быть в у.е., берите 0, 0005 Ом и 0,00005 Ом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |