Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замер металлосвязи , Оборудование выше 1000 В

Ваня Иванов
сообщение 11.11.2019, 14:30
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 13:23) *
...0,05 Ома для всей линии со всеми проводниками разной длины и многочисленными контактами, установление такой нормы является абсурдом, чему Ваня радуется не пойму...
Ваня не радуется, а пытается разобраться с многочисленными противоречиями в нормативных документах, прежде всего в ПТЭЭП-2003 и СТО 56947007-29.130.15.105-2011, где применяется эта непонятно откуда взятая "норма" 0,05 Ом.
Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 13:23) *
...ГОСТ не смотрел, но думаю, что эти сопротивления минимальные...
А Вы всё же посмотрите внимательно указанные ГОСТы и потом подумайте, какие значения переходных сопротивлений там приводятся, минимальные или максимальные...



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2019, 14:50
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Значения (в гост28249) д.б. "в среднем по бане", ибо расч.ток КЗ используется в противоположных задачах. Думаю обсуждать такую подробность нет нужды, так как разница с 0,05 не в один десяток раз.

Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2019, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.11.2019, 16:03
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Прежде всего я имел в виду ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», на который дана ссылка в ПУЭ-7, п.1.7.139. Аналогичная ссылка была и в ПУЭ-6 п.1.7.90 и п.1.7.91.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2019, 17:06
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 11.11.2019, 16:03) *
Прежде всего я имел в виду ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования», на который дана ссылка в ПУЭ-7, п.1.7.139. Аналогичная ссылка была и в ПУЭ-6 п.1.7.90 и п.1.7.91.

В этом ГОСТе ничего нет о сопротивлении контакта класса 2.
Полезнее, изучайте ГОСТ 17441-84 о методах испытаний и измерений переходного сопротивления контактного соединения.
И кончайте проверку металлосвязи смешивать с измерением и превозносить псевдо измерения в ранг норматива.
Что в ГОСТ 10434-82, что в ГОСТ 17441-84 говорится об одиночном контакте, тоже самое и в СТО и ПТЭЭП и в других НД.
Цитата
Ваня не радуется, а пытается разобраться с многочисленными противоречиями в нормативных документах

Дайте ссылку на что-нибудь, которая опровергает данную норму в 0,05 Ом?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2019, 0:51
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) *
В этом ГОСТе ничего нет о сопротивлении контакта класса 2.
А где есть ? Мне думается он должен быть не хуже, .. в 286,4 раза (для бо́льших сечений эти разы куда выше)
Цитата(Ваня Иванов @ 28.8.2019, 16:20) *
Таким образом, согласно п. 1.3 ПТЭЭП-2003 переходное сопротивление разборного контактного соединения медного провода не должно превышать:
- для сечения 1,5 мм2 – 0,0001746 Ом (или 174,6 мкОм);



Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) *
Дайте ссылку на что-нибудь, которая опровергает данную норму в 0,05 Ом?
Если бы такой НД был, то разговор давно завершился бы (или не начинался).


Интересен подход:
ПУЭ п.1.8.29. Электрофильтры 7. Проверка сопротивления заземляющих устройств.
"... сопротивление заземляющих проводников (между контуром заземления и деталью оборудования, подлежащей заземлению) - 0,1 Ом."

РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок
"Значение сопротивления контактов не нормируется, но практикой установлено, что качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не более 0,05 Ом."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.11.2019, 12:53
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) *
В этом ГОСТе (ГОСТ 10434-82) ничего нет о сопротивлении контакта класса 2.
Вы плохо читали или совсем не читали этот ГОСТ. Ещё раз даю на него ссылку ГОСТ 10434-82, изд. 2007г. с Изменениями N 1, 2, 3 (нажать и изучить). Если Вам лень открывать данный ГОСТ 10434-82, я сделаю это за Вас:
Цитата
2.2. Требования к электрическим параметрам
2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:
для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов;

для класса 2 - 2;

для класса 3 - 6.

В контактных соединениях проводников с различным электрическим сопротивлением сравнение проводится с контакт-деталью с бОльшим электрическим сопротивлением.
Вы видите, все данные для всех трёх классов контактных соединений есть! Для 2 класса отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать 2, т.е. не должно более чем в два раза превосходить сопротивление целого участка проводника такого же сечения и такой же длины. Что здесь неясно?


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2019, 17:05
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Там еще прописано, что после испытаний сопротивление "не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза". Но до 0,05 по-прежнему далеко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.11.2019, 22:04
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 12.11.2019, 12:53) *
Вы плохо читали или совсем не читали этот ГОСТ.

Вы как гляжу хорошо почитали, помогло?
Может расскажете о чем этот пункт 2.2.1?
Ваши постоянные отсылы на этот ГОСТ и п. 1.7.39 не имеют никакого отношения к оправданию вашего постулата:
Цитата
измеряется сопротивление всей цепи с переходными сопротивлениями всех контактных соединений, и сопротивление всего этого соединения не должно превышать 0,05 Ом, но не сопротивление единственного болтового или другого контактного соединения!

Вы постоянное путаете проверку наличия непрерывности цепи защитного проводника с измерениями участков цепи по проводимости, которые входят в цепь измерения сопротивления ПФН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.11.2019, 15:09
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 14.11.2019, 22:04) *
Может расскажете о чем этот пункт 2.2.1?
Мне проще нарисовать, чем сто раз объяснять Вам прописные истины:
Прикрепленное изображение

Цитата(gomed12 @ 14.11.2019, 22:04) *
Вы постоянное путаете проверку наличия непрерывности цепи защитного проводника с измерениями участков цепи по проводимости, которые входят в цепь измерения сопротивления ПФН.
Это Вы постоянно путаете измерение сопротивления петли "фаза-ноль" и измерение сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок. Смотрите внимательно, между чем и чем измеренное сопротивление не должно превышать 0,05 Ом:
Прикрепленное изображение
Видите, сколько промежуточных контактных соединений, в том числе и разборных (болтовых), может включать измеряемая цепь, о проверке непрерывности которой Вы всё время говорите, но так до сих пор и не поняли, к чему же относится значение сопротивления не более 0,05 Ом.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.11.2019, 15:14


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.11.2019, 20:50
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Ваша главная ошибка в том, что Вы не видите никакой разницы между совершенно разными видами измерений:
Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) *
Что в ГОСТ 10434-82, что в ГОСТ 17441-84 говорится об одиночном контакте, тоже самое и в СТО и ПТЭЭП и в других НД.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.11.2019, 22:39
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.11.2019, 15:09) *
.. между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок...не более 0,05 Ом.
Так не маловато ли будет ? На примере работы с переносным эл.инструментом 1 кл.(сечение пров.1,5 мм2, L=20м) во дворе фазенды.

Цитата(Ваня Иванов @ 15.11.2019, 15:09) *
между чем и чем
Поправочка. Между ОПЧ и ЗУ электроустановки (котор. от ГЗШ). Более корректный рисунок в ГОСТ 5.54-2013
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.11.2019, 14:14
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 15.11.2019, 15:09) *
Мне проще нарисовать, чем сто раз объяснять Вам прописные истины

И что нарисовали-то? Вы абсолютно не понимаете о чем речь. Где там сказано, об отношении сопротивления длины контакта к сопротивлению такого же участка на проводнике или на подступах к контактному соединению?
Сопротивления этих участков вообще-то почти равны между собой и их отношение никогда не даст 2.
Куда дели начальное сопротивление? Не ожидал, очень слабо. И отправляли меня изучать ГОСТ 10434-82. Смешно.
И как связано даже правильное его понимание с вашим изречением:
Цитата
измеряется сопротивление всей цепи с переходными сопротивлениями всех контактных соединений, и сопротивление всего этого соединения не должно превышать 0,05 Ом, но не сопротивление единственного болтового или другого контактного соединения!

Где обоснование необходимости такого способа измерения?
Цитата
Смотрите внимательно, между чем и чем измеренное сопротивление не должно превышать 0,05 Ом:

Беспардонно, откуда такие иллюзии и фантазии?
Цитата
Видите, сколько промежуточных контактных соединений, в том числе и разборных (болтовых), может включать измеряемая цепь, о проверке непрерывности которой Вы всё время говорите, но так до сих пор и не поняли, к чему же относится значение сопротивления не более 0,05 Ом.

Вижу кривоту, но там намного больше омиков, чем 0,05, о чем многократно говорилось выше мной и Олега.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.11.2019, 16:42
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.11.2019, 14:14) *
Сопротивления этих участков вообще-то почти равны между собой и их отношение никогда не даст 2.
Не соглашусь. Сопротивление участка шины определяет (помимо материала и пр.) ее ширина и толщина (сечение). Сопротивление контакта - ширина и длина соприкосновения (площадь, за вычетом неровности), сила и неравномерность сжатия.. Очевидно - диапазон сопротивления контакта весьма широк. Если соединение болтается, то и 6 легко превысит.

Цитата(gomed12 @ 19.11.2019, 14:14) *
Куда дели начальное сопротивление?
Начальное ищем. ) Из соотношения Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 .... Rнач.конт. ≤ 2Rпров.
А далее Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.11.2019, 0:44
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 19.11.2019, 16:42) *
Из соотношения Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 .... Rнач.конт. ≤ 2Rпров.

Алгебраическое преобразование верное, но все же исходный физический смысл изменился.
Цитата
А далее Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт.

Основываться на соотношении сопротивлений до и после испытаний для оценки сопротивления контактного соединения после испытания и в процессе эксплуатации, считаю несколько некорректным. Величина нормы переходного сопротивления при эксплуатации в 0,05 Ом считается максимально допустимой для наихудших условий эксплуатации, например, проложенные в земле, эксплуатируемые при высоких температурах, в химически активных средах, при трясках и вибрациях... и через которые прошли многократно ТКЗ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2019, 1:50
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 0:44) *
Алгебраическое преобразование верное, но все же исходный физический смысл изменился.
При верности преобразований физический смысл измениться не может. Как ни крути закон Ома (тоже в три величины) - он верен.


Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 0:44) *
1.Основываться на соотношении сопротивлений до и после испытаний для оценки сопротивления контактного соединения после испытания и в процессе эксплуатации, считаю несколько некорректным.
2.Величина нормы переходного сопротивления при эксплуатации в 0,05 Ом считается максимально допустимой для наихудших условий эксплуатации, например, проложенные в земле, эксплуатируемые при высоких температурах, в химически активных средах, при трясках и вибрациях... и через которые прошли многократно ТКЗ.
1. Уж как написано, это не личное мнение, а предписанное стандартом. В чем собственно некоторая некорректность ?
2. Мы уже выяснили выше абсурдность значения 0,05. Если несколько не удовлетворяет повышение сопротивления в 1,5 раза, то как может удовлетворить повышение почти в 300 раз ? Это уже какой класс будет (при том же проводнике) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.11.2019, 14:35
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 20.11.2019, 1:50) *
При верности преобразований физический смысл измениться не может. Как ни крути закон Ома (тоже в три величины) - он верен.

Тоже не соглашусь.
Все же считаю - это простые алгебраические преобразования. Физический смысл Rнач.конт. ≤ 2Rпров. заключается в том, что для любого контакта Rнач.конт. всегда ≤ двойному сопротивлению проводника, т.е. 2 выступает в качестве const. А ГОСТ говорит, что именно изменение этой цифры в меньшую сторону оценивает состояние величины Rнач.конт. после сборки контакта.
Цитата
1. Уж как написано, это не личное мнение, а предписанное стандартом. В чем собственно некоторая некорректность ?

Некорректность в том, что выше цифра 2 - оценка контакта после сборки, а величиной Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. мы оцениваем требования к контакту после испытания перед вводом в эксплуатацию. При этом мы абсолютно не знаем какое воздействие на контакт будет оказывать окружающая среда и обслуживающий персонал в реальных условиях эксплуатации.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2019, 17:12
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 14:35) *
Физический смысл Rнач.конт. ≤ 2Rпров. заключается в том, что для любого контакта Rнач.конт. всегда ≤ двойному сопротивлению проводника, т.е. 2 выступает в качестве const.
Бесспорно, 2 - константа. Но физический смысл остается прежним: для любого контакта 2 класса Rнач.конт. должно быть не более двойного сопротивления проводника..


Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 14:35) *
А ГОСТ говорит, что именно изменение этой цифры в меньшую сторону оценивает состояние величины Rнач.конт. после сборки контакта.
Абсолютно то же самое я вам только что сказал. Вы же не говорите, что неравенство Rнач.конт./Rпров. ≤ 2 подразумевает "соотношение всегда меньше двух" ?


Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 14:35) *
Некорректность в том, что выше цифра 2 - оценка контакта после сборки, а величиной Rконт. ≤ 1,5*Rнач.конт. мы оцениваем требования к контакту после испытания перед вводом в эксплуатацию.
Все корректно. Для контакта второго класса есть конкретное значение сопр., которое не превышает его начальное сопротивление, и есть в 1,5 раза большее предельное значение сопротивления, которое считается удовлетворительным и перед вводом в эксплуатацию, и при периодических (раз в 2 года) испытаниях в процессе эксплуатации.


Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 14:35) *
При этом мы абсолютно не знаем какое воздействие на контакт будет оказывать окружающая среда и обслуживающий персонал в реальных условиях эксплуатации.
Испытания по ГОСТ17441-84 обязательно учитывают воздействие окружающей среды и механическое воздействие. При этом "Соединения считают выдержавшими испытание,... если рост электрического сопротивления после испытания не превышает значений, установленных в ГОСТ 10434-82".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.11.2019, 13:52
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 20.11.2019, 17:12) *
Бесспорно, 2 - константа. Но физический смысл остается прежним: для любого контакта 2 класса Rнач.конт. должно быть не более двойного сопротивления проводника..

Вы хотите решать неравенства с двумя неизвестными?
Тогда для вашего неравенства вводные: Rнач.конт.=0,05 Ом Rпров=0,005 Ом.
Скажите, как физически объяснить алгебраическую неопределенность?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.11.2019, 14:22
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3833
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 13:52) *
...вводные: Rнач.конт.=0,05 Ом Rпров=0,005 Ом.
Уважаемый коллега gomed12! Когда же Вы наконец поймёте, что Rнач.конт.=0,05 Ом - это нонсенс? Это очень-очень плохой контакт! Читайте всё с самого начала, особенно требования ГОСТ 10434-82...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.11.2019, 14:39
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7555
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2019, 14:22) *
Когда же Вы наконец поймёте, что Rнач.конт.=0,05 Ом - это нонсенс? Это очень-очень плохой контакт! Читайте всё с самого начала, особенно требования ГОСТ 10434-82...

Все ваши действия и отсылы до сих пор оказались сплошным фальшем, не заставляйте многократно приводить норму от Вани.
Как бы вам не нравилось 0,05 Ом - это норма допустимого сопротивления единичного контакта в эксплуатации.
Эти цифры я привел как пример для алгебраического неравенства, хотя эти же цифры могут быть в у.е., берите 0, 0005 Ом и 0,00005 Ом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 11:17
Rambler's Top100     