Цитата(Инк @ 5.11.2019, 23:12) *
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке.
. Приложенный Ваней рисунок не отражает получения таких параллельных РЕ-проводников, хотя в тексте есть нужная фраза - "РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере". Петля фаза-ноль измеряется для отдельно взятой группы. Если измерение проведено при параллельных РЕ и результат положителен, то при демонтаже или отключении одного из групповых кабелей сопротивление петли возрастет.

Цитата(Инк @ 5.11.2019, 23:12) *
.. создалось впечатление, что "уравнивание потенциалов" наоборот всячески приветствуется.
"Уравнивание потенциалов" - это соединение, а в пунктике - "объединение" - использование одного проводника, общего для разных групп (вот теперь см. Ванин рисунок).


Дополнительное уравнивание традиционно выполняется не в промежуточных распред.коробках, а меж ОПЧ ЭО, СПЧ, защитными контактами розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.11.2019, 6:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 18:27) *
Вот здесь я с Вами полностью согласен! К защитным РЕ-проводникам требования п.7.1.36 ПУЭ-7 аналогичные (на всякий случай, чтобы не было соблазна плодить скрутки и прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере).
Извините, имхо, Вы не верно трактуете пункт Правил ... Ваш рисунок противоречит первой половины этого же пункта ...
Цитата("ПУЭ")
7.1.36. ... линии групповой сети, ... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Так что, думаю речь шла именно ...
Цитата(Инк @ 6.11.2019, 0:12) *
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2019, 7:50
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 6.11.2019, 6:27) *
.. Ваш рисунок противоречит первой половины этого же пункта..
И первый из двух ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 12:34
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.

 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
442 x 365 (33.47 килобайт)

Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения?
Теоретически так будет безопасней, ведь общее сопротивление N и PE проводников будет меньше в случае аварии на одной из цепей отдельной розетки, плюс ко всему соединение в распаячных коробках дублирует соединение на нулевой и PE шине, что тоже будет плюсом если один из контактов на шине в щитке станет недостаточным. Или я что-то упустил?

Сообщение отредактировал elektroplan - 6.11.2019, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2019, 13:30
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Теоретически так будет безопасней..
Как бы не наоборот.. При КЗ в одной из групп падение напряжения на участке от группового щитка до перемычки, даже с учётом параллельности, значительно увеличится. Отключив АВ одной из групп работник попадет под большее напряжение, чем.при отсутствии перемычки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 14:00
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Цитата(Олега @ 6.11.2019, 13:30) *
Как бы не наоборот.. При КЗ в одной из групп падение напряжения на участке от группового щитка до перемычки, даже с учётом параллельности, значительно увеличится. Отключив АВ одной из групп работник попадет под большее напряжение, чем.при отсутствии перемычки.

нихрена не понял об чём Вы это сейчас icon_biggrin.gif можно более подробно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2019, 14:48
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенциал на N-проводнике в коробке будет выше, чем на N-шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 6.11.2019, 15:02
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 13:34) *
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения?
При отсутствии дифзащиты на этих группах (как на рисунке), не вижу причины, окромя, что мне самому будет лень делать лишние связи.

Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
Прикрепленное изображение
470 x 490 (38.71 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 15:33
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Цитата(Олега @ 6.11.2019, 14:48) *
Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенциал на N-проводнике в коробке будет выше, чем на N-шине.

ч и т а ю м е д л е нн ее
при кз в розетке, тут понятно, замкнуло в ризетке icon_biggrin.gif далее, ток короткого замыкания(пусть I=100A) появился (в моем случае) на нулевом и фазном проводнике в кабеле от ризетки до распаячной коробки, далее от распаячной коробки до щитка 100 ампер будет только в фазном проводнике, а в нулевых, так как их допустим 2 , ток поделится из расчёта сопротивлений, то есть в 2.5(розетки) проводе будет к примеру 70А а в нулевом 1.5мм(свет) будет пусть 30А, далее автомат линии кз отключается. фазного потенциала на группе розеток нет, освещение продолжает работать, так как каждая фаза защищена отдельным автоматом.
п о в то р и т е п о м е д л е н е е е щё раз что вы имели ввиду ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.11.2019, 16:41
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Теоретически так будет безопасней.

Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко.
Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем.

Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2019, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2019, 17:01
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 15:33) *
.. далее автомат линии кз отключается..
Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ?


Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 15:33) *
пусть I=100A..
Кто сказал, что не 160, не 200.. не 320.. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 19:02
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Цитата(rosck @ 6.11.2019, 16:41) *
Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко.
Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем.

Это верно, тоже так думал, спасибо!
Олега не гоните пургу пожалуйста icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2019, 22:04
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 19:02) *
Это верно, тоже так думал, спасибо!
Разве ? Ведь всю тему выражалось лишь недоумение


Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 19:02) *
Олега не гоните пургу пожалуйста
В чем пурга-то ? П о м е д л е н н е е плиз icon_biggrin.gif


Цитата(rosck @ 6.11.2019, 16:41) *
.. представьте себе ситуацию когда есть две шины ... по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь.
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.
Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду
Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.

 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
442 x 365 (33.47 килобайт)

А то он "тоже так думал" fun.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.11.2019, 0:40
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3913
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке... Не пойму почему нельзя так соединять...?
Сказано "низя", значит - низя!
Цитата
ПУЭ-7, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2019, 1:07
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1.7.135 не в тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.11.2019, 2:30
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке... Не пойму почему нельзя так соединять...?

Не сможете производить никакие ремонтные работы в коробке пока не отключите групповые линии.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.11.2019, 4:52
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Олега @ 6.11.2019, 22:04) *
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.
Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду

Почему нет? У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов. Вот и приходится под один зажим подключать несколько проводов или устанавливать дополнительную шину.

Цитата(Олега @ 6.11.2019, 17:01) *
Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ?

Вот тут совсем не понятно. Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ.

Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 4:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.11.2019, 9:06
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(gomed12 @ 7.11.2019, 3:30) *
Не сможете производить никакие ремонтные работы в коробке пока не отключите групповые линии.
Вот это точно ... еще заманаешся искать ту коробку, где сделаны эти лишние связи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2019, 9:44
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rosck @ 7.11.2019, 4:52) *
У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов..
Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)
А на рисунке все же одна шина, единственная.

Цитата(rosck @ 7.11.2019, 4:52) *
Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ.
Разумеется меньше icon_smile.gif Однако в сравнении с сопротивлением питающих линий - незначительно. Поэтому на перераспределение напряжения сильно не повлияет.


Цитата(rosck @ 7.11.2019, 4:52) *
Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках.
Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektroplan
сообщение 7.11.2019, 22:39
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Ладно мужики, вопрос был чисто теоретический. Незя так незя icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник