#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке. . Приложенный Ваней рисунок не отражает получения таких параллельных РЕ-проводников, хотя в тексте есть нужная фраза - "РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере". Петля фаза-ноль измеряется для отдельно взятой группы. Если измерение проведено при параллельных РЕ и результат положителен, то при демонтаже или отключении одного из групповых кабелей сопротивление петли возрастет... создалось впечатление, что "уравнивание потенциалов" наоборот всячески приветствуется. "Уравнивание потенциалов" - это соединение, а в пунктике - "объединение" - использование одного проводника, общего для разных групп (вот теперь см. Ванин рисунок).Дополнительное уравнивание традиционно выполняется не в промежуточных распред.коробках, а меж ОПЧ ЭО, СПЧ, защитными контактами розеток. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот здесь я с Вами полностью согласен! К защитным РЕ-проводникам требования п.7.1.36 ПУЭ-7 аналогичные (на всякий случай, чтобы не было соблазна плодить скрутки и прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере). Извините, имхо, Вы не верно трактуете пункт Правил ... Ваш рисунок противоречит первой половины этого же пункта ... Цитата("ПУЭ") 7.1.36. ... линии групповой сети, ... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Так что, думаю речь шла именно ... Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения? Теоретически так будет безопасней, ведь общее сопротивление N и PE проводников будет меньше в случае аварии на одной из цепей отдельной розетки, плюс ко всему соединение в распаячных коробках дублирует соединение на нулевой и PE шине, что тоже будет плюсом если один из контактов на шине в щитке станет недостаточным. Или я что-то упустил? Сообщение отредактировал elektroplan - 6.11.2019, 12:35 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Теоретически так будет безопасней.. Как бы не наоборот.. При КЗ в одной из групп падение напряжения на участке от группового щитка до перемычки, даже с учётом параллельности, значительно увеличится. Отключив АВ одной из групп работник попадет под большее напряжение, чем.при отсутствии перемычки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Как бы не наоборот.. При КЗ в одной из групп падение напряжения на участке от группового щитка до перемычки, даже с учётом параллельности, значительно увеличится. Отключив АВ одной из групп работник попадет под большее напряжение, чем.при отсутствии перемычки. нихрена не понял об чём Вы это сейчас ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенциал на N-проводнике в коробке будет выше, чем на N-шине.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения? При отсутствии дифзащиты на этих группах (как на рисунке), не вижу причины, окромя, что мне самому будет лень делать лишние связи.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенциал на N-проводнике в коробке будет выше, чем на N-шине. ч и т а ю м е д л е нн ее при кз в розетке, тут понятно, замкнуло в ризетке ![]() п о в то р и т е п о м е д л е н е е е щё раз что вы имели ввиду ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Теоретически так будет безопасней. Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2019, 16:42 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Это верно, тоже так думал, спасибо! Олега не гоните пургу пожалуйста ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это верно, тоже так думал, спасибо! Разве ? Ведь всю тему выражалось лишь недоумение ![]() Олега не гоните пургу пожалуйста В чем пурга-то ? П о м е д л е н н е е плиз ![]() .. представьте себе ситуацию когда есть две шины ... по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке. А то он "тоже так думал" ![]() |
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3913 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке... Не пойму почему нельзя так соединять...? Сказано "низя", значит - низя!Цитата ПУЭ-7, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.7.135 не в тему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) * Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке... Не пойму почему нельзя так соединять...? Не сможете производить никакие ремонтные работы в коробке пока не отключите групповые линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные. Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду Почему нет? У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов. Вот и приходится под один зажим подключать несколько проводов или устанавливать дополнительную шину. Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ? Вот тут совсем не понятно. Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 4:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов.. Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)А на рисунке все же одна шина, единственная. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Разумеется меньше ![]() Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Ладно мужики, вопрос был чисто теоретический. Незя так незя
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |