Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться что к чему. Занимаюсь составлением положения о взаимодействии с сетевой организацией и в предоставленном ими примере положения есть такие пункты:
-в оперативном управлении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ф.1 и ф.2 ЗРП-1 -в оперативном управлении оперативного персонала ООО"потребитель" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод№2 от ЗРП-1 -в оперативном ведении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод№2 от ЗРП-1 -в оперативном ведении оперативного персонала ООО"потребитель" находятся коммутационные аппараты ф.1 и ф.2 ЗРП-1 Сами определения оперативного управления и ведения изложены в п.п. 1.5.12 и 1.5.13 ПТЭЭП, но мне важно понять что имеется ввиду в конкретном примере. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы границы для начала указали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2019 Пользователь №: 55940 ![]() |
Граница по наконечникам в коммутационной аппаратуре ЗРП-1 ооо"сетевая компания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2019 Пользователь №: 55940 ![]() |
Больше надо разобраться, что значит вот этот пункт:
"- в оперативном ведении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод №2 от ЗРП-1" Может ли это накладывать какие-то ограничения на наши действия по переключениям, необходимость в уведомлении либо согласовании? Я просто первый раз столкнулся с подобной формулировкой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может ли это накладывать какие-то ограничения на наши действия по переключениям, необходимость в уведомлении либо согласовании? По-моему, вы обязаны согласовывать свои действия на коммаппаратах, которые находятся в оперведении СО, хотя эти же аппараты в вашем оперуправлении, потому что эти операции производятся на территории, находящемся в оперативном управлении СО. ИМХО. Что-то сетевики молчат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.7.2019 Пользователь №: 55940 ![]() |
Удалось пообщаться с начальником подстанции и вот как это выглядит с точки зрения сетевой: они должны знать о состоянии наших коммутационных аппаратов ввод№1, ввод№2 и ,как и писал gomed12, мы должны обязаны согласовывать свои действия на них с сетевой. Так же, по их заявке, мы совершаем переключения на них. И наоборот.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Олег_152, Это абсолютно нормальная практика.
Приготовьтесь к тому, что вы еще свои бланки переключений с ними будете согласовывать. А может случиться и так, что ваш оперативный персонал будет оперировать аппаратами, входящими в соглашение, только с разрешения диспетчера сетевой организации. Ну, это, конечно, сильно зависит от того, что у вас там за хозяйство. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... они должны знать о состоянии наших коммутационных аппаратов ввод№1, ввод№2 и ,как и писал gomed12, мы должны обязаны согласовывать свои действия на них с сетевой. Так же, по их заявке, мы совершаем переключения на них. И наоборот. А может случиться и так, что ваш оперативный персонал будет оперировать аппаратами, входящими в соглашение, только с разрешения диспетчера сетевой организации. Согласование и разрешение на переключения диспетчера сетевой в ваших интересах. Возможны варианты ремонтных режимов, когда переток на ваших, коммутационных аппаратах будет выше допустимого( для вас), и вы об этом можете узнать только от диспетчера сетевой. Не пренебрегайте этим, ничего сложного оперативно согласовать ваши переключения. Конечно лучше это делать заранее, заявкой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |