Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться что к чему. Занимаюсь составлением положения о взаимодействии с сетевой организацией и в предоставленном ими примере положения есть такие пункты:
-в оперативном управлении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ф.1 и ф.2 ЗРП-1
-в оперативном управлении оперативного персонала ООО"потребитель" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод№2 от ЗРП-1
-в оперативном ведении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод№2 от ЗРП-1
-в оперативном ведении оперативного персонала ООО"потребитель" находятся коммутационные аппараты ф.1 и ф.2 ЗРП-1
Сами определения оперативного управления и ведения изложены в п.п. 1.5.12 и 1.5.13 ПТЭЭП, но мне важно понять что имеется ввиду в конкретном примере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2019, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы границы для начала указали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_152
сообщение 19.10.2019, 12:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.7.2019
Пользователь №: 55940



Граница по наконечникам в коммутационной аппаратуре ЗРП-1 ооо"сетевая компания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_152
сообщение 19.10.2019, 19:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.7.2019
Пользователь №: 55940



Больше надо разобраться, что значит вот этот пункт:
"- в оперативном ведении оперативного персонала ООО"сетевая компания" находятся коммутационные аппараты ввод №1 и ввод №2 от ЗРП-1"
Может ли это накладывать какие-то ограничения на наши действия по переключениям, необходимость в уведомлении либо согласовании? Я просто первый раз столкнулся с подобной формулировкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2019, 20:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олег_152 @ 19.10.2019, 19:22) *
Может ли это накладывать какие-то ограничения на наши действия по переключениям, необходимость в уведомлении либо согласовании?

По-моему, вы обязаны согласовывать свои действия на коммаппаратах, которые находятся в оперведении СО, хотя эти же аппараты в вашем оперуправлении, потому что эти операции производятся на территории, находящемся в оперативном управлении СО. ИМХО.
Что-то сетевики молчат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_152
сообщение 23.10.2019, 12:49
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.7.2019
Пользователь №: 55940



Удалось пообщаться с начальником подстанции и вот как это выглядит с точки зрения сетевой: они должны знать о состоянии наших коммутационных аппаратов ввод№1, ввод№2 и ,как и писал gomed12, мы должны обязаны согласовывать свои действия на них с сетевой. Так же, по их заявке, мы совершаем переключения на них. И наоборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.10.2019, 14:37
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Олег_152, Это абсолютно нормальная практика.
Приготовьтесь к тому, что вы еще свои бланки переключений с ними будете согласовывать.
А может случиться и так, что ваш оперативный персонал будет оперировать аппаратами, входящими в соглашение, только с разрешения диспетчера сетевой организации.
Ну, это, конечно, сильно зависит от того, что у вас там за хозяйство.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.10.2019, 23:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Олег_152 @ 23.10.2019, 12:49) *
... они должны знать о состоянии наших коммутационных аппаратов ввод№1, ввод№2 и ,как и писал gomed12, мы должны обязаны согласовывать свои действия на них с сетевой. Так же, по их заявке, мы совершаем переключения на них. И наоборот.



Цитата(S-cream @ 23.10.2019, 14:37) *
А может случиться и так, что ваш оперативный персонал будет оперировать аппаратами, входящими в соглашение, только с разрешения диспетчера сетевой организации.

Согласование и разрешение на переключения диспетчера сетевой в ваших интересах. Возможны варианты ремонтных режимов, когда переток на ваших, коммутационных аппаратах будет выше допустимого( для вас), и вы об этом можете узнать только от диспетчера сетевой. Не пренебрегайте этим, ничего сложного оперативно согласовать ваши переключения. Конечно лучше это делать заранее, заявкой.