![]() Шунт на секционник 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Шунт на секционник 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. На ТП установлены 2 силовых транса по 1000 кВа, по сути сейчас за глаза хватает одного. Есть секционник по 0,4 кВ, чтобы запитывать весь завод от одного. Схема есть как делать переключения, но наглядно-визуально я кабель идущий с секционника не нашел, хотя прибором когда прозваниваю все сходится. В общем думаю, отключить ТП по 10кВ, затем не нужный мне транс, далее секционник не включить, а намотать жук на ампер 50(жук поместить в трубку ТКР, чтобы в случае перегорания медной проволоки ее части не попали на соседние фазы этого секционника, находятся они довольно рядом), а потом включить 10 кВ(фидер), у нас стоят масляные выключатели без всяких защит. Защита есть на городской ТП 110/10, которая находится в 1 км от нас. Как обезопасить себя в таком случае при включении, с жуком идея нормальная?
Этим секционником за последние 15 лет точно никто не пользовался, так как я знаю бывших энергетиков. Фото секционника прилагаю:тыц Сообщение отредактировал Диего - 9.10.2019, 15:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а почему жук только на 50 А? Маловато как-то. Если секционник в таком плачевном состоянии, то может его просто заменить на новый и не париться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
а почему жук только на 50 А? Маловато как-то. Если секционник в таком плачевном состоянии, то может его просто заменить на новый и не париться? Кто сказал, что в плачевном? Если сказать проще, то я просто очкую его врубать, так как его не включал никто и вполне возможен фейерверк. Вот и думаю подстраховаться поставив жуки по слабже |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3846 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...я просто очкую его врубать, так как его не включал никто и вполне возможен фейерверк... Вполне адекватный инстинкт самосохранения! Однажды я врубил нечто подобное - летел метров 5 ласточкой, а когда приземлился, то от ошиновки уже почти ничего не осталось, испарилась несчастная...Коллега Диего, для начала Вам надо всё тщательно проверить, чтобы Вы представляли себе всю эту схему, откуда и куда идёт питание по 0,4 кВ. Силовой трансформатор мощностью 1000 кВА - это Вам не шутки, там ток близкого однофазного КЗ по 0,4 кВ может быть до 25 000 А -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А если для подстраховки соединить через пускатель который включить на приличном удалении? Но перед этим всё конечно зачистить бы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Жуки, пускатель....
А для начала совпадение фазировки, хотя бы двуручником проверить не?.... -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А для начала совпадение фазировки Согласен. 1. Проверить наличие напряжение на всех шинах. 2. Как сказано выше, проверить совпадение чередования фаз. 3. Определиться с нагрузкой на отключаемом трансформаторе. 4. По этому току выбрать автоматический выключатель и установить с выносом над шинами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да и отревизировать СВ не помешает. Причём в первую очередь. Смазать, и несколько циклов вкл/откл. сделать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Жуки, пускатель.... А для начала совпадение фазировки, хотя бы двуручником проверить не?.... Не. Трансы с разными группами соединения обмоток Согласен. 1. Проверить наличие напряжение на всех шинах. 2. Как сказано выше, проверить совпадение чередования фаз. 3. Определиться с нагрузкой на отключаемом трансформаторе. 4. По этому току выбрать автоматический выключатель и установить с выносом над шинами. Там впринципе в голове стоит АВМ10. А если для первого пробного включения поставить обычный ВА47-29 на ампер 63? Даже если он отключится в первый и последний раз не беда, главное, чтобы защитил линию в случае к.з., ну и меня включающего маслянник по 10ке |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Не. Трансы с разными группами соединения обмоток Т.е. векторы не совпадают? И при любой комбинации между фаз от трансов есть напряжение?О какой параллельной работе трансов в момент включения секционника тогда может быть речь ![]() Там впринципе в голове стоит АВМ10. А если для первого пробного включения поставить обычный ВА47-29 на ампер 63? Даже если он отключится в первый и последний раз не беда, главное, чтобы защитил линию в случае к.з., ну и меня включающего маслянник по 10ке Мдя! Мсье знает толк...Повесить модульничек с отключающим током 4кА, на такое... Про возможные значения токов КЗ выше говорилось. Хорошо если его просто в хлам разнесет, а вот если еще и дуга меж-фаз хлопнет, будет гораздо веселей. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Т.е. векторы не совпадают? И при любой комбинации между фаз от трансов есть напряжение? О какой параллельной работе трансов в момент включения секционника тогда может быть речь ![]() Мдя! Мсье знает толк... Мсье, а где я писал о параллельной работе этих трансов? Речь шла запитать весь завод от одного. Повесить модульничек с отключающим током 4кА, на такое... Про возможные значения токов КЗ выше говорилось. Хорошо если его просто в хлам разнесет, а вот если еще и дуга меж-фаз хлопнет, будет гораздо веселей. По этому я изначально и думал о жуке на небольшой ток и при этом поместить его в трубку ТКР("кембрик") |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Блин совсем я запутался.
Два трансформатора отключить на короткое время возможность есть? Сейчас то как работает, две системы шин, каждую питает свой трансформатор? А так - отрубите оба транса и удостоверившись что напряжения на секционнике нет включаете. Затем в работу вводите нужный транс. Да и заранее чередование сверху и снизу секционника каким нибудь ФУ-2 проверить, а то запустите на второй системе шин движки в обратную сторону ![]() По хорошему для таких переключений должна быть разработана инструкция. У каждого предприятия своя специфика и нюансы могут быть. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Так я так в принципе и хочу, только при первом включении поставить жуки для подстраховки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
"Жуки для подстраховки" - плохое решение. В случае чего дугу они погасить не смогут и фейерверк получится знатный. Ну а последствия такого фейерверка, как вы знаете не предсказуемы.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |