Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Dzatoiti
сообщение 19.9.2019, 10:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



От кнопки перестал срабатывать пускатель. Сама кнопка исправна, многие провода удалось прозвонить, обрыва нет. Единственное что было- это с реле на выходе катушки не показывало сопротивление, ее пришлось заменить, но ситуацию это не исправило. В чем проблема не знаю icon_sad.gif Фото схемы прилагается.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (188.82 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (168.57 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (205.09 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 19.9.2019, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



проверяйте целостность цепи
проверьте исправность разьема.
Тестер индикатор , указатель напряжения -есть ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2019, 11:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.9.2019, 13:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Что за контакт К7.3? Его проверяли?
Что за вывтды А и С?
Пускатель отдельно/напрямую хоть включается? Пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 13:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3928
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dzatoiti @ 19.9.2019, 10:58) *
От кнопки перестал срабатывать пускатель...
Вы хотели сказать, что от кнопки SB7 не срабатывает пускатель КМ3 ?
Посмотрите, не находится ли реле К7 в сработанном состоянии и не разомкнуты ли его контакты (либо подгорели). Это реле срабатывает, когда замыкаются контакты концевиков SQ1 и SQ2, возможно проблема в них. Также проверьте состояние контактов кнопок отключения SB2.2 и SB8.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 13:37


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 19.9.2019, 15:58
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Первое что нужно проверить, так это предохранитель цепей управления, а потом уже вызванивать целостность цепей и контактов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Два дня занимался тем, что от каждого реле прозванивал каждый провод и смотрел куда он идет (оборудованию уже 25 лет, схем мало осталось, а разработчики уже не помнят). На интересуемый пускатель от реле приходит всего один провод, и тот, на сколько я понял, земля. Два других провода приходят с совершенно других реле, их я тоже рассмотрел. В итоге из 8 реле с двумя пускателями взаимодействуют 3, у остальных провода уходят в разъемы и дальше на кнопки запуска/стоп и лампочки. Все реле подключены между собой. icon_sad.gif Реле марки РП21-УХЛ4 на 24В

Сообщение отредактировал Dzatoiti - 24.9.2019, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 24.9.2019, 15:44
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Dzatoiti @ 24.9.2019, 15:28) *
на все реле приходит 11В, вместо положенных 24В. :sad:

Вот вам и ответ - смотрите цепь питания катушек пускателей 24В.
11В тестер может щупать наведёнку
Или предохранитель сгорел, или обмотка транса, или контакт.
Причину вы написали - было короткое в катушке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Цитата(Zolan77 @ 24.9.2019, 15:44) *
Вот вам и ответ - смотрите цепь питания катушек пускателей 24В.
11В тестер может щупать наведёнку
Или предохранитель сгорел, или обмотка транса, или контакт.
Причину вы написали - было короткое в катушке.


По схеме предохранитель есть FU5, но по факту в гнезде нет ничего) Но до этого (раз 10) всё запускалось и без него. Как быть с тем, что с тем же самым напряжением 11В срабатывает реле на другой пускатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.9.2019, 15:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



А саму катушку то проверяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:59
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Цитата(шахтер @ 24.9.2019, 15:53) *
А саму катушку то проверяли?


Катушку чего? Если реле, то да. Сейчас все которые стоят исправны, показывают сопротивление на обмотке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 24.9.2019, 16:27
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Dzatoiti @ 24.9.2019, 15:52) *
По схеме предохранитель есть FU5, но по факту в гнезде нет ничего) Но до этого (раз 10) всё запускалось и без него. Как быть с тем, что с тем же самым напряжением 11В срабатывает реле на другой пускатель?

Я имел ввиду не FU5, а контакты В1 и ~24V извне.
При подаче напряжения напрямую, КМ3 срабатывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.9.2019, 17:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Простой совет.Как сказанно выше проверьте предохранитель,затем станьте мультиметром на кнопку пуск,у вас должно быть 220в,если нет то двигаемся нижним щупом в низ до общего провода.Если нет,тогда верхним щупом в верх до шины питания и все получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.9.2019, 21:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dzatoiti @ 24.9.2019, 15:59) *
Катушку чего? Если реле, то да. Сейчас все которые стоят исправны, показывают сопротивление на обмотке

Катушку самого пускателя.предохраниетель тоже надо проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 10:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Не нужны вам остальные рэле .Остановитесь на К7.
Сначала проанализируйте ситуацию.
Светится ли лампочка HL12.
Если принудительно нажать на контактную группу пускателя КМ 3 сработает ли при этом пускатель КМ4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 25.9.2019, 13:21
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Цитата(гудвин 30 @ 25.9.2019, 10:04) *
Не нужны вам остальные рэле .Остановитесь на К7.
Сначала проанализируйте ситуацию.
Светится ли лампочка HL12.
Если принудительно нажать на контактную группу пускателя КМ 3 сработает ли при этом пускатель КМ4.


Лампочка срабатывает, пускатель КМ4 нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.9.2019, 14:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Повторю свой вопрос:
Цитата
Что за выводы А и С?
Пускатель отдельно/напрямую хоть включается? Пробовали?

"Воткните" пускатель между "С" и "0V". Сработает? Замерьте напругу.
Ну смешно же - в трёх проводах заблудились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 25.9.2019, 18:38
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Цитата(просто Гоша @ 25.9.2019, 14:07) *
Повторю свой вопрос:
"Воткните" пускатель между "С" и "0V". Сработает? Замерьте напругу.
Ну смешно же - в трёх проводах заблудились.


Их тут далеко не три, и я в процессе познания всего этого. Какую роль может выполнять конденсатор, который идет сразу после реле? (второе фото)
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (350 килобайт)

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (318.05 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
768 x 1024 (318.05 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.9.2019, 18:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Сочувствую. Самому иногда приходится заниматься подобными изысканиями когда реальность отличается от схемы. Но тут только по каждому проводочку и с подробной фиксацией (на будущее).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 26.9.2019, 8:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Вот смотрите по конденсатору.
лампочки HL5 до HL8 питаются напряжением переменка 24в.
А реле через диоды VD1 или VD2 питается 12вольт постоянки, конденсатор служит для фильтрации этого напряжения, без него реле будет дребезжать.
И учтите к7 реле на 12в постоянки а к8 на 24в переменки должны быть.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2019, 9:16
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (211.2 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dzatoiti
сообщение 27.9.2019, 11:41
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.9.2019
Пользователь №: 56168



Значит размотал весь узел, зарисовал схемку что куда идет и откуда https://ibb.co/rMGLYwC
Диоды не обнаружил.

Сообщение отредактировал Dzatoiti - 27.9.2019, 11:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:55
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены