Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт. При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло. Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем. Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор? |
|
|
Rey Работа трасформатора 22.9.2019, 18:59
prude Если не можете найти, значит ответственный за элек... 22.9.2019, 20:04
S-cream Я бы не рисковал.
Вся ответственность на оэх 22.9.2019, 21:03
eugevict Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) Не могу на... 22.9.2019, 21:04
Rey Цитата(eugevict @ 22.9.2019, 23:04) Для п... 23.9.2019, 8:05
Ваня Иванов Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) Коллеги по... 23.9.2019, 17:18
eugevict Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 17:18) Не... 23.9.2019, 19:40
Rey Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 19:18) Не... 24.9.2019, 18:03
Гость_Джамшут_* Цитата(eugevict @ 23.9.2019, 19:40) А это... 24.9.2019, 13:37
eugevict Цитата(Гость_Джамшут_* @ 24.9.2019, 13:37... 24.9.2019, 16:06
Ваня Иванов Цитата(Rey @ 24.9.2019, 18:03) ...мы рабо... 24.9.2019, 18:53
gomed12 Цитата(Rey @ 22.9.2019, 18:59) При осмотр... 24.9.2019, 22:32![]() ![]() ![]() |
|