Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 29299 ![]() |
Коллеги подскажите.
Трансформатор 63МВА, 10/35/220кВ Обнаружили течь масла на трансформаторе, вывели в ремонт. При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло. Пока заменить нечем, заказали новый (изолятор импортный, и подстанция далеко от Златоглавой), временно заклеили эпоксидным клеем. Не могу найти литературу, можно или нет вводить в работу такой трансформатор? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Если не можете найти, значит ответственный за электрохозяство решает.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Я бы не рисковал.
Вся ответственность на оэх -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 29299 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Коллеги подскажите.... можно или нет вводить в работу такой трансформатор? Нельзя! Цитата ПТЭЭП-2003, п. 3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования, испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.9.2019, 17:18 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Джамшут_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 29299 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...мы работаем по ПТЭЭСС-2003 Посмотрите, пожалуйста, СТО 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов", раздел 9 "Действия персонала при неисправности трансформатора", п. 9.1 и 9.2. Возможно, это поможет Вам принять верное решение.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При осмотре обнаружили небольшую еле заметную трещинку на изоляторе ввода 10кВ, из которой сочилось масло. Трещины бывают разные. Если поверхностный откол в районе крышки, то достаточно устранить эту течь хоть тряпкой заткнуть и эксплуатировать до замены проходного изолятора. Если трещина сквозная до вводной шпильки, однозначно трансформатор необходимо выводить из эксплуатации, причем немедленно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»