Спаренный кабель

ДмитрийСВ
сообщение 17.9.2019, 14:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Добрый День коллеги!

Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А.
В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А.

Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6).

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.9.2019, 16:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3176
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Допустимо спаривать. Считать предельные токи сложением не совсем корректно, но т.к. уставки автоматов много ниже суммы, то всё о.к. Тем более, что при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву.

У меня в хозяйстве даже счетверённые кабели есть и именно по падению напряжения, а не по предельному току.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.9.2019, 16:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 17.9.2019, 22:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.9.2019, 16:47) *
...при такой длине надо посчитать падение напряжения на кабеле, возможно ограничение тока будет по падению напряжения, а не по нагреву.
Программа "Аврал-Дельта" для указанных выше параметров даёт падение напряжения не более 4 В в случае применения двух медных кабелей сечением по 25 мм2 и длиной по 80 м, соединённых параллельно. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2019, 23:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18043
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ДмитрийСВ @ 17.9.2019, 14:22) *
S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А.
А реактивная составляющая кабель не греет ?
Iрасч.=80*1,52=121,6А
Нет ли к серверу UPSа ? (на счет зарядный ток добавить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийСВ
сообщение 18.9.2019, 12:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Цитата(Олега @ 18.9.2019, 0:15) *
А реактивная составляющая кабель не греет ?
Iрасч.=80*1,52=121,6А
Нет ли к серверу UPSа ? (на счет зарядный ток добавить).

Нет, UPSa нету.


Спасибо большое всем отписавшимся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения