Небольшой частный дом 2 этажа и гараж. Лампы все светодиодные. Проводка Алюминий 2.5, розеток в доме около 10 штук и пару в гараже, Возраст кирпичного дома и гаража 15 лет...
Часто выключают свет, по этому есть генератор 900 вт, и пару автомобильных аккумов 60А + инвертор с 12ти на 220 вольт на 600 вт. Мне много не нужно, комп, свет, тв... Как я понял, обычно люди отключают вводной автомат, подключают генератор или инвертор к общей сети и таким образом пользуются резервным источником энергии. Но у меня так сделать не получается, т.к как только я подключаю инвертор к общедомовой сети (даже, если отключены все приборы) нагрузка на него сильно возрастает и акб достаточно быстро разряжается в холостую. У генератора то же самое, при подключении возрастают обороты, и чувствуется что на него идет нагрузка, хотя он и работает... Вопрос: Что это за паразитная нагрузка такая... Счетчик вроде ничего лишнего в доме не наматывает.. Может это просто сопротивление всех проводов в доме дает нагрузку (а такое вообще бывает?) и нужно проводить отдельную проводку? Кто разбирается, прокомментируйте с подробностями пожалуйста_ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |