Добрый день, товарищи эксперты!
Прошу ответить на вопросы: 1.Какие способы заземления существуют для брони кабеля ВБбШВ 3х2.5, если он с обоих концов он заходит в щит, где есть обычная "желтая" PEN шинка? 2. Можно ли ленту брони скрутить и завести под болт в шинку? Уж очень это выглядит кустарно. P/S Прошу отвечать максимально развернуто. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Припаять к лентам проводник. И корешок кабеля в термоусадку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Силовые кабельные линии как правило должны быть оконцованы с применением муфт, конструкция которых должна соответствовать условиям их работы и окружающей среды. Конструкция концевых муфт для бронированных кабелей обычно предусматривает заземление брони и оболочки - в комплекте есть заземляющий проводник и средства соединения его с броней/оболочкой (припои или пружина контактная постоянного давления).
Ставьте концевую муфту и вопросы выполнения заземления отпадут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Valerapol, я прст не в курсе, есть концевые муфты на кабель 3 х 2,5 мм2 ?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
КВТ производит такие муфты - 3ПКТп(б) мини-2.5/10 (КВТ)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Valerapol, вряд ли это ходовой товар
![]() А по теме: проще отдельно пружину приобрести. А еще проще - вариант от moshkarow, в сообщении #3. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А еще проще - вариант от moshkarow, в сообщении #3. Ну да. Когда болт хомута диаметром больше диаметра кабеля. ![]() Или водопроводный хомут в данном случае... Ну совсем Уж очень это выглядит кустарно.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.8.2019, 16:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Valerapol, вряд ли это ходовой товар ![]() Может и не сильно ходовой, но когда мне понадобились такие муфты, без особых проблем достал. В результате получился совсем не "колхоз" и перед заказчиком не стыдно. Ну а вообще, верно - топикстартеру виднее надо ему такую муфту или нет. Upd.: Кстати приобрести пружину, запаковать ПВ3 под неё и всё это усадить хотя бы термоусадкой по верху будет выглядеть не хуже, чем заводская муфта Сообщение отредактировал Valerapol - 26.8.2019, 16:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может совместить припайку металлического жгута-ответвителя и сверху варианты гильз, хомутов,...?
Электрически надёжно, механически крепко, сверху - термоусадка для красоты. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |