Проходные выключатели , Косяк |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проходные выключатели , Косяк |
Гость_Гость_Артем_*_* |
15.8.2019, 12:06
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Подскажите как исправить косяк. Решил в коридор поставить проходные выключатели и сделал такую проводку по не знанию. От выключателя от которого избавляюсь протянул 2 продода к к первому проходному выключателю и бросил в стене от 1 к 2 проходному выключателю 3 провода. Все... Стал подключать, работает в одну сторону( один человек идет включает и выключает, следом за ним второй и не работает). Может что-нибудь посоветуете. Обои поклеены, штрабить и снова клеить плохой вариант. Помогите советом. В чем вообще мой косяк. Придерживался схемы
|
|
|
|
15.8.2019, 12:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Примените радио выключатели с Али или импульсные реле.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
15.8.2019, 12:37
Сообщение
#3
|
Гости |
Я в такие дебри не лазаю))) Мне бы разобраться в том, что есть, почему схема не работает? схема обычная (не дает прикрепить ссылку и фото)
|
|
|
15.8.2019, 13:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я не так прочитал. Подумал, что жил не хватает.
Ну так проверяйте свою схему. Проверяйте, на те ли контакты переключателей подключили жилы. Проверяйте, те ли жилы вы использовали. В электричестве только две неисправности. Кстати, радиовыключатели - это проще простого. -------------------- |
|
|
|
15.8.2019, 13:53
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата протянул 2 продода к к первому проходному выключателю так к первому переключателю сколько жил-то подходит? 2 или 3? Залейте фото в любой файлообменник и скиньте сюда ссылку или зарегистрируйтесь на форуме |
|
|
Гость_Гость_* |
15.8.2019, 16:08
Сообщение
#6
|
Гости |
От старого обычного выключателя идут два провода, которые если соединить, загорается лампа, ну как положено. вот эти провода я пустил по одному на одинарные клеймы новых проходных. На первый приходит один провод со старого выключателя (типа +) и на второй один со старого. выключателя. Проходники соединены между собой двумя проводами через нижние клеймы (где их две)
Зарегился, вообще не дает писать, пишет у вас нет прав, а гостем не прикрепляет ссылки и фото |
|
|
15.8.2019, 18:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
нихрена не пойму. Там где стоят сейчас проходные переключатели сколько жил выходит? Для работы проходных переключателей нужно три жилы
|
|
|
|
16.8.2019, 8:45
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2019 Пользователь №: 56047 |
Проблема решена, прозвоном проходных выключателей. Китайцы рулят) На выключателе нарисовано, что к клейме 1 подключить провод вводной и он будет переключаться между клеммами 2 и 3 (которые соединить параллельно с другим выключателем. Ну, короче при прозвоне клемма 2 переключалась меду клеммами 1 и 3. Поменял местами провода и все заработало. Всем спасибо
|
|
|
16.8.2019, 8:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2774 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проверяйте, на те ли контакты переключателей подключили жилы. С первой попытки! Кстати, радиовыключатели - это проще простого. Сколько видел радиовыключателей, у всех один жирный минус: - после пропадания напряжения они оказываются во включенном состоянии. Приходишь с работы, а у тебя "праздник-праздник", а ещё круче приезжаешь из отпуска ... -------------------- |
|
|
16.8.2019, 12:09
Сообщение
#10
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сколько видел радиовыключателей, у всех один жирный минус: - после пропадания напряжения они оказываются во включенном состоянии. Приходишь с работы, а у тебя "праздник-праздник", а ещё круче приезжаешь из отпуска ... Вы путаете с радио модулем, который встраивается в люстры. Я же пишу о таком -------------------- |
|
|
||
|
16.8.2019, 14:38
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Сколько видел радиовыключателей, у всех один жирный минус: - после пропадания напряжения они оказываются во включенном состоянии. Радиовыключатель с исполнительным модулем лишён таких недостатков. Исполнительный модуль - это импульсное реле... т.е. в каком состоянии находился, в таком и останется. Хоть употейся, клацая автоматами, его состояние не изменится.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 12:39 |
|