... Цитата Шахта лифта девятиэтажки стоит на ж/бетонном фундаменте, который "в соприкосновении с землей". Чего вам еще нужно, штырьков ? И Вы считаете этого достаточно? Вся девятиэтажка стоит на ж/б фундаменте, и что? "Повторка" не нужна? И как этот "естественный" заземлитель соединить с ГЗШ? Сварку по бетону ещё не придумали. Снова вернусь к устройству фундамента - это ж/б блоки ФБС, уложенные друг на друга как кирпичи при кладке. Связаны эти блоки между собой только цементным раствором. Никаких внешних выступов арматуры нет. Есть только монтажные петли для строповки. Эти петли при монтаже фундамента кувалдой загибаются внутрь предусмотренных для этого углублений, чтобы не мешали ровности кладки. Вот Вам аналогия: при изготовлении кирпича заложили в него кусочек кладочной сетки, никаких выступов металла наружу нет. Вот теперь соедините кирпич с ГЗШ. Наконечник проводника как кирпичу будете крепить, на саморез? Цитата ... От этажного щита до розетки стиралки отдельный РЕ-проводник показан. ... Какой проводник PE от этажного щитка, если его там нет? Система TN-C. Если проводится реконструкция, то деление PEN на PE и N выполняется в ВРУ, а в стояки добавляется пятый провод. |
|
|
|
14.8.2019, 22:33
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И Вы считаете этого достаточно? Какие вы выдвигаете требования ? Вся девятиэтажка стоит на ж/б фундаменте, и что? Я вам по весь фундамент говорил ? может про блоки ФБС ? В каком месте темы ? Вы явно расфантазировались, про саморезы в кирпич, уважаемый.Какой проводник PE от этажного щитка, если его там нет? Система TN-C. Если проводится реконструкция, то деление PEN на PE и N выполняется в ВРУ, а в стояки добавляется пятый провод. Кто вам сказал эту глупость ? вернее эти глупости ? Защитный РЕ-проводник проложит владелец квартиры. Поэтому он будет. ))Разделение во ВРУ - если реконструкция проводится во всем здании. Тогда в стояке обязательно "добавляется пятый провод". А если не во всем здании, то "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок" Скорее девятиэтажка построена по 6-му ПУЭ, в котором про TN-C нет ни звука, хотя защитные РЕ-проводники уже были (изд.1998г). Действия владельца аналогичны - тянет РЕ проводник к ЭЩ. Читайте 6 ПУЭ, как там защитный проводник подключался, самостоятельно.. Причем, без всякого там "разделения", двух шинок.. |
|
|
Гость_m0rph_* |
15.8.2019, 1:17
Сообщение
#23
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.8.2019, 8:11
Сообщение
#24
|
Гости |
... Цитата Какие вы выдвигаете требования ? ... Да ни каких требований я не выдвигаю. Просто объясняю, что до выполнения перехода с TN-C на TN-C-S не будет у ТС полноценного PE проводника. Цитата Я вам по весь фундамент говорил ? может про блоки ФБС ? Вот ваши слова: Цитата Шахта лифта девятиэтажки стоит на ж/бетонном фундаменте, который "в соприкосновении с землей" ... Шахта лифта стоит на том же самом фундаменте, что и вся девятиэтажка. Поскольку Вы не знаете. как устроен фундамент, я Вам постарался объяснить ... Цитата ... Защитный РЕ-проводник проложит владелец квартиры. ... До какого места, до ВРУ? В этажном щитке нет PE. Стояк - четыре провода, L1; L2; L3 и ... сами догадаетесь? Цитата ... Разделение во ВРУ - если реконструкция проводится во всем здании. ... А реконструкция так и проводится. Вот так называется реальный проект: "Реконструкция сетей электроснабжения жилого дома № ... по улице ... город ..." |
|
|
|
15.8.2019, 9:47
Сообщение
#25
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..требований я не выдвигаю... объясняю, что до выполнения перехода с TN-C на TN-C-S не будет у ТС полноценного PE проводника. С чего такое заключение ? Нет никакого повода.Шахта лифта стоит на том же самом фундаменте, что и вся девятиэтажка. Поскольку Вы не знаете. как устроен фундамент, я Вам постарался объяснить ... Вы стараетесь объяснить то, чего не знаете. На общий фундамент шахту не ставят из-за возможных вибраций и (в основном) из-за шума. |
|
|
||
15.8.2019, 9:57
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Осмелюсь напомнить господа спорящим, что есть ГОСТ (номер хоть убей не помню) разрешающий в домах, построенных по ПУЭ-6 с электроплитами временно до реконструкции поиметь РЕ присоединившись к корпусу подъездного щита.
-------------------- |
|
|
15.8.2019, 11:51
Сообщение
#27
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
До какого места, до ВРУ? В этажном щитке нет PE. Стояк - четыре провода, L1; L2; L3 и ... сами догадаетесь? Вы мне хотите повторить ересь, что в стояках жилых девятиэтажек чисто нулевой рабочий проводник (N) ? Тогда интересно узнать, почему, к примеру корпуса этажных щитков, стальн.трубы для стояков подключают к проводнику, не выполняющему защитную функцию ? Изложите..Держу в руках ПУЭ6 1998 года: п.1.7.18 "...Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника." /по сути последнее предложение дублирует первое/ п.1.7.17 "Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником." В ПУЭ6 1987 года отсутствуют аббревиатуры (PEN и РЕ), совмещение функций прописано Так что не получится у вас убедить меня, что при системе с глухозаземленной нейтралью (в МКД) корпуса электрооборудования не подключаются к проводнику, совмещающему функции (рабочего и защитного). А реконструкция так и проводится. Вот так называется реальный проект: "Реконструкция сетей электроснабжения жилого дома № ... по улице ... город ..." А реконструкции электроснабжения квартиры №.. в доме №.. .. быть не может ? Это "так называемым реальным проектом" определено ? Наличие проекта для дома - ваше доказательство, что реконструкция не ведется частями? Вы же взрослый человек.. )) Да и привел я вам выдержку из ПУЭ, где такая возможность предусмотрена. И указано, что правила распространяются лишь на такую часть.С другой стороны, можно и без слова "реконструкция" обойтись, вовсе. Попробуйте доказать, что реконструкцией является прокладка до этажного щитка еще одного (в дополнение к существующим - к розеткам кухни, к эл.плите) защитного проводника. Замучаетесь ! Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2019, 10:58 |
||
|
|||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.8.2019, 16:29
Сообщение
#28
|
Гости |
... Цитата С чего такое заключение ? Нет никакого повода. Да с того, что в этажном щитке у ТС нет проводника PE, есть PEN, а разделение требуется выполнять в ВРУ. Цитата ... На общий фундамент шахту не ставят из-за возможных вибраций и (в основном) из-за шума. Ох-хо-хо! Не могу сказать, откуда Вы рисунок взяли (похоже из проекта панельной девятиэтажки. Только в кирпичных домах фундамент лифта выполнен заодно с фундаментом дома. Далее, что создаёт вибрации и шум в лифте? Движущая кабина, противовес и электродвигатель привода. Начну с электродвигателя. Где он расположен? Да машинном отделении, выше девятого этажа. По какому пути вибрация от него может передаваться на фундамент? С направляющими кабины он не имеет непосредственной механической связи. А где будет самый высокий уровень вибрации и шума от двигателя? Да выше девятого этажа! И какой уровень вибраций будет на фундаменте? Следующие источники вибрации и шума - движущаяся кабина и противовес. Только слышат эти вибрации жители девятиэтажки когда кабина и противовес движутся на уровне их этажа. [quote]... Вы стараетесь объяснить то, чего не знаете. ...[/quote Совершенно напрасно Вы так утверждаете! Вы видели здесь на форуме, что я обсуждаю, допустим, ПЧ? Если я с ними не сталкивался, то только читаю, а не советую и не комментирую. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.8.2019, 16:32
Сообщение
#29
|
Гости |
... что есть ГОСТ (номер хоть убей не помню) разрешающий в домах, построенных по ПУЭ-6 с электроплитами временно до реконструкции поиметь РЕ присоединившись к корпусу подъездного щита. Спасибо, уважаемый Костян челябинский, За дельную подсказку. на досуге постараюсь поискать этот ГОСТ. |
|
|
15.8.2019, 20:09
Сообщение
#30
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да с того, что в этажном щитке у ТС нет проводника PE, есть PEN, а разделение требуется выполнять в ВРУ. Еще раз. 1. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки" 2. "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок" Очевидно, что возможна реконструкция части электроустановки, до счастливого момента полной реконструкции (если он когда-то случится) О возможности разделения PEN-проводника в электроустановке (не на вводе) см. в ГОСТ30331.1-2013 Это я так, повторил вам материал.. Мной выше было предложено не зацикливаться на слове "реконструкция". Ведь вы же не доказали, что добавление еще одного защитного проводника (к существующим) является реконструкцией. )) Вы вообще не отреагировали на материал по ПУЭ6, разных лет (как раз для обсуждаемого здания) ? Откуда там ро́дятся защитные проводники на ваш взгляд ? Цитата ... Вы стараетесь объяснить то, чего не знаете. ... Совершенно напрасно Вы так утверждаете! Вы видели здесь на форуме, что я обсуждаю, допустим, ПЧ? Если я с ними не сталкивался, то только читаю, а не советую и не комментирую. Мои слова относятся к обсуждению фундамента под шахту лифта. Причем после того, как вы постарались: "Поскольку Вы не знаете. как устроен фундамент, я Вам постарался объяснить.." Вот мы теперь и занимаемся выяснением Ох-хо-хо! Не могу сказать, откуда Вы рисунок взяли (похоже из проекта панельной девятиэтажки. Только в кирпичных домах.. Какое ещё "ХО-ХО" ? В теме нет ничего кирпичного ! На ходу придумали ?Только в кирпичных домах фундамент лифта выполнен заодно с фундаментом дома.. Высчитывать с вами уровни возможных (вкл.неисправности) вибраций и шумов я что-то не расположен. Уж как нибудь сами.. удачи.. |
|
|
||
|
15.8.2019, 21:22
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Осмелюсь напомнить господа спорящим, что есть ГОСТ (номер хоть убей не помню) разрешающий в домах, построенных по ПУЭ-6 с электроплитами временно до реконструкции поиметь РЕ присоединившись к корпусу подъездного щита. Не о теме в мастерсити речь ? Только про ГОСТ там нет. |
|
|
16.8.2019, 12:11
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, нет, я туда уже с полгода не заходил. Ладно, может тоже поищу
-------------------- |
|
|
16.8.2019, 12:30
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это ничего в теме не поменяет. Но любопытно было бы убедиться, что в ГОСТ именно так сказано - к корпусу (через ОПЧ), а не к "совместителю"..
|
|
|
16.8.2019, 15:32
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Держу в руках ПУЭ6 1998 года: В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника." по сути последнее предложение дублирует первое/ Ширше. Вдруг любой из этих проводников, при определенных условиях, могут оказаться и выполняющими совмещенные функции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_ГостьKot_* |
15.10.2019, 16:16
Сообщение
#35
|
Гости |
Вот как чайнику скажите мне. Зачем делать отдельную розетку на стиралку и провод до щитка тянуть и подключать на отдельный автомат? Можно ли в обычную розетку квартирную подключать вместо цена или электробритвы? Ведь все розетки в квартире подключены в щитке к УЗО.
|
|
|
15.10.2019, 16:29
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот как чайнику скажите мне. Зачем делать отдельную розетку на стиралку и провод до щитка тянуть и подключать на отдельный автомат? Можно ли в обычную розетку квартирную подключать вместо фена или электробритвы? Ведь все розетки в квартире подключены в щитке к УЗО. Можно. |
|
|
15.10.2019, 17:23
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот как чайнику скажите мне. Зачем делать отдельную розетку на стиралку и провод до щитка тянуть и подключать на отдельный автомат? Можно ли в обычную розетку квартирную подключать вместо цена или электробритвы? Ведь все розетки в квартире подключены в щитке к УЗО. При наличии отдельного провода и УЗО отключится только эта розетка (СМ), а не вся квартира. |
|
|
17.10.2019, 0:53
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В тему: ГОСТ 32395-2013, рис.А.2
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.10.2019, 20:54
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я уже раз 20 на разных форумах писал, что в стиралках есть такая пакость, как кондер от радиопомех. И если нет заземления, стиралка "кусается", несмертельно, но неприятно.
Это"лечится" удалением этого "электрического аппендикса" или откусыванием заземления средней точки двух конденсаторов. Для процедуры достаточно снять верхнюю крышку стиралки, 2 самореза ее обычно крепят, на гарантию никак не влияют. После для безопасности достаточно простого УЗО на линию, где включена стиралка. |
|
|
Гость_Гость_* |
19.10.2019, 12:24
Сообщение
#40
|
Гости |
Вот есть УЗО в розетке, а есть в щитке. Какое быстрее сработает и можно ли их совмещать?
|
|
|