Ресторан , освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ресторан , освещение |
29.3.2008, 19:45
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
ситуация следующая:
5 этажное здание, 3 этаж ресторан, в разделе АС написано:ресторан-дизайн проект.... все ли освещение делает дизайнер или мне всетаки аварийное предусмотрететь самому? как вообще проектировать если написано дизайн-проект? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
|
30.3.2008, 1:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7856 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ТЗ, по-моему, для Вас и дизайнера одно.
Дизайнеру внешняя оболочка, включая тип светильника (м/б по индивидуальному заказу). Дизайнер вообще создает декорации, не привязанные к нормам освещенности. Вам, понятно, за дизайнером или рядом, но после как он заверстает за подписью свое произведение, согласованное с заказчиком. И аварийку ему под его дизайн, но совместно (место расположения, освещенность). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.3.2008, 12:46
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У нас в конторе функции дизайнера выполняет архитектор. Он предлагает, я в Dial пихаю. Если в норму не попали, показываю расчет, он дорабатывает и снова ко мне. До консенсуса.
Аварийное освещение в ресторане надо полагать не для продолжения работы. Видимо эвакуационное. Я в последнее время использую для эвакуационного исключительно автономные св-ки, т.е со встроен.аккум. в тех же корпусах или как приставки. Красота не страдает. Расположение,кол-во таких св-ков - это уже моя забота. Вернее Dialux. |
|
|
24.4.2008, 18:53
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
дизайнер- не указ
|
|
|
|
|
24.4.2008, 19:29
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7856 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата дизайнер- не указ Ну, здесь главное действующее лицо-Заказчик, он и платит и свадьбу играет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.4.2008, 20:17
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 4:07 |
|
|
|
|