30.7.2019, 9:52
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2019 Пользователь №: 55923 |
Добрый день! Может и повторюсь в вопросе, не нашел точного ответа на форуме. Имеется КТП, сухой транс 6/0.4 кВ, далее модульные шкафы с оборудованием. Нужно обеспечить СИЗами данное КТП. Какая именно комплектация нужна, количество и перечень? Из приложения №8 не понятно, что значит по местным условиям. То есть оборудовать как РУ выше 1000 или ниже 1000?
|
|
|
|
30.7.2019, 10:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Имеется КТП, сухой транс 6/0.4 кВ, далее модульные шкафы с оборудованием. Нужно обеспечить СИЗами данное КТП. Из приложения №8 не понятно, что значит по местным условиям. То есть оборудовать как РУ выше 1000 или ниже 1000? По местным условиям значит, что если в КТП нет устройств которыми оперируют с помощью оперативной штанги, или отсутствуют предохранители, зачем нужны изолирующие клещи и т.д. В общем я думаю вы поняли. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.7.2019, 10:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2019 Пользователь №: 55923 |
|
|
|
30.7.2019, 10:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А что на счет бот или галош? То же самое. Будучи дополнительными СЗ необходимо определиться о месте их применения. Хотя в инструкции сохранен некоторый консерватизм, безопасность не бывает избыточной. Например, если вдруг перчатки оказались просрочены, как будете пользоваться указателем напряжения выше 1000 В? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
30.7.2019, 10:46
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2019 Пользователь №: 55923 |
То же самое. Будучи дополнительными СЗ необходимо определиться о месте их применения. Хотя в инструкции сохранен некоторый консерватизм, безопасность не бывает избыточной. Например, если вдруг перчатки оказались просрочены, как будете пользоваться указателем напряжения выше 1000 В? Значит мне достаточно такой комплектности: УВН - 1 УНН - 1 Перчатки - 2 Боты - 1 Очки - 2 или что то надо добавить? |
|
|
30.7.2019, 11:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я у вас в КТП не был, не знаю устройства и рекомендовать конкретно не могу. Возможно нужны ПЗ и штанга для его установки
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.8.2019, 18:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Значит мне достаточно такой комплектности: Уважаемый KilimandJaru, во-первых, не путайте средства индивидуальной защиты (СИЗ) со средствами защиты от поражения электрическим током! Во-вторых, кем определена их достаточность? Все сомнения должны трактоваться в пользу "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утв. Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261. Больше можно, но меньше - только при наличии веских обоснований, закреплённых письменным документом. УВН - 1 УНН - 1 Перчатки - 2 Боты - 1 Очки - 2 или что то надо добавить? Цитата 1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8 ). Откройте ещё раз Приложение 8 и более внимательно его изучите! Ваш перечень не соответствует ни одной из норм комплектования.Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство. Цитата Примечания. 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты. Увеличивать можно, уменьшать - нет!Для КТП существует одна небольшая "лазейка", где допускаются небольшие отступления от действующих норм комплектования: См. Цитата Примечания. 4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям. Однако никто не отменял и не запрещал следующее: Цитата 2. При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом. Сторона ВН чья? Если Ваша, то комплектуете как для РУ выше 1000 В, но с учётом РУ-0,4 кВ. Поэтому указателей напряжения должно быть по 2 шт. на каждый класс напряжения. Понимаете? Не всего два, а по два на каждый класс, т.е. УВН-10 кВ (2 шт.) + УНН-0,4 кВ (2 шт.) Следующий момент, Цитата 2.11.3. Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты - при всех напряжениях. Значит, нужно иметь как минимум 2 пары бот, хотя написано 1 пара. А для РУ-0,4 кВ - 2 пары галош.2.11.9. Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров. Принцип комплектования СЗ должен быть таким: там где не написано "по местным условиям", количество этих средств защиты изменять в меньшую сторону нельзя! Это аксиома. Однако это не означает, что если написано "по местным условиям", то этих средств защиты вообще не должно быть. Должно быть хотя бы что-то из них! Не надо экономить на безопасности персонала! В случае чего, будет очень сложно оправдываться в суде, почему не обеспечили всеми средствами защиты в количестве, требуемом нормами комплектования... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
1.8.2019, 20:51
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
То же самое. Будучи дополнительными СЗ необходимо определиться о месте их применения. Хотя в инструкции сохранен некоторый консерватизм, безопасность не бывает избыточной. Например, если вдруг перчатки оказались просрочены, как будете пользоваться указателем напряжения выше 1000 В? никак. не буду пользоваться и на всю необходимость работ забью большой аппарат- пока не будет исправных, испытанных и не просроченных СЗ. |
|
|
5.8.2019, 17:50
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
по местным условиям, значит, что если КТП без постоянного присутствия персонала, то электрозащитные средства могут там не находится. Зачастую бывает, что в КТП просто нет места для хранения этого шмурдяка... Всё необходимое возит с собой ОВБ, этот вариант уже давно "де факто" стал общепринятым...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.8.2019, 17:53 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|