Степень защиты IP электрооборудования в поликлиниках

Николай Викторо
сообщение 1.7.2019, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.3.2019
Пользователь №: 55427



ДУ, уважаемые. Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Пытался всё это объяснить заказчику. Он требует ссылку на нормативный документ. Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ. Заранее благодарен за ответ.

Сообщение отредактировал Николай Викторо - 1.7.2019, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 1.7.2019, 17:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



здесь не всё так просто- ГОСТ Р 50571.28-2006. здесь важно также предназначение помещений. и по ним необходимо расчитывать освещённость. на таких заказах ответственность очень большая. категория электроснабжения здесь может быть 1 особая. подробности я не знаю- только предполагаю. я сам когда-то сделал проект на больницу, поэтому знаю- чо это такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.7.2019, 17:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



электроник1, Вы вопрос читали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 1.7.2019, 17:56
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:54) *
электроник1, Вы вопрос читали?

нужен документ, который регламентирует степени защиты розеток в поликлинике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.7.2019, 19:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 10:46) *
Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20.

Если помещения без повышенной опасности, почему бы нет? Конечно, не во всех, во влажных и неотапливаемых зонах не прокатят.
Цитата
Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки.

Но все же не как в ТЦ. В основном шваброй.
Цитата
Он требует ссылку на нормативный документ.

Вряд ли найдете нормативы, хотя и могут быть локальные доки, ужесточающие существующие нормы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2019, 0:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18103
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Николай, информация в копилку.
Опубликовано в журнале "Сестринское дело" №1 2001 Инфекционная безопасность
Санитарная обработка поверхностей в помещениях ЛПУ
"Генеральные уборки в ЛПУ проводятся в соответствии с планом-графиком…. Тщательно моют стены, двери и т.д., уделяя особое внимание выключателям, дверным ручкам, замкам. Ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают светильники, арматуру, отопительные батареи, мебель, поверхности аппаратов, приборов, освобождая их от пыли."

СанПиН 3.5.2528-09 (дополнение к СанПиН 2.1.3.1375-03
"Генеральная уборка включает мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры путем использования моющих и дезинфицирующих средств."
"Текущая дезинфекция проводится систематически в инфекционных лечебных учреждениях (инфекционные стационары, противотуберкулезные стационары и диспансеры, кабинеты инфекционных заболеваний в поликлиниках, изоляторах соматических больниц, кожно-венерологических диспансерах и т.д.)"

До актуализации СП31-110 был минимальный пункт 4.39 "В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0)." (2'0 это не IP20). На сегодня в СП256 п.5.4.11 ссылается: "В помещениях лечебно-профилактических учреждений при выборе светильников следует учитывать требования СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет.

Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2019, 0:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.7.2019, 6:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 11:46) *
... Заказчик настоятельно советует ... Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ...

Очередной "победитель тендера" продетектировался.. icon_biggrin.gif
СП 158.13330.2014 изучайте...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2019, 8:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18103
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 2.7.2019, 0:23) *
СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет.
Извиняюсь, "давненько не брал в руки шашек" - уже есть приложение П (по IP светильников).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 2.7.2019, 12:55
Сообщение #9





Гости






Цитата(Ixtim @ 2.7.2019, 6:27) *
Очередной "победитель тендера" продетектировался.. icon_biggrin.gif
СП 158.13330.2014 изучайте...