Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55427 ![]() |
ДУ, уважаемые. Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Пытался всё это объяснить заказчику. Он требует ссылку на нормативный документ. Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ. Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Николай Викторо - 1.7.2019, 11:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
здесь не всё так просто- ГОСТ Р 50571.28-2006. здесь важно также предназначение помещений. и по ним необходимо расчитывать освещённость. на таких заказах ответственность очень большая. категория электроснабжения здесь может быть 1 особая. подробности я не знаю- только предполагаю. я сам когда-то сделал проект на больницу, поэтому знаю- чо это такое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
электроник1, Вы вопрос читали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Если помещения без повышенной опасности, почему бы нет? Конечно, не во всех, во влажных и неотапливаемых зонах не прокатят. Цитата Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Но все же не как в ТЦ. В основном шваброй. Цитата Он требует ссылку на нормативный документ. Вряд ли найдете нормативы, хотя и могут быть локальные доки, ужесточающие существующие нормы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Николай, информация в копилку.
Опубликовано в журнале "Сестринское дело" №1 2001 Инфекционная безопасность Санитарная обработка поверхностей в помещениях ЛПУ "Генеральные уборки в ЛПУ проводятся в соответствии с планом-графиком…. Тщательно моют стены, двери и т.д., уделяя особое внимание выключателям, дверным ручкам, замкам. Ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают светильники, арматуру, отопительные батареи, мебель, поверхности аппаратов, приборов, освобождая их от пыли." СанПиН 3.5.2528-09 (дополнение к СанПиН 2.1.3.1375-03 "Генеральная уборка включает мытье, очистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры путем использования моющих и дезинфицирующих средств." "Текущая дезинфекция проводится систематически в инфекционных лечебных учреждениях (инфекционные стационары, противотуберкулезные стационары и диспансеры, кабинеты инфекционных заболеваний в поликлиниках, изоляторах соматических больниц, кожно-венерологических диспансерах и т.д.)" До актуализации СП31-110 был минимальный пункт 4.39 "В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0)." (2'0 это не IP20). На сегодня в СП256 п.5.4.11 ссылается: "В помещениях лечебно-профилактических учреждений при выборе светильников следует учитывать требования СП 158.13330", но по-моему там обещанного нет. Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2019, 0:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... Заказчик настоятельно советует ... Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ... Очередной "победитель тендера" продетектировался.. ![]() СП 158.13330.2014 изучайте... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|