Здравствуйте. Прошу не судить строго, нужен совет знающих людей. Хочу возле двери сделать рубильник отключающий электричество в квартире (за исключением неотключаемых линий типа холодильника). Ищу более-менее нормальный по дизайну и удобный для постоянного вкл/выкл выключатель нагрузки. Единственное что более-менее внятное нашел это рубильник Hager HAB306
Вопрос в следующем, могу ли я подключать фазу и ноль в этот трехполюсный выключатель? Или надо брать четырехполюсный выключатель Hager HAB406? И действительно ли есть необходимость размыкать как фазу так и ноль каждый раз выходя из дома? P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую. можно установить контактор после выключателя . Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия . У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если у Вас одна фаза, смысл ставить 3-х фазный рубильник?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Можно и модульный контактор поставить, вроде такого-
Тыц А можно просто автоматический выключатель. Будете флажком щёлкать... Дешевле, чем рубильник. Всё равно и то и другое в корпус устанавливать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2019 Пользователь №: 55852 ![]() |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за быструю помощь и ответы! Контактор это именно то что мне нужно. Жаль что я раньше не знал об этой группе устройств, столько времени убил на анализ рынка выключателей нагрузки...
![]() ...Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия . У меня квартира. Но имеются такие устройства как холодильник, морозильная камера, часы, сервер, видеонаблюдение и прочие устройства, которые должны работать 24/7У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ? И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру? В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат? Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2019 Пользователь №: 55852 ![]() |
Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте. 50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. Например, поставить проточный водонагреватель мощностью 8-9 КВатт или электрокотел аналогичной мощности и на остальное уже ничего не остается.Просьба к знатокам помочь еще с двумя вопросами:
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
xenon.dev, Землю ненадо размыкать. Совсем ненадо. Точно-точно ненадо...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
[*]Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу? Землю нельзя. Можно одну фазу или фазу и рабочий нулевой проводник. Землю нельзя. [*]Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора? Дело в том, что силовые контакты нормально открытые-NO. И обозначаются на аппарате соответственно. Контакты NC относятся ко вторичным цепям, т.е управление и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Надо же как-то обосновать. что АВ на 50А имеет право быть на вводе (при условии, что у всех соседей такие стоят, т.е проектные)
В принципе, можно по нынешней норме посчитать: "Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами...". Да еще и коэфф.мощности 0,98 присовокупить. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Землю нельзя. Можно одну фазу или фазу и рабочий нулевой проводник. Землю нельзя. Это правильное утверждение!Дело в том, что силовые контакты нормально открытые-NO. А это не совсем верное утверждение! Бывают контакторы и с нормально закрытыми (НЗ) силовыми контактами. Например, для реализации затеи ТС вполне может подойти такой модульный контактор с 1НО +1НЗ силовыми контактами:Уважаемый коллега moshkarow, уберите с моих глаз долой "гробину" от "EKF" в Вашем посте #13 - это не то, что нужно ТС! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Уважаемый коллега Ваня Иванов , уберите с моих глаз долой "гробину" от "DEKraft" в Вашем посте #17- это не то, что нужно ТС Одно " Г " , а другое просто "Г" хотел сказать ЛЕШе , что силовые контакты контактора обозначаются по другому . картинка попала только для информации -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру? А кто мне собственно может запретить выключать допустим свет в коридоре пускателем на 50 А. Ну вот каприз у меня такой. И при чем тут мощность выделенная мне на квартиру допустим 5 кВт. В квартире то я могу ставить выключатели какие хочу. Кто мне запретит? А вот общий автомат на квартиру должен стоять согласно выделеной мне мощности. Но речь то не за это идет. |
![]() |
|
![]()