Трехполюсный выключатель нагрузки (рубильник) в однофазной сети , Использование трехполюсного рубильника Hager HAB306 в однофазной сети

xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 7:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Здравствуйте. Прошу не судить строго, нужен совет знающих людей. Хочу возле двери сделать рубильник отключающий электричество в квартире (за исключением неотключаемых линий типа холодильника). Ищу более-менее нормальный по дизайну и удобный для постоянного вкл/выкл выключатель нагрузки. Единственное что более-менее внятное нашел это рубильник Hager HAB306

Вопрос в следующем, могу ли я подключать фазу и ноль в этот трехполюсный выключатель? Или надо брать четырехполюсный выключатель Hager HAB406? И действительно ли есть необходимость размыкать как фазу так и ноль каждый раз выходя из дома?

P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 29.6.2019, 8:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) *
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.

можно установить контактор после выключателя .
Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2019, 8:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас одна фаза, смысл ставить 3-х фазный рубильник?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.6.2019, 9:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Можно и модульный контактор поставить, вроде такого-
Тыц
А можно просто автоматический выключатель. Будете флажком щёлкать... Дешевле, чем рубильник. Всё равно и то и другое в корпус устанавливать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 29.6.2019, 9:26
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 6:27) *
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.

Поставьте на отключаемую линию модульный однополюсный или двухполюсный выключатель нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2019, 9:37
Сообщение #6





Гости






Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) *
...
P.S. На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А ...

И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 14:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Всем ОГРОМНОЕ спасибо за быструю помощь и ответы! Контактор это именно то что мне нужно. Жаль что я раньше не знал об этой группе устройств, столько времени убил на анализ рынка выключателей нагрузки... icon_sad.gif

Цитата(moshkarow @ 29.6.2019, 7:36) *
...Другой вопрос .Насколько необхадима не отключающая линия .
У вас свой дом ? lдача ? каартира в многоэтажном доме ?
У меня квартира. Но имеются такие устройства как холодильник, морозильная камера, часы, сервер, видеонаблюдение и прочие устройства, которые должны работать 24/7

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 8:37) *
И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру?
В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2019, 15:40
Сообщение #8





Гости






Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 14:46) *
...
В квартиру заходит кабель с сечением токопроводящей жилы 10 мм2. Что именно Вас смущает в автомате на 50А? И почему УК может мне не разрешить поставить такой автомат?

Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xenon.dev
сообщение 29.6.2019, 17:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2019
Пользователь №: 55852



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 14:40) *
Да потому, что есть такое понятие, как разрешённая к потреблению мощность. Заложено в проекте.
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. Например, поставить проточный водонагреватель мощностью 8-9 КВатт или электрокотел аналогичной мощности и на остальное уже ничего не остается.

Просьба к знатокам помочь еще с двумя вопросами:
  1. Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу?
  2. Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2019, 17:38
Сообщение #10





Гости






Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 17:19) *
50А это не так то и много. Лично мне этого катастрофически не хватает. ...

Да Вас об этом никто и не спрашивает! Есть нормы и прочее ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 29.6.2019, 17:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



xenon.dev, Землю ненадо размыкать. Совсем ненадо. Точно-точно ненадо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.6.2019, 4:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 21:19) *
[*]Мне необходимо через контактор размыкать как фазу так и землю? Или достаточно размыкать только фазу?

Землю нельзя. Можно одну фазу или фазу и рабочий нулевой проводник. Землю нельзя.
Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 21:19) *
[*]Правильно ли я понимаю, что если я хочу чтобы при ПОДключенной линии напряжение на катушке контактора отсутствовало (т.е. контактор не потребляет ток), то мне фазу надо подключать к контакту НЗ контактора?

Дело в том, что силовые контакты нормально открытые-NO. И обозначаются на аппарате соответственно.
Контакты NC относятся ко вторичным цепям, т.е управление и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2019, 6:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2019, 10:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 17:38) *
Да Вас об этом никто и не спрашивает! Есть нормы и прочее ...
Если по норме 10 кВт на квартиру, какой автомат выберете ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.6.2019, 10:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Олега @ 30.6.2019, 14:00) *
Если по норме 10 кВт на квартиру, какой автомат выберете ?

Ну, барин, ты задачи ставишь! (к/ф "Формула любви") icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2019, 10:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Надо же как-то обосновать. что АВ на 50А имеет право быть на вводе (при условии, что у всех соседей такие стоят, т.е проектные)
В принципе, можно по нынешней норме посчитать: "Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами...". Да еще и коэфф.мощности 0,98 присовокупить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.6.2019, 14:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3909
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ЛЕША @ 30.6.2019, 4:27) *
Землю нельзя. Можно одну фазу или фазу и рабочий нулевой проводник. Землю нельзя.
Это правильное утверждение!
Цитата(ЛЕША @ 30.6.2019, 4:27) *
Дело в том, что силовые контакты нормально открытые-NO.
А это не совсем верное утверждение! Бывают контакторы и с нормально закрытыми (НЗ) силовыми контактами. Например, для реализации затеи ТС вполне может подойти такой модульный контактор с 1НО +1НЗ силовыми контактами:
Прикрепленное изображение


Уважаемый коллега moshkarow, уберите с моих глаз долой "гробину" от "EKF" в Вашем посте #13 - это не то, что нужно ТС!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.6.2019, 18:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2019, 14:52) *
Уважаемый коллега Ваня Иванов , уберите с моих глаз долой "гробину" от "DEKraft" в Вашем посте #17- это не то, что нужно ТС

Одно " Г " , а другое просто "Г"

хотел сказать ЛЕШе , что силовые контакты контактора обозначаются по другому . картинка попала только для информации


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 30.6.2019, 19:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2019, 9:37) *
И Вам разрешили в УК поставить такой автомат? Какая мощность выделена на Вашу квартиру?

А кто мне собственно может запретить выключать допустим свет в коридоре пускателем на 50 А. Ну вот каприз у меня такой. И при чем тут мощность выделенная мне на квартиру допустим 5 кВт. В квартире то я могу ставить выключатели какие хочу. Кто мне запретит? А вот общий автомат на квартиру должен стоять согласно выделеной мне мощности. Но речь то не за это идет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2019, 22:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Речь как раз и щла "за это":
Цитата(xenon.dev @ 29.6.2019, 7:27) *
На вход в квартиру будет стоять автоматический выключатель на 50А после которого будет разделяться на 2 линии: отключаемую данным выключателем и не отключаемую.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения