Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
gomed12
сообщение 14.5.2019, 19:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
токарный станок 1М63Н

На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В.
Поэтому используется только РЕ, а N-просто сажайте параллельно РЕ, усилив его, или заземляйте с двух сторон, промаркировав как резерв, или откусывайте в разделке с обеих концов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 19:54
Сообщение #22





Гости






Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 19:25) *
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В.
...

А вот что мне интернет выдал по ссылке: stanok-online.ru/shemy/tokarnie-stanki-shemy/3100-shema-elektricheskaya-principialnaya-tokarno-vintoreznogo-stanka-1m63n-1.html.
"Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка модели 1М63Н-1
Питание электрооборудования станка осуществляется от сети переменного тока. Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1. Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4. " ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 20:33
Сообщение #23





Гости






Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 19:25) *
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В.
...

Прошу прощения, не обратил в своём сообщении на расширение марки станка 1М63Н - 1Н, исправляюсь:
//stanki-katalog.ru/sprav_1m63n.htm
Технические характеристики электрооборудования станка 1М63Н
Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1.
Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.5.2019, 20:56
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. Первичная обмотка трансформатора для питания цепей управления станка на 380 В. Для 110 и 24 В нуль N не используется.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2019, 20:57
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А понижающий трансформатор первичную обмотку какую имеет? Правильно, на 380 2ф


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2019, 21:45
Сообщение #26





Гости






Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 20:56) *
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. ...

А я разве спорю с этим?
Цитата
... цепи управления - 380 В.

Вот поэтому и написал о цепях управления (сделал уточнение).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 22.5.2019, 6:39
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость @ 7.5.2019, 10:49) *
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- ...
Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет.
На картинке "пятижильная схема питания" (в моем понимании) ... что и зачем в ней надо менять?!!! icon_sad.gif


Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
Прикрепленное изображение
415 x 210 (20.4 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 8:47
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(off.open @ 22.5.2019, 6:39) *
Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет.

В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 22.5.2019, 17:27
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 9:47) *
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах.
Гм ... извините, не обратил внимание, что тема перешла на отвлеченные разговоры ... хотел автора услышать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 19:00
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А разве не об этом мы говорим в последних сообщениях?
Пост №1:
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 6:56) *
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 22.5.2019, 20:11
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 9:47) *
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах.
Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо.
Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.5.2019, 20:29
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(off.open @ 22.5.2019, 20:11) *
Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо.
Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке".

Перечитайте еще раз тему внимательно, однофазные нагрузки находятся не на линии питания станка.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.6.2019, 11:42
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg
Вот электросхема современного токарного станка.
Подключаю их всех без рабочего нуля. Однофазные потребители присутствуют, в том числе и обычная розетка (стр.3).
Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4)
Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион.

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
Прикрепленное изображение
581 x 523 (339.21 килобайт)


Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 12:05


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.6.2019, 18:17
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2019, 10:42) *
https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg

Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион.

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
Прикрепленное изображение
581 x 523 (339.21 килобайт)

Грошцена таким БП.Если такой ущерб.А увольнять наладчика из за банальной оплошности...Здесь должен быть вопрос к конструктору.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.6.2019, 19:59
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(zendo057 @ 30.6.2019, 20:17) *
Грошцена таким БП.Если такой ущерб.

При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48.
Приводы и Ренишоу сгорели. Хорошо ЧПУ уцелело, оно отдельно запитывается. Иначе одним миллионом не обошлось бы

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 20:00


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.7.2019, 16:55
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2019, 19:59) *
При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48.
Приводы и Ренишоу сгорели. Хорошо ЧПУ уцелело, оно отдельно запитывается. Иначе одним миллионом не обошлось бы

Грешок.Не вникая ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.8.2019, 15:06
Сообщение #37


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2019, 11:42) *
Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4)

Для безопасного сверхнизкого напряжения (при котором не требуется заземление полюса источника питания) необходимо не только само низкое напряжение, но еще и источник питания должен удовлетворять по надежности изоляции. Обычные импульсные БП зачастую не являются разделительными, поэтому за БП должны применяться те же защиты, что и до БП, вот и заземляют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 8.8.2019, 22:23
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Viktor2004 @ 30.6.2019, 18:59) *
При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48.

А что за оборудование, где вместо одного нормального ставятся несколько маломощных БП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 21:38