![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
токарный станок 1М63Н На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В. Поэтому используется только РЕ, а N-просто сажайте параллельно РЕ, усилив его, или заземляйте с двух сторон, промаркировав как резерв, или откусывайте в разделке с обеих концов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В. ... А вот что мне интернет выдал по ссылке: stanok-online.ru/shemy/tokarnie-stanki-shemy/3100-shema-elektricheskaya-principialnaya-tokarno-vintoreznogo-stanka-1m63n-1.html. "Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка модели 1М63Н-1 Питание электрооборудования станка осуществляется от сети переменного тока. Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1. Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4. " ... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В. ... Прошу прощения, не обратил в своём сообщении на расширение марки станка 1М63Н - 1Н, исправляюсь: //stanki-katalog.ru/sprav_1m63n.htm Технические характеристики электрооборудования станка 1М63Н Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1. Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. Первичная обмотка трансформатора для питания цепей управления станка на 380 В. Для 110 и 24 В нуль N не используется.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А понижающий трансформатор первичную обмотку какую имеет? Правильно, на 380 2ф
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- ... Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет.На картинке "пятижильная схема питания" (в моем понимании) ... что и зачем в ней надо менять?!!! ![]()
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет. В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах. Гм ... извините, не обратил внимание, что тема перешла на отвлеченные разговоры ... хотел автора услышать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А разве не об этом мы говорим в последних сообщениях?
Пост №1: Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах. Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо.Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо. Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке". Перечитайте еще раз тему внимательно, однофазные нагрузки находятся не на линии питания станка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg
Вот электросхема современного токарного станка. Подключаю их всех без рабочего нуля. Однофазные потребители присутствуют, в том числе и обычная розетка (стр.3). Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4) Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 12:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#34
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион. Грошцена таким БП.Если такой ущерб.А увольнять наладчика из за банальной оплошности...Здесь должен быть вопрос к конструктору. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Грошцена таким БП.Если такой ущерб. При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48. Приводы и Ренишоу сгорели. Хорошо ЧПУ уцелело, оно отдельно запитывается. Иначе одним миллионом не обошлось бы Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 20:00 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4) Для безопасного сверхнизкого напряжения (при котором не требуется заземление полюса источника питания) необходимо не только само низкое напряжение, но еще и источник питания должен удовлетворять по надежности изоляции. Обычные импульсные БП зачастую не являются разделительными, поэтому за БП должны применяться те же защиты, что и до БП, вот и заземляют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |