![]() Переучет в схеме трансформаторного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переучет в схеме трансформаторного включения |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 ![]() |
Так все таки, возможно такое подключение ТТ к счетчику при котором пойдёт переучет!!??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Если неправильно соединить вторичные цепи может.
Простой пример, если ТТ подключены в треугольник, такие схемы иногда используют для устройств РЗА. Ток во вторичных цепях в 1,73 раза больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вы имеете ввиду, что если И1 поменять с И2 местами в счетчике будет увеличенный расход? Да перепутаны у арендодателя. У него малый расход. Хотите подскажите ему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(nbrc100) ....возможно такое подключение ТТ к счетчику при котором пойдёт переучет!!?? Нет!Возможен только НЕдоучёт. В Вашем случае есть только недоучёт, а вот на какой стороне - это уже другой вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Нет! Возможен только НЕдоучёт. В Вашем случае есть только недоучёт, а вот на какой стороне - это уже другой вопрос.... Ещё как может. Если ТТ подключены правильно, и на счетчик идет фазный ток, то счетчик как не крути больше всего будет считать только при правильном подключении. Если ТТ подключены неправильно, например как я уже описывал ранее, то на счетчик будет идти вторичный ток более фазного. PS. х.з., то что ток может быть больше настоящего фазного это точно, а вот больше ли будет считать счетчик т.к. там будут другие углы между током и напряжением, для интереса сейчас решили проверить на стенде, электромонтеры заинтероесовались.. Сообщение отредактировал НИР - 20.6.2019, 13:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(НИР) ююююдля интереса сейчас решили проверить на стенде, электромонтеры заинтероесовались.. Уже всё давно проверено и таким образом "экономят" эл.энергию!А вот таким образом (неправильным включением) показать болльше не получается, не смотря на то, что взачастую и такие задачи ставяться. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(НИР) .....схема когда из-за неправильного подключения , ток на счетчик больше положенного. Во-первых то, что Вы начертили, это полная "абракадабра" - с дури можно вообще всё закоротить подключая всё "от балды".Тогда уж куда проще всё сделать в самом счётчике. Поэтому с данным примером нет смысла разбираться, а если уж и взяться бы , то думаю, что всёравно не получите переучёт. Кроме токов в учёте присуттствует ещё и напряжение, которое по фазе и направлению должны совпадать. Если это не будет, то вместо переучёта получите вычет. Во-вторых - это уже совершенно иная тема. Автору говорили не о мифических включениях обмоток, а об перепутанных концах обмоток одного из тр-ов. Однако и это всё в принципе можно не обсуждать, т.к. правильное включение, это звезда-звезда, как уже говорил "Roman D". Вот там после приёмки и допуска ПУ, перепутать уже не получится. PS: Задача ПЕреучёта или НЕдоучёта (если она стоит) должна быть организована таким образом, чтобы основа включения ПУ была верной! Всё остальное - дурость..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Переучет есть.
Такая схема подключения ТТ не абракадабра, и не мифичекое соединение, а широко используется для устройств РЗА. Покажите схему любому релейщику, он подтвердит. Называется схема включения на разность токов двух фаз. Обычно токовые цепи учета отделены от цепей измерения, но бывают и совмещенными. В схему на разность токов включаются реле защиты, не исключено что какой либо "специалист" включит туда и счетчик. Почитайте вопрос ТС, я на него ответил. Сообщение отредактировал НИР - 21.6.2019, 11:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(НИР) Такая схема подключения ТТ.....широко используется для устройств РЗА. А я разве отрицал это?Называется схема включения на разность токов двух фаз. Однако, как мной уже было сказано вышеЮ, кроме тока в подсчёте мощности имеется ещё и цепь напряжения. И толку от повышенного тока, если в один и тот же момент времениони не синфазны по какой-то одной фазе! Не зря токовые обмотки должны соответствовать именно своей фазе. Поэтому и говорю, что повышения не может быть. Цитата(НИР) Почитайте вопрос ТС, я на него ответил. Это так и без вопросов - я уважаю другое мнение, даже если оно не совпадает с моим...... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 ![]() |
Спасибо друзья за диспот, от части кое что проясняется...но чайник ведь, так и не понял-возможен ли переучет при стандартном составе-3 ТТ и фазными проводами подключенными к счетчику. При приведенной схеме присутствуют только 2 ТТ без фазных проводов. Не исключаю , что при стандартной схеме подключения возможно подключение какой либо нагрузки во вторичные цепи для переучета-возможно ли это!?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Видите ли, коллеги, многим из нас пришлось работать в период перехода от индукционных счетчиков к электронным. Электронные в большинстве своём - трехэлементные.
Активные и реактивные счетчики индукционного типа (СА3 и СР3) - двухэлементные; обходились двумя ТТ, включенными в неполную звезду. Но это для трехпроводных сетей (выше 1000В). Для четырехпроводных сетей схема учета и защит с двумя ТТ (и двухэлементными счетчиками)не подходит из-за своей несимметрии. А просто накрутив с концами обмоток трёх ТТ, в определённых случаях запросто можно получить рост расхода активной энергии. Вот возьмём для примера картинку с другой ветки: ![]() Там коллега внезапно решил, что на приведённой векторной диаграмме счетчик подключён неправильно. Поплясав с бубном, я услышал у духов, что если подключить ТТ таким образом, чтоб векторы напряжения "совпали" с вектором токов по углу и напряжению, получим активный расход в два раза больше реального, а реактивный - близкий к нулю. И очень красивую векторку. ![]() Для этого надо поменять местами начала и концы вторичных обмоток ТТ, а сами обмотки - вместо А - В, вместо В - С, вместо С - А (или напутать с концами напряжения). Так может получиться, если не знать реального характера нагрузки и не пользоваться нужными приборами. Хорошо, если есть анализатор качества, ВАФ или на худой конец клещи. Ну, и главная часть этих приборов. В данном конкретном реальной нагрузкой по 0,4 был малонагруженный повышающий трансформатор (взял для примера) или вращающийся нахолостую насос. Сообщение отредактировал Roman D - 22.6.2019, 6:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 ![]() |
Благодарю за танцы с бубном! И духам от меня привет!
Теперь я вооружен и для арендодателя опасен, пойду проверять его схему подключения! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(nbrc100) ....пойду проверять его схему подключения! После проверки, отпишитесь здесь о результатах.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, вопрос не в тему, но как на вторичных обмотках измерительных трансформатора тока получается то в 5 либо 1 ампер?! Как я понимаю, подключаемый приёмник должен иметь определённое сопротивление, чтобы по нему побежал определённый ток. Т.е. подключаемые счётчик либо реле имеют определённое стандартное сопротивление, тем самым получается определённый ток на них, так?!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, вопрос не в тему, но как на вторичных обмотках измерительных трансформатора тока получается то в 5 либо 1 ампер?! Как я понимаю, подключаемый приёмник должен иметь определённое сопротивление, чтобы по нему побежал определённый ток Нет, ТТ устроен так что ток во вторичной обмотке, как бы стабилизируется при некотором изменении сопротивление нагрузки. Если взять стандартный ТТ 0,4 кВ то это значение будет где то от 0 до 0,5 Ом. Для разных ТТ это значение разное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
подключаемый приёмник должен иметь определённое сопротивление, чтобы по нему побежал определённый ток. Трансформатор тока отличается от трансформатора напряжения тем, что первичный ток не зависит от тока во вторичной обмотке. Даже если вторичку разорвать. Но ТТ работает исключительно с замкнутой вторичной цепью и сопротивление нагрузки его не меняется; напряжение на вторичной обмотке зависит только от тока вторички. Пропорционально, да. Это в обычном трансе напряжение на вторичке мало меняется от нагрузки. Короче, меняйте ток и напряжение местами. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
Roman D, rosck, я ничего не понял =)
Что понял, что вторичная обмотка обладает малым сопротивлением, и что она замкнута. Поразмыслив и вспомнив закон Ома, решил, что раз она обладает малым сопротивлением, то и ток по ней потечёт малый, ибо I=U/R. Нашёл трансформатор тока Т-0.66 (5А на вторичке), замерял сопротивление на нем - 0,15 Ом. Потом нашёл японское токовое реле, померял на его катушке - 0,12 Ом. Т.е. R=0.12+0.17=0.27 Ом. Но каково напряжение?! U=I*R=5*0.27=1.35 вольт. По идее можно узнать напругу на вторичке по количеству витков на вторичке, т.е. найдя коэфициент трансформации. Но я разбирать не стал, тем более, что наткнулся на бирку с "мощностью" - 5 В*А. Потом нашёл подтверждение моим мыслям вот тут: http://prntscr.com/o7ji0y Там ещё чё-то про косинус в 0.8 говорилось. Т.е. U=I*R*cos=5*0.27*0.8=1.08 вольт. Короче, как я понимаю, малый ток во вторичке достигается малым сопротивлением этой вторички (0.27 Ом). Интересно, если во вторичку ТТ воткнуть резистор, то ток на ней вырастет свыше положенных 5А?! Малое напряжение достигается большим количеством обмоток во вторичке, т.е. малым коэфициентом трансформации. Так или не так?! UPD: Трансформатор тока отличается от трансформатора напряжения тем, что первичный ток не зависит от тока во вторичной обмотке. Даже если вторичку разорвать. Нашёл в тырнетах вашу мысль в более развёрнутом виде:"У обычных трансформаторов напряжения при изменении вторичного тока I2 всегда изменяется ток в первичной обмотке I1 из-за наличия большого количества витков. А вот у трансформатора тока первичная обмотка имеет всего один виток, а изменить первичный ток I1 никак не возможно, потому что он является частью силовой цепи, где мы и контролируем его. Поэтому, «U1·I1» является как бы константой (неизменной величиной) и для сохранения передаваемой мощности из первичной обмотки во вторичную в значительной степени увеличивается напряжение на вторичной обмотке до нескольких киловольт. В нормальном режиме на вторичной обмотке напряжение составляет буквально несколько вольт, а то и меньше (зависит от нагрузки)." Но всё равно ничего не понимаю =) Т.е. мы можем просадить напругу на первичке ТНа, просадив её на вторичке?! Это потому что на первичке больше обомток (в отличии от ТНа) и, типа, индукционная связь между обмотками лучше работает?! Сообщение отредактировал IroNick_nv - 27.6.2019, 20:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
У вас неправильные представления о работе ТТ. Объяснять все нет времени. В сети полно информации о работе ТТ. Найдите почитайте, а потом спрашивайте.
Сообщение отредактировал rosck - 28.6.2019, 9:53 |
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
...понял, что вторичная обмотка обладает малым сопротивлением, и что она замкнута. Поразмыслив и вспомнив закон Ома, решил, что раз она обладает малым сопротивлением, то и ток по ней потечёт малый, ибо I=U/R. ...Короче, как я понимаю, малый ток во вторичке достигается малым сопротивлением этой вторички (0.27 Ом). Интересно, если во вторичку ТТ воткнуть резистор, то ток на ней вырастет свыше положенных 5А?! Из всего этого потока мыслей, единственное верное - это последнее предложение! Закон Ома нужно трактовать так: Чем больше сопротивление цепи, тем меньше в ней ток при том же напряжении! Для ТТ нормальным режимом работы является режим короткого замыкания вторичной обмотки. При этом ток во вторичной обмотке будет равен её номинальному току 5 А или 1 А (в зависимости от типа ТТ).Но всё равно ничего не понимаю В отличие от обычных трансформаторов, ТТ считается перегруженным тогда, когда к его вторичной обмотке подключено большое сопротивление или не подключено ничего, т.е. когда вторичная обмотка разомкнута. В этом случае на вторичной обмотке значительно увеличивается напряжение, из-за чего может произойти пробой её изоляции. ...Малое напряжение достигается большим количеством обмоток во вторичке, т.е. малым коэфициентом трансформации... Вы всё перепутали. ТТ по сравнению с силовыми трансформаторами имеет очень большой коэффициент трансформации. Например, силовой трансформатор 10/0,4 кВ имеет коэффициент трансформации всего 25. Трансформатор тока, например, 300/5 имеет коэффициент трансформации 60. Но ТТ бывают на несколько тысяч Ампер первичного тока, которые имеют огромный коэффициент трансформации! Например 3000/5 имеет коэффициент трансформации 600. Но всё равно ничего не понимаю ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 10:27 |
|
![]() |