Закрепление кабеля питания козлового крана

Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 13:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всем привет. Взял на обслуживание недавно козловой кран. Новый. Оборудован барабанным кабелеукладчиком. Так вот проблема. Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста

Прикрепленное изображение


Да, кабель КГ4х95


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2019, 13:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужно смотреть чтобы не вытягивал, а то просто разорвёт кабель если закрепить...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 13:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, Вот и все говорят, что кабелеукладчик настраивать. Эххх. Буду еще раз заказчику рекомендовать. А кабель не порвёт. Он 4х95. При необходимом сечении по нагрузке не больше 10 квадрат. Кто такой проектировал? Не иначе Ваня.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2019, 14:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 13:52) *
...Кто такой проектировал? Не иначе Ваня.
Нет, уважаемый! Вы на меня своё дерьмо не вешайте, а разбирайтесь с ним сами. Я здесь не при делах... icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2019, 14:09
Сообщение #5





Гости






Вы себя позиционируете как профессионал. А по сообщениям - чайник.
Есть немало решений этой проблемы:
1. Упомянутая настройка кабелеукладчика. Что препятствует этому решению?
2. Датчик натяжения кабеля, устанавливаемого на проблемном участке
3. Простейшее электротехническое решение - контроль затяжки пускового тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 14:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не знаю, не знаю. Кран в Иваново произведён. Косяков там кроме кабеля ещё куча. Сейчас заказчик на производителя в суд подавать собирается.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2019, 14:17
Сообщение #7





Гости






Костян, а если несколько увеличить слабину, провернув кабелеукладчик против часовой стрелки на стоящем кране? См. по рисунку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 14:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 24.6.2019, 16:09) *
Вы себя позиционируете как профессионал. А по сообщениям - чайник.
Есть немало решений этой проблемы:
1. Упомянутая настройка кабелеукладчика. Что препятствует этому решению?
2. Датчик натяжения кабеля, устанавливаемого на проблемном участке
3. Простейшее электротехническое решение - контроль затяжки пускового тока.

1. Ничего. Кроме того что производитель пытается потеряться когда вопрос заходит о гарантии и прочих своих обязанностях по договору поставки и монтажа
2. Что даст наличие этого датчика? Ничего не могу придумать кроме обездвиживания моста.
3. Вообще полный бред. Переведите на русский.
Не всякий профессионал должен знать всё до конца. Тем более в новом для себя разделе знаний. С козловыми кранами не работал до этого.

Гость сочувствующий_*, противовес укладчика вернет его обратно. Это не электрифицированный, а грузовой укладчик


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2019, 14:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Сделай так, как делают нормальные кабелеукладчики и подбери опытным путём массу контргруза:
Прикрепленное изображение


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 14:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618




Ваня, изыди, горазд ты давать советы бесполезные и бестолковые.

Потому что
Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 16:22) *
производитель пытается потеряться когда вопрос заходит о гарантии и прочих своих обязанностях по договору поставки и монтажа



И, кстати, я не шучу, что производитель из Иванова. Так что...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2019, 15:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 14:54) *
...горазд ты давать советы бесполезные и бестолковые.
Так опиши внятно свой тип кабелеукладчика и не гони пургу! На твоей картинке не виден принцип действия кабелеукладчика, а мой хрустальный шар разбился о твёрдую голову одного нашего коллеги.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2019, 15:15


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.6.2019, 15:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 14:52) *
... При необходимом сечении по нагрузке не больше 10 квадрат...

Кран, игрушечный, чтоли?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 15:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну как игрушечный? 5 тонн.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2019, 15:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 15:22) *
Ну как игрушечный? 5 тонн.
Костян, не темни, говори конкретно, как устроен кабелеукладчик вашего крана? В Иваново делают кабелеукладчики так, как я показал выше.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.6.2019, 15:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 13:45) *
Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста

Может кабельные скобы должны свободно укладываться? Что-то при монтаже напортачили, возможно, барабан должен проскальзываться при натяжении, где-то тут возможна проблема.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2019, 16:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 24.6.2019, 15:39) *
...возможно, барабан должен проскальзываться при натяжении...
Точно, там электромагнитная муфта скольжения (ЭМС) наверное сломалась, вот и рвёт этот кабель, ибо момент у ЭМС ого-го какой огромный... icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 16:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 17:29) *
Костян, не темни, говори конкретно, как устроен кабелеукладчик вашего крана? В Иваново делают кабелеукладчики так, как я показал выше.

Вань, ты реально тупой? Слова "грузовой, а не электрифицированный кабелеукладчик" из сообщения #8 тебе ничего не говорят? Да и то, что заниматься настройкой укладчика я знаю без тебя, из сообщения #3 разве не следует? Прошу тебя по-хорошему ещё раз, изыди. Мне даже толковых советов от тебя не надо, а кроме как бестолковых от тебя здесь не было

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.6.2019, 16:10


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.6.2019, 16:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 13:45) *
Всем привет. Взял на обслуживание недавно козловой кран. Новый. Оборудован барабанным кабелеукладчиком. Так вот проблема. Потихоньку, не сильно но настойчиво этот кабелеукладчик вытягивает этот кабель. Скоро совсем вырвет из главного рубильника. Двухлапковые кабельные скобы не помогают. Все равно вытягивает. Накидайте идей, пожалуйста

Прикрепленное изображение


Да, кабель КГ4х95



1. Рисуем на земле круг, радиусом 50см (чуть больше радиуса изгиба кабеля)
2. Берем 8 арматурин длинной по 1..1,5 метра и забиваем их равномерно по "периметру" круга так, чтобы они торчали над землей примерно на 30 см.
3. Свариваем арматурины крест на крест вверху и около основания (возле земли) обрезками арматуры.
4. На получившийся арматурный цилиндрический сердечник наматываем 1-2 витка кабеля. Закрепляем его, чтобы не раскрутился при ослаблении натяжения (можно наварить дополнительные направляющие и ограничители) и свободный конец подключаем к щиту.

Арматурный сердечник будет выполнять роль буферного блока, натяжение кабеля между буфером и щитком значительно снизится, и скобы перестанут отрываться.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.6.2019, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.6.2019, 18:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Dimka1, идея хорошая, но там нет запаса кабеля в 4 метра. Спасибо


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.6.2019, 18:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Костян челябинский @ 24.6.2019, 14:10) *
... Косяков там кроме кабеля ещё куча. Сейчас заказчик на производителя в суд подавать собирается.

Надо не спешить и дождаться, чем дело кончится.. icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения