до какой мощности и напряжения разрешается защищать трансформатор предохранителем?
трансформатор 6/0,4 кВ 60 кВА. можно ли подключить через предохранитель. Никак не могу вспомнить где это прописано.Подскажите кто помнит |
|
|
zorg до какой мощности разрешается защищать трансформатор предохранителем? 14.4.2008, 16:20
ВладимирР Посмотрите эту ссылку (на стр. 35). Правда там ре... 15.4.2008, 12:41
zorg да я вот тоже думал что найду это в пуях.однако не... 15.4.2008, 15:45
Слава Цитата3, 6, 10, 35 кВ, соответственно 400, 300, 20... 15.4.2008, 20:16
ВладимирР Цитата(Слава @ 15.4.2008, 19:16) ... 16, ... 15.4.2008, 21:13
Слава Ставил на мачтовые КТП 6,10 и 16 А. А больше у мен... 17.4.2008, 22:14
zorg Цитата(Слава @ 17.4.2008, 22:14) Ставил н... 18.4.2008, 8:49
Слава Цитатаречь идет о трансформаторах 10/0,4 кВ.
На ст... 18.4.2008, 21:24
Uran Цитата(Слава @ 18.4.2008, 22:24) На сторо... 25.4.2008, 16:17
ВладимирР Предохранители у вас стоят на 10кВ или же вы стави... 18.4.2008, 23:11
Слава Цитатапредохранители 10 кВ
Цитатав дождь и грозу н... 19.4.2008, 22:14
ВладимирР Цитата(Слава @ 19.4.2008, 22:14) На верхн... 20.4.2008, 1:19
Слава Цитата«В случае металлического замыкания на землю ... 20.4.2008, 21:55
gomed12 Слава, смею предположить, что идет перегрев в конт... 20.4.2008, 22:32
Слава При перегреве латунь держателей губок бы потемнела... 20.4.2008, 22:54
ВладимирР Давайте смоделируем ситуацию, допустим у вас на ли... 21.4.2008, 1:37
gomed12 Тем не менее, могу утвердить с большой долей вероя... 21.4.2008, 13:19
ВладимирР Цитата(gomed12 @ 21.4.2008, 12:19) Предох... 21.4.2008, 15:40
gomed12 Цитатано надо установить причину КЗ, чтобы знать с... 21.4.2008, 19:35
Слава На снимке восстановленные в лаборатории электросет... 21.4.2008, 21:55
Слава Потребитель один.
Подключение - подземная кабельна... 26.4.2008, 0:12
AlexPetrov Цитата... и дугу больше клонит на левую сторону
Аг... 26.4.2008, 12:26
ВладимирР Просто на этой фазе (на вл 10кВ) нужно проверить и... 26.4.2008, 12:37
Гость ЦитатаПрошу помощи.
Периодически раз в квартал (... 26.4.2008, 19:45![]() ![]() ![]() |
|