Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме

Гость_Бетонщик_*
сообщение 19.5.2019, 9:54
Сообщение #41





Гости






Цитата(Rezo @ 19.5.2019, 0:33) *
Вообще-то это не одно и то же...
Это уже другой вопрос, но учитывать эти коэффициенты при проектировании электроустановок надо обязательно! Покажите мне квартиру или частный жилой дом, где всё электрооборудование длительно работает одновременно без отключения... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.5.2019, 12:27
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Бетонщик_*)
.....учитывать эти коэффициенты при проектировании электроустановок надо обязательно!
Именно поэтому и поправил Вас в том, что это всё же не одно и то же, как Вы написали!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2019, 12:56
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Бетонщик @ 19.5.2019, 9:54) *
Покажите мне квартиру или частный жилой дом, где всё электрооборудование длительно работает одновременно без отключения...
Покажите мне проект жилого дома, где на вводе в квартиру (или в частный дом) АВ 25А "защищает" УЗО 16А, при этом после УЗО подключены несколько групп с суммой номиналов более 30А
Можете показать любой норматив, в котором на основании группового коэффициента спроса в жилье упраздняется требование защиты УЗО от сверхтока перегрузки. Если сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 19.5.2019, 13:16
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 19.5.2019, 14:43
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) *
Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт?
Щиток, до показа инспектору кто-то собирал, с чего это инспектор будет переделывать ... его дело проверить и запломбировать.
Можете аппелировать (если в ТУ есть про это), что "повторку" положено делать на вводе, а не после счетчика.

Сообщение отредактировал off.open - 19.5.2019, 14:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.5.2019, 16:02
Сообщение #46





Гости






Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) *
... Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? ...

Какого инспектора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 19.5.2019, 18:00
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(off.open @ 19.5.2019, 14:43) *
Щиток, до показа инспектору кто-то собирал, с чего это инспектор будет переделывать ... его дело проверить и запломбировать.
Можете аппелировать (если в ТУ есть про это), что "повторку" положено делать на вводе, а не после счетчика.


Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 19.5.2019, 19:15
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(adp @ 19.5.2019, 18:00) *
Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан...
А что Вы ожидаете узнать от форума ... мы же не знаем этого инспектора, на что он падок и чем его можно уломать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 19.5.2019, 19:53
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(off.open @ 19.5.2019, 19:15) *
А что Вы ожидаете узнать от форума ... мы же не знаем этого инспектора, на что он падок и чем его можно уломать.


Ну, может, кто уже переделывал в таких же ситуациях.. Или пытался исправить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2019, 21:30
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(adp @ 19.5.2019, 18:00) *
Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан...
И пусть себе опечатан. Вам-то на кой что-то переделывать, если опломбирован, значит снабжающую организацию всё устраивает.


Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) *
..щит учета .. там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу.
На ваш взгляд, если счетчик установлен в ТП, как он там без разделения PENа обходится ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 19.5.2019, 22:20
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Не могу ничего сказать. Не знаю, как там в ТП устроено все..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.5.2019, 22:43
Сообщение #52





Гости






Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) *
Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт?

Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно. Примеры воздействия на СО есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2019, 17:19
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 19.5.2019, 22:43) *
Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно...
Кто сказал, что именно так нужно в ЩУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2019, 0:06
Сообщение #54





Гости






Цитата(Олега @ 20.5.2019, 17:19) *
Кто сказал, что именно так нужно в ЩУ

Как нужно в ЩУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2019, 9:27
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 21.5.2019, 0:06) *
Как нужно в ЩУ
Это утверждение или вопрос ?
Прежде чем кого-то напрягать выполнять что либо (воздействовать на СО), нужно осознать, а есть ли такое требование (разделение PEN в точке учета).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.5.2019, 10:58
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 15:20) *
При выборе УЗО нужно учитывать не только его номинальный ток, но и другие характеристики:
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc ...
Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.
Номинальная коммутационная способность Im ... Например, для УЗО номиналом 16 А: Im = 10·In = 10 х 16 = 160 А.

Эти токи могут быть и скорее всего одинаковы для УЗО 16 и 100 А.
Для одного габаритного размера нарисованный на корпусе ток характеризует пропускную способность дифференциальной токовой катушки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2019, 11:35
Сообщение #57





Гости






Цитата(Олега @ 21.5.2019, 9:27) *
Это утверждение или вопрос ?
Прежде чем кого-то напрягать выполнять что либо (воздействовать на СО), нужно осознать, а есть ли такое требование (разделение PEN в точке учета).

До сих пор не осознал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 11:39
Сообщение #58





Гости






Цитата(gomed12 @ 21.5.2019, 10:58) *
Эти токи могут быть и скорее всего одинаковы для УЗО 16 и 100 А.
Для одного габаритного размера нарисованный на корпусе ток характеризует пропускную способность дифференциальной токовой катушки.
Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 12:31
Сообщение #59





Гости






УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2019, 13:13
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 21.5.2019, 11:35) *
До сих пор не осознал?
Это вопрос к такому же как ты, без имени icon_biggrin.gif
Цитата(Гость @ 19.5.2019, 22:43) *
Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно. Примеры воздействия на СО есть.


Цитата(Бетонщик @ 21.5.2019, 11:39) *
Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ?
А на кой нам "мученики" ? Никто про "сразу" и не говорил. "Сгорит через пару месяцев" или "через полгода" - не вариант. Это клоуны делают все через Ж, а потом рассусоливают "сгорит-не сгорит"


Цитата(Бетонщик @ 21.5.2019, 12:31) *
УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ?
Во, блин, фантазер ! Чего не придумает, что бы выкрутнуться..
Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50) *
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?


Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью. Даже Ваня Иванов затих.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения