Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проходная подстанция 110 кВ

HotCoffee
сообщение 14.5.2019, 19:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Имеется проходная подстанция с первичным напряжением 110 кВ, которая питается по двухцепной линии. От этой подстанции далее питается однотрансформаторная подстанция. В каком положении должен быть секционный выключатель? Правильно ли я понимаю,что,если он выключен,то одна приходящая линия окажется более нагруженной и как следствие на секциях будет различное напряжение? Допускается ли включение СВ для равновемрной загрузки?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.5.2019, 21:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 14.5.2019, 19:43) *
...
В каком положении должен быть секционный выключатель?

Однозначно ответить невозможно (это только Служба Режимов и Диспетчера знают), но скорее всего секционный выключатель (СВ 110 кВ) в схеме нормального режима должен быть отключен. В принципе СВ для служит для уменьшения токов КЗ в сетях 110 кВ, и в сетях низкого напряжения (на шинах вторичного напряжения трансформаторов).
Цитата(HotCoffee @ 14.5.2019, 19:43) *
Правильно ли я понимаю,что,если он выключен,то одна приходящая линия окажется более нагруженной и как следствие на секциях будет различное напряжение? Допускается ли включение СВ для равновемрной загрузки?

Конечно, при отключенном положении СВ-110 кВ нагрузка на одной из питающих ВЛ-110 кВ будет больше при условии равенства мощностей трансформаторов на данной ПС, и включенном трансформаторе на тупиковой ПС.
Да, на разных секциях данной ПС при отключенном СВ-110 кВ уровни напряжения будут разные (в небольших пределах, например 112 кВ и 111 кВ). При включенном СВ-110 кВ напряжения на секциях, конечно, выравняются, а вот как будут нагружены питающие ВЛ сказать очень сложно. Может быть мощность будет течь по обоим ВЛ к нашей ПС, а может возникнет переток мощность от питающей ВЛ №1 в ВЛ №2 плюс потребление мощности нашими 3-мя трансформаторами. Тут многое зависит от мощности и конфигурации "системы" т.е. ПС, с которой приходят эти питающие ВЛ.

PS Чисто для справки: энергетики говорят "выключатель (разъединитель) включен", или "выключатель отключен".
При оперативных переговорах с диспетчерами легко можно ошибиться, перепутав "включен/выключен"!
Ради интереса: схема реальной ПС, или какой-то курсовой проект. "Две секции шин с обходной" "живьем" мне ни разу не встречалась icon_biggrin.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 14.5.2019, 23:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189




PS Чисто для справки: энергетики говорят "выключатель (разъединитель) включен", или "выключатель отключен".
При оперативных переговорах с диспетчерами легко можно ошибиться, перепутав "включен/выключен"!
Ради интереса: схема реальной ПС, или какой-то курсовой проект. "Две секции шин с обходной" "живьем" мне ни разу не встречалась icon_biggrin.gif
[/quote]

Спасибо большое развёрнутый и понятный ответ. Это бакалаврская работа, а схема выбиралась исходя из рекомендаций учебных пособий. На узловых или транзитных подстанциях рекомендуют выбирать 12 или 13 схему, другие не рассматриваются)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.5.2019, 5:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2052
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Судя по наличию обходного выключателя и обходной СШ - ПС транзитная, Думаю, что СВ в нормальном режиме будет включен.


СВ -110 отключен в нормальном режиме только на тупиковых ПС.


Тупиковая ПС с ОСШ - ни разу не видел и не слышал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2019, 6:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.5.2019, 8:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Сунцов Денис @ 15.5.2019, 5:28) *
Судя по наличию обходного выключателя и обходной СШ - ПС транзитная, Думаю, что СВ в нормальном режиме будет включен.


СВ -110 отключен в нормальном режиме только на тупиковых ПС.


Тупиковая ПС с ОСШ - ни разу не видел и не слышал.

Смотреть надо на конфигурацию прилегающей сети (или придумать - это ж проект). Если питающие ВЛ приходят с узловой ПС (есть такой вариант, с разных систем шин две линии), то СВ отключен, а если наша ПС в транзите, то да СВ включен.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 15.5.2019, 12:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Цитата(mic61 @ 15.5.2019, 9:22) *
Смотреть надо на конфигурацию прилегающей сети (или придумать - это ж проект). Если питающие ВЛ приходят с узловой ПС (есть такой вариант, с разных систем шин две линии), то СВ отключен, а если наша ПС в транзите, то да СВ включен.

Не очень я уверен в правильности данной конфигурации,простите за неграмотность .А преподаватели в ВУЗе по степени знаний,кажется,на одном со мной уровне и это печально. Поэтому ещё раз спасибо большое,вы помогаете)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.5.2019, 8:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(HotCoffee @ 15.5.2019, 11:04) *
Не очень я уверен в правильности данной конфигурации,простите за неграмотность

По моему вполне реальная конфигурация. Ничего "криминального" не вижу.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 16.5.2019, 10:23
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Цитата(mic61 @ 16.5.2019, 9:14) *
По моему вполне реальная конфигурация. Ничего "криминального" не вижу.

Всё-таки СВ на ПС4 и ПС5 в нормальном режиме работы должен быть отключён?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 16.5.2019, 12:47
Сообщение #10





Гости






Цитата(HotCoffee @ 16.5.2019, 10:23) *
Всё-таки СВ на ПС4 и ПС5 в нормальном режиме работы должен быть отключён?
На потребительских подстанциях СВ в нормальном режиме обычно должны быть отключены и включаются при исчезновении питания одной из секций. На генераторных подстанциях всё наоборот, там СВ в нормальном режиме включены и отключаются при возникновении повреждения на одной из секций, чтобы отключить повреждённую секцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
HotCoffee
сообщение 16.5.2019, 13:44
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54189



Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 13:47) *
На потребительских подстанциях СВ в нормальном режиме обычно должны быть отключены и включаются при исчезновении питания одной из секций. На генераторных подстанциях всё наоборот, там СВ в нормальном режиме включены и отключаются при возникновении повреждения на одной из секций, чтобы отключить повреждённую секцию.

Всё,разобрался,спасибо большое всем ещё раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены