Всем привет.Подскажите пожалуйста у меня напряжение 150-170 в деревне. нужно что бы было 200-240. Есть стабилизатор но он реле перещелкивает и скачки идут хорошие. В общем посоветуйте что мне нужно для того что бы было стабильное напряжение от 200 до 240 примерно. Подойдет ли такая вещь Латр рно-250-10? Нагрузка будет около 8 киловатт. Если не подойдет то посоветуйте что нибудь. Писать в компанию бесполезно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Посмотрите в сторону тиристорных стабилизаторов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... у меня напряжение 150-170 в деревне. нужно что бы было 200-240. Если при нагрузке в 8 кВт применить ЛАТР или стабилизатор для поднятия напряжения в доме почти вдвое, то и ток в линии подскочет вдвое. Вывод: линия накроется медным тазом. Фраза: "Писать в компанию бесполезно", не имеет под собой оснований, если Вы подключены к линии официально и оплачиваете предоставляемые услуги... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55588 ![]() |
В общем все печально
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
8 киловатт это общая нагрузка или что то отдельное.
Если у вас постоянно маленькое напряжение то возможно применение латр,а если на линии кто то занимается сварочными работами то тогда проблема. Огласите каким проводом у вас сделан ввод со столба до счетчика,может у вас там при такой нагрузке все там и падает. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем привет.Подскажите пожалуйста у меня напряжение 150-170 в деревне. нужно что бы было 200-240. Самый первый шаг должен быть в Вашу сетевую! Заявление у Вас обязаны принять, дать ответ в течении 15 дней. Исходя из ответа пишите дальше. А стабилизаторы Вас не спасут, какие бы не были супер-пупер! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Писать в компанию бесполезно А вы пробовали, сли да, то что вам ответили? Озвучите?Просите установить приборы по проверке качества, ну а там узнайте о результатах проверки, пусть вас охнакомят. Если не подойдет то посоветуйте что нибудь. Совет, пишите письма, ставьте что то подобное Цитата . Режим поддержки сети (или генератора): автоматическое "добавление" мощности инвертора к сетевой (или к мощности генератора) при пиковых нагрузках (модификация МАП HYBRID и МАП DOMINATOR) - эта возможность есть только у лучших мировых брендов. Например, если на дом выделено только 5 кВт мощности, то используя МАП 12,0 кВт с АКБ, можно увеличить мощность вплоть до 11 кВт, причём прибор будет сам, при необходимости, автоматически переходить на АКБ и добавлять к имеющейся сетевой, необходимую мощность от АКБ. Взято здесь. Не сочтите за рекламу, если нельзя то удаляйте, не обижусь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей ДД) Просите установить приборы по проверке качества, ну а там узнайте о результатах проверки, пусть вас охнакомят. В теории Вы правы безусловно, но не нужно быть наивным.Во-первых с приборами проверки качества не так просто по первому запросу установить. Но главное даже не это, а то, что ответы обычно в виде обещаний. Сначала говорят о знании проблемы, тут же о том, что в самое ближайшее время (даже дату указывают) будут проведены работы по возможности устранения проблемы на стороне ТП. А на "светлое будущее", говорят о том, что нужнен очень большой объём работ, а денег на это нет, но для окончательного решения проблемы, имеется целевой график (по программе). Потом вдруг по каким-то причинам, реализация опять смещается и так далее..... Пишу по памяти реальную ситуацию, которая длиться уже лет 10 (8 точно) исключительно на сочувстие в проблеме и якобы стойкое желание когда-нибудь решить. Ведь не отказывают же совсем на обращение граждан и даже "заботливо" отвечают всякого рода "отписками". Нужно понимать, что там (у поставщика) штат юристов и "отписки" делаются так, что в случае обращения в прокуратуру, последние не видят оснований для реагирования - "отписка" в рамках закона!.... ![]() И таких мест ещё очень много в нашей стране. Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2019, 0:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
В теории Вы правы безусловно, но не нужно быть наивным. ... И таких мест ещё очень много в нашей стране. Тогда надо просто пользоваться ситуацией и снижать стоимость некачественно оказанной услуги. Вся процедура снижения стоимости описана в Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам: "...за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил" Если в течение месяца не устранят низкое напряжение, то стоимость снизится на 100% (30 дней х 24 часа х 0,15% > 100%) Сообщение отредактировал Valerapol - 23.4.2019, 14:28 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В теории Вы правы безусловно, но не нужно быть наивным. Во-первых с приборами проверки качества не так просто по первому запросу установить. Если этой проблемой ТС не заниматься, то совсем никак не решится. Своими силами ТС качество не улучшит. В моем случае, теория идет за руку с практикой, не наивно улыбаясь друг другу. Вопрос, а как это правильно задокументировать (запротоколировать) и кто имеет право это делать? Добиться скидки по оплате, очень сложно. Это нужно что бы сетевая признала ситуацию с плохим качеством. Начните с писем по установке приборов качества. А там и план вырисуется. Если будете молча терпеть, сетевая палец о палец не ударит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
С Вашего позволения, чтобы не плодить темы, задам здесь свой вопрос. У нас аналогичная проблема, только с точностью наоборот. В доме постоянно повышенное напряжение. Т.е. во всех домах, что питаются от нашей подстанции. 235 - 240 В. На прошлой неделе в течение нескольких дней было 255. И тоже есть мысль поставить ЛаТР. Понижающий. Или по одному небольшому на каждый подъезд. Потребляемая мощность на подъезд, в среднем, порядка 6 кВА. У нас ОСББ. Вот только не знаем, как к этому отнесутся электрики. Для них получается плохо. Будет меньше потребление. Меньше будут платить. Может кто знает, запрещено ли это какими-то нормативными документами? Если поставить после зоны распределения ответственности.
Требовать от электриков понизить входное напряжение бесполезно. Оно же как бы не выше максимального 220+-10%. Есть ли у кого что сказать по нашей проблеме, уважаемые? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(DANTIST) Есть ли у кого что сказать по нашей проблеме Проблемы нет, т.к. диапазон наряжений в норме.А все попытки понизить наряжение на десяток вольт, в конечном счёте к выигрышу не приведет, а даже напротив!.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
235 - 240 В. На прошлой неделе в течение нескольких дней было 255. И тоже есть мысль поставить ЛаТР. Понижающий Если нужно только понизить на фиксированное напряжение, попробуйте поставить вольтодобавочный трансформатор на квартирную сеть. Скажем, какой-нибудь дубовый ТН-61 (если остались в загашнике) или современный тороидальный 220/12 для галогенок, из хозмага.Можность его определяется как напряжение вольтодобавки, умноженное на ток потребления квартиры. Т.е. теоретически 200-ваттного транса хватит на квартиру с входными автоматами на 16А. Может даже влезть в существующий щиток. Потом этот опыт распространите на соседей, если им тоже надоело менять лампочки из-за повышенного напряжения. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Проблемы нет, т.к. диапазон наряжений в норме. Оно-то, да. Вот только оно никогда не бывает номинальным. Постоянно на 15-20 В выше. Электрикам хорошо. Больше платят. Цитата А все попытки понизить наряжение на десяток вольт, в конечном счёте к выигрышу не приведет, а даже напротив!.... Rezo, если не тяжело, в двух словах, почему к выигрышу не приведет... Вроде как, потребляемая мощность уменьшается. Я у себя срезал 20 В. Сейчас в квартиру идет 218-220 В.![]() Если нужно только понизить на фиксированное напряжение, попробуйте поставить вольтодобавочный трансформатор на квартирную сеть. Basill, нужно будет попробовать. Я пока свое устройство собрал на основе ЛаТРа. Могучий, правда, пришлось поставить. 9-ти амперный. Просто другого под рукой не было. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Я пока свое устройство собрал на основе ЛаТРа. Могучий, правда, пришлось поставить. 9-ти амперный. Типа таких? ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Я пока свое устройство собрал на основе ЛаТРа DANTIST, ну да, по принципу действия вольтодобавочный трансформатор - это тот же ЛАТР, но с фиксированным коэффициентом трансформации. ИМХО, для эксперимента ЛАТР вполне. Но если преследуется, помимо прочего, цель экономии электроэнергии из-за снижения потребляемого тока лампами накаливания, бойлерами..., то тут надо ещё учесть ток потребления (холостого хода) могучего ЛАТРа. Тут лучше что-нибудь помельче поставить, насколько возможно. Самому интересно стало. У меня тоже есть мощный ЛАТР (ну, куда же без него в инвертеростроении ![]() Присоединяюсь к вопросу: Rezo, если не тяжело, в двух словах, почему к выигрышу не приведет...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(DANTIST) Rezo, если не тяжело, в двух словах, почему к выигрышу не приведет... Вроде как, потребляемая мощность уменьшается. Цитата(Basill) Присоединяюсь к вопросу: Да потому, что чудес не быает в технике и что-то "одно" всегда за счёт чего-то "другого"!Например: Цитата(DANTIST) Будет меньше потребление. Меньше будут платить. А теперь смотрим реалии..... Латр/автотрансформатор работающий с Кн=1, уже изначально имеет Cos(f) на уровне порядка 0,95. Это "холостые" потери уже изначально будет оплачивать владелец этого ЛАТРа. Цитата(DANTIST) Я у себя срезал 20 В. Теперь Ваш ЛАТР будет иметь Cos(f) порядка 0,88.Дальше считаем и видим реальный результат, к которому нужно будет прибавить на потери в линии в связи с этим..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Теперь Ваш ЛАТР будет иметь Cos(f) порядка 0,88. Вот! Это я и имел ввиду в конце своего предыдущего поста. Дальше считаем и видим реальный результат, к которому нужно будет прибавить на потери в линии в связи с этим. Насколько я слышал, наши бытовые электросчетчики считают активную мощность. В этой же связи у нас (пока?) нет ограничений в быту на реактивку и обязательного применения корректоров коэффициента мощности в бытовой аппаратуре, начиная с какого-то уровня (как на "загнивающем западе"). Именно поэтому нашему бытовому потребителю глубоко по-барабану, какая там реактивная энергия гоняется бесполезно от его розетки до ТП, нагревая линии. Наш счетчик этого не считает, это проблемы монополиста. Или я ошибаюсь? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |